PC jaką chcę kupić ma 4,8kw mocy cieplnej i produkuje 450m3 zimnego
powietrza na godzinę, jak zimnego? dla tej mocy wychodzi mi że powinna
chłodzić o około 25st.
Pan Janusz napisał:
PC jaką chcę kupić ma 4,8kw mocy cieplnej i produkuje 450m3 zimnego
powietrza na godzinę, jak zimnego? dla tej mocy wychodzi mi że powinna
chłodzić o około 25st.
Na podstawie jakich danych to wyliczenie? Z ciekawości zapytałem gugla
o pompy, co mają 4,8kW i dmuchają 450 metrów na godzinę. Jest taka jedna
na Allegro, za cztery tysiące. Może to ta sama. Sprzedawca podaje dane
techniczne, i co chwile wtrąca, że tylko on pisze prawdę, a konkurancja
(czasem nawet "konkurencja") ściemnia. Moc pobierana to 1,2kW -- taki
jest silnik i chyba wyżej nie podskoczymy. Zaś COP dla tego ustrojstwa,
to 1,8 przy temperaturze powietrza -7°C, 3,8 przy temperaturze 38°C,
a 4,2 przy 43°C (tu są nawet trzy wykrzykniki przy ostrzeżeniu, by nie
dać się nabrać). No to już wiemy, że nominalne 4,8 kW wyznaczone jest
w warunkach czterdziestostopniowych upałów.
No i co z tego? dla 25st ma około 3,4 co daje 4,08kw energii cieplnej
Dla tych, co mają wstręt do cyferek, zalety tego urządzenia opisane
są również słownie. Na przykład: "ekonomiczne grzanie wody użytkowej,
roczna oszczędność energii do ogrzewania wody na poziomie 50-60%".
Co oznacza średnioroczny COP najwyżej na poziomie 2-2,5 i nijak
siÄ™ ma do tego, co podano jako dane techniczne i obiecywano w mocy
znamionowej. Paradoks? Może jeśli ktoś w pompach ciepła widzi tylko
"cudowny wynalazek, co z jednej strony grzeje, z drugiej chłodzi",
to tak. Jeśli jednak ktoś wie, co liczy, to nie.
No może zacznij od siebie pouczanie innych bo jak widać sam też masz
PC jaką chcę kupić ma 4,8kw mocy cieplnej i produkuje 450m3
zimnego powietrza na godzinÄ™, jak zimnego? dla tej mocy wychodzi
mi że powinna chłodzić o około 25st.
Na podstawie jakich danych to wyliczenie?
[...]
Paradoks? Może jeśli ktoś w pompach ciepła widzi tylko "cudowny
wynalazek, co z jednej strony grzeje, z drugiej chłodzi", to tak.
Jeśli jednak ktoś wie, co liczy, to nie.
[...]
Widać na tym przykładzie że Tobie się też nie chciało liczyć tylko
tak się dopierdoliłeś do aukcji dla zasady aby coś napisać.
Jak dla mnie nie ma żadnego sensu, ale to może dlatego, że Twój opis
jest zupełnie nieczytelny.
Czytałem dwa razy, ale też nie do końca rozumiem. Gość smaruje posta na
wiele linijek, bez przecinków, rozpisuje się nad wejściami na strych i
do kotłowni, nawet pisze czym pali i gdzie jest kotłownia. Nie zastanowi
się, że pytanie można by zmieścić w trzech linijkach.
Pan Janusz napisał:
PC jaką chcę kupić ma 4,8kw mocy cieplnej i produkuje 450m3
zimnego powietrza na godzinÄ™, jak zimnego? dla tej mocy wychodzi
mi że powinna chłodzić o około 25st.
Na podstawie jakich danych to wyliczenie?
[...]Paradoks? Może jeśli ktoś w pompach ciepła widzi tylko "cudowny
wynalazek, co z jednej strony grzeje, z drugiej chłodzi", to tak.
Jeśli jednak ktoś wie, co liczy, to nie.
[...]Widać na tym przykładzie że Tobie się też nie chciało liczyć tylko
tak się dopierdoliłeś do aukcji dla zasady aby coś napisać.
Do aukcji?! Ależ skąd! Tam wszystko opisane jest zgodnie z prawdą.
Tylko trzeba umieć to czytać (żeby potem móc policzyć).
I to cię chyba przerosło, pokazałem część obliczeń, drugą dla powietrza
Nie chcę się powtarzać, ale na początku zadałem pytanie: jak trzeba
liczyć, by wyszło, że ta pompka (przy okazji grzania wody do mycia),
przepuszcza jeszcze przez siebie 450 metrów sześciennych powietrza
na godzinę i ochładza je o 25 stopni?
No i? ja policzyłem, a Ty?
Sprzedawca obiecuje "w okresie letnim możliwość pracy jak mini
klimatyzator", a tu wychodzi, że on nie taki mini, raczej maxi.
W dodatku od razu robiący arktyczny chłód (to chyba ten opiewny
w Useniecie całkiem darmowy "chłód odpadowy" do klimatyzowania
tarasów).
Nie chcę się powtarzać, ale na początku zadałem pytanie: jak trzeba
liczyć, by wyszło, że ta pompka (przy okazji grzania wody do mycia),
przepuszcza jeszcze przez siebie 450 metrów sześciennych powietrza
na godzinę i ochładza je o 25 stopni?
No i? ja policzyłem, a Ty?
Pan Janusz napisał:
Nie chcę się powtarzać, ale na początku zadałem pytanie: jak trzeba
liczyć, by wyszło, że ta pompka (przy okazji grzania wody do mycia),
przepuszcza jeszcze przez siebie 450 metrów sześciennych powietrza
na godzinę i ochładza je o 25 stopni?
No i? ja policzyłem, a Ty?
Na proste pytanie można spodziewać się prostej odpowiedzi. Zupełnie
innej niż "a ty?", "a u was Murzynów biją", "nie garb się", "to wina
Tuska".
Widzę że masz problemy emocjonalne,może odpocznij i przemyśl jeszcze raz
Widzę że masz problemy emocjonalne,może odpocznij
i przemyśl jeszcze raz o co ci chodzi, bo:
>>> "ale na początku zadałem pytanie: jak trzeba liczyć, by wyszło, że
>>> ta pompka (przy okazji grzania wody do mycia), przepuszcza jeszcze
>>> przez siebie 450 metrów sześciennych powietrza na godzinę i ochładza
>>> je o 25 stopni?
Jak trzeba liczyć? normalnie bierze się masę powietrza, jego ciepło
właściwe i mnozy się przez różnicę temperatur i już wychodzi energia
jąką jest w stanie przekazać, ja dla własnych celów to policzyłem,
a Ty z tym jak widasz masz problem bo zadajesz retoryczne pytania.
Ta ta pompa osiąga moc około 4kw dla strumienia 450m3/h o początkowej
temp około 25st i końcowej 0st.