Jak to naprawic?

Główne forum dyskusyjne

Jak to naprawic?

Postprzez Majkakawalerka.poznan.winogrady » 16 sty 2018, o 21:04


Poproszę Was o pomoc:

Mój hydrofor od czasu do czasu wariuje. Jest sterowany wyłąc=
znikiem ciśnieniowym. Tenże wyłącznik ma styki elektryc=
zne, które są zwierane (praca) lub otwierane/rozwierane (zako=C5=
=84czenie pracy pompy).

Opis problemu:
styki zwierają się, hydrofor jest napełniany. Osiąga 4 =
kG/cm2 i powinien się wyłączyć.
Ale czasem się nie wyłącza: styki pozostają zwarte. Pom=
aga silne uderzenie dłonią w sterownik/wyłącznik.
Dzieje się tak od dłuższego czasu, gdy jest +30C jak i -6C, =
wilgotno i sucho, itp, itd.

PYTANIE:
Po zdjęciu pleksiglasowej osłony mam dostęp do styków i=
mechanizmu sterującego.
Co mogę zrobić?
Czy styki można oczyścić? Przeszlifować powierzchni=C4=
=99? Nasmarować grafitem?
(po odłączeniu od sieci 230V, to wiem)

Mój sterownik wygląda identycznie jak ten poniżej:

https://www.google.pl/imgres?imgurl=3Dhttp%3A%2F%2Fpompy-malopolska.pl%2Fgr=
afika%2Fpompy%2Fhydrovacuum%2Flca1.jpg&imgrefurl=3Dhttp%3A%2F%2Fpompy-malop=
olska.pl%2Findex.php%3Fid_product%3D72%26controller%3Dproduct&docid=3DOW4rl=
DBBDYcuPM&tbnid=3DFb-k5q1H25zGgM%3A&vet=3D10ahUKEwiOxofWn93YAhWEKCwKHWzoDTY=
QMwhDKAUwBQ..i&w=3D340&h=3D420&client=3Dfirefox-b&bih=3D555&biw=3D1138&q=3D=
wy%C5%82%C4%85cznik%20ci%C5%9Bnieniowy%20do%20hydroforu&ved=3D0ahUKEwiOxofW=
n93YAhWEKCwKHWzoDTYQMwhDKAUwBQ&iact=3Dmrc&uact=3D8

Z góry dziękuję za pomoc,
Majka.
Majkakawalerka.poznan.winogrady
 
Posty: 0
Dołączył(a): 11 sie 2013, o 13:10


Re: Jak to naprawic?

Postprzez JacekMaciejewskijacmac » 16 sty 2018, o 21:30


Dnia Tue, 16 Jan 2018 12:04:19 -0800 (PST), Majka napisał(a):
PYTANIE:
Po zdjęciu pleksiglasowej osłony mam dostęp do styków i mechanizmu sterującego.
Co mogę zrobić?
Czy styki można oczyścić? Przeszlifować powierzchnię? Nasmarować grafitem?
(po odłączeniu od sieci 230V, to wiem)

Najprościej wymienić. Można próbować naprawiać - zdemontować, umyć w
benzynie, oczyścić, podregulować, sprawdzić sprężynę, dać nieco oleju na
ośki czy inne miejsca ocierania itd. Skutki mogą być różne :). Od
żadnych do pełnej sprawności.
--
Jacek
I hate haters.
JacekMaciejewskijacmac
 
Posty: 0
Dołączył(a): 28 wrz 2017, o 08:00

Re: Jak to naprawic?

Postprzez UTF-8BQnVkecWEbudynpl.poland » 16 sty 2018, o 21:46


W dniu wtorek, 16 stycznia 2018 21:26:15 UTC+1 użytkownik Uzytkownik n=
apisał:
=20
Wymienić.


generalnie zgoda, a do czasu wymiany mozna by spróbowac ustwic ni=C5=
źsze ciśnienie, jest szansa ze zadziala


b.
UTF-8BQnVkecWEbudynpl.poland
 
Posty: 0
Dołączył(a): 24 wrz 2016, o 20:10

Re: Jak to naprawic?

Postprzez abn140abn140 » 17 sty 2018, o 15:31



generalnie zgoda, a do czasu wymiany mozna by spróbowac ustwic niższe
ciśnienie, jest szansa ze zadziala

u mnie po ok 10 latach strzelila membrana. sikalo na boki. jakby mnie nie
bylo w domu to hydrofor zaleje piwnice, a jakby padlo na amen - ale to by
musialo wyrwac ten dekiel, wiec chyba nie - to by wyciaglelo wszystko z
studni i -chyba- spalilaby sie pompa, silnik?
wiec moze lepiej to wywalic przy okazji.....

abn140abn140
 
Posty: 0
Dołączył(a): 23 sty 2014, o 17:20


<< Zobacz inne tematy

 