Strona 1 z 5

uziom fundamentowy

PostNapisane: 22 mar 2017, o 07:41
przez rjkarjka

mój majster nie zgadza się na uziom fundamentowy dołączony do zbrojenia
ław bo twierdzi że w razie jakichś przepięć będzie wstrząsać betonem i
się zniszczą fundamenty...spotkał się ktoś z podobnym podejściem?

Re: uziom fundamentowy

PostNapisane: 22 mar 2017, o 07:45
przez Maciekmaciek

W dniu 2017-03-22 o 07:41, rjka pisze:
mój majster nie zgadza się na uziom fundamentowy dołączony do zbrojenia
ław bo twierdzi że w razie jakichś przepięć będzie wstrząsać betonem i
się zniszczą fundamenty...spotkał się ktoś z podobnym podejściem?
Od razu widać, że chłopem nieraz telepało ;-)


--
Pozdrawiam
Maciek

Re: uziom fundamentowy

PostNapisane: 22 mar 2017, o 08:12
przez UTF-8BQnVkecWEbudynpl.poland

W dniu środa, 22 marca 2017 07:38:34 UTC+1 użytkownik rjka napisa=
ł:
mój majster nie zgadza się na uziom fundamentowy dołą=
czony do zbrojenia=20
ław bo twierdzi że w razie jakichś przepięć b=C4=
=99dzie wstrząsać betonem i=20
się zniszczą fundamenty...spotkał się ktoś z pod=
obnym podejściem?


wyrzuć go z budowy bo o innych sprawach tez zapewne nie ma pojęci=
a - w ramach urlopu niech poczyta o tych uziomach=20
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf



b.

Re: uziom fundamentowy

PostNapisane: 22 mar 2017, o 09:25
przez UTF-8QJarosC582awUTF-8QSokoC582owskijaros

Pan Maciek napisał:
mój majster nie zgadza się na uziom fundamentowy dołączony do zbrojenia
ław bo twierdzi że w razie jakichś przepięć będzie wstrząsać betonem i
się zniszczą fundamenty...spotkał się ktoś z podobnym podejściem?
Od razu widać, że chłopem nieraz telepało ;-)


Myli się w fundamentalnych sprawach.

--
Jarek

Re: uziom fundamentowy

PostNapisane: 24 mar 2017, o 15:56
przez KIKIhfhf

On 22.03.2017 07:41, rjka wrote:
mój majster nie zgadza się na uziom fundamentowy dołączony do zbrojenia
ław bo twierdzi że w razie jakichś przepięć będzie wstrząsać betonem i
się zniszczą fundamenty...spotkał się ktoś z podobnym podejściem?

Niech się sam wstrząśnie. Do fundamentowego nie podłączasz odgromówki
przecież. Fundamentowy jest tylko jako ochrona p-porażeniowa i
p-przepięciowa.

Re: uziom fundamentowy

PostNapisane: 26 mar 2017, o 16:21
przez hmkhenryk.kuczera

W dniu środa, 22 marca 2017 07:38:34 UTC+1 użytkownik rjka napisa=
ł:
mój majster nie zgadza się na uziom fundamentowy dołą=
czony do zbrojenia=20
ław bo twierdzi że w razie jakichś przepięć b=C4=
=99dzie wstrząsać betonem i=20
się zniszczą fundamenty...spotkał się ktoś z pod=
obnym podejściem?


Jeśli elementy zbrojenia ław fundamentowych nie były wł=
aściwie wykonane to może trzeba zabudować nawet ochronę=
katodową fundamentów.
Kluczem są połączenia galwaniczne. ;)

Re: uziom fundamentowy

PostNapisane: 26 mar 2017, o 16:27
przez UTF-8BQnVkecWEbudynpl.poland

W dniu niedziela, 26 marca 2017 17:21:21 UTC+2 użytkownik hmk napisa=
ł:
W dniu środa, 22 marca 2017 07:38:34 UTC+1 użytkownik rjka napi=
sał:
> mój majster nie zgadza się na uziom fundamentowy doł=C4=
=85czony do zbrojenia=20
> ław bo twierdzi że w razie jakichś przepięć b=
ędzie wstrząsać betonem i=20
> się zniszczą fundamenty...spotkał się ktoś z p=
odobnym podejściem?
=20
Jeśli elementy zbrojenia ław fundamentowych nie były w=C5=
=82aściwie wykonane to może trzeba zabudować nawet ochron=C4=

=99 katodową fundamentów.
Kluczem są połączenia galwaniczne. ;)

po co? przeciez one u niego w ogole nie sa elementem obwodu elektrycznego


b.

Re: uziom fundamentowy

PostNapisane: 26 mar 2017, o 17:19
przez ZenekKapelinder4kogutek44

Kluczem jest to ze w srodowisku zasadowym stal nie ulega korozji. Nie slyszalem zeby gdzies fundamenty z gipsu robili.

Re: uziom fundamentowy

PostNapisane: 26 mar 2017, o 17:48
przez hmkhenryk.kuczera

W dniu niedziela, 26 marca 2017 18:19:40 UTC+2 użytkownik Zenek Kapeli=
nder napisał:
Kluczem jest to ze w srodowisku zasadowym stal nie ulega korozji. Nie sly=
szalem zeby gdzies fundamenty z gipsu robili.


Kluczem jest galwaniczność zbrojenia fundamentów.
Czyli pręty główne, konstrukcyjne i rozdzielcze winny by=C4=
=87 odpowiednio pospawane.
Na wartość takiego uziomu wpływa też rodzaj gruntu na k=
tórym posadowiony jest fundament.=20
Jest bardzo dużo wykonanych takich obiektów.

Re: uziom fundamentowy

PostNapisane: 26 mar 2017, o 18:34
przez ZenekKapelinder4kogutek44

Ponad polowa gatunkow stali zbrojeniowej jest trudno spawalna lub niespawa=
lna. To o czym rozmawiasz to fundamenty wiezowcow i podpory mostow i tez ni=
ekoniecznie zawsze. Podstawowa technika laczenia pretow w konstrukcjach zel=
betowych jest wiazanie drutem wiazalkowym. Sama alkalicznosc betonu zabezpi=
ecza przed korozja. A jesli potrzeba robic polaczenia galwaniczne pomiedzy =
elementami stalowymi w betonie to nie robi sie ich metoda spawania pomiedzy=
soba a metoda laczenia dodatkowymi stalowymi elementami.