Postprzez Q22DariuszK2EA3adziak22dariusz.ladziak » 31 gru 2010, o 00:50


Użytkownik wolim napisał:
[...]

Porządnie zaprojektowana pompa cyrkulacyjna powinna być odporna na=20
całkowite zadławienie. Oznacza to że z jednej strony musi mieć=20
powierzchnię oddawania ciepła wystarczającą do oddania całego c=
iepła=20
strat omowych i mechanicznych będących częścią (a w granicznym =
przypadku=20
całością) mocy zasilania elektrycznego, z drugiej strony przy=20
zadławieniu całkowitym powinna byc odporna na kawitację - czyli mus=
i=20
mieć wystarczający luz zapewniający przeciek zwrotny w obrębie po=
mpy -=20
obniża to co prawda jej sprawność (ale w zakresie maksymalnych spię=
trzeń=20
a pompa cyrkulacyjna pracuje na ogół w zakresie ciśnień minimalny=
ch) ale=20
daje gwarancję że pompy nie da się uszkodzić nie wsadzając prz=
ez wlot=20
czy wylot śrubokręta.

Czyli porządnie zaprojektowana pompa cyrkulacyjna w warunkach=20
całkowitego zadławienia co najwyżej będzie ci marnowała energię=
=20
elektryczną. Czyli kręciła po próżnicy - ale w tych warunkach z=
użyje=20
może połowę mocy znamionowej. I tylko tym musisz się martwić.

--=20
Darek
Q22DariuszK2EA3adziak22dariusz.ladziak
 
Posty: 324
Dołączył(a): 17 maja 2010, o 22:30


Re: C.O. - co gdy wszystkie zaw ory termostatyczne się zamkną, a pompka pracuje?

Postprzez Q22DariuszK2EA3adziak22dariusz.ladziak » 1 sty 2011, o 20:32


Użytkownik mkonst napisał:
wolim wrote:
Czesto zdaza sie tak, ze wszystkie zawory termostatyczne w
kaloryferach oraz zawor RTL w podlogowce sie zamkna.

Hydraulik montujący u mnie c.o. twierdził (i chyba instrukcja kotł=
a mówi
to samo) że co najmniej jeden grzejnik musi być bez zaworu.
Mam w obu łazienkach grzejniki drabinkowe bez zaworów.

I najlepiej żeby to był najdalszy z grzejników w instalacji - w=20
instalacjach zaś silnie rozgałęzionych warto w każdej pętli dać=
na końcu=20
grzejnik bez zaworu. Jeśli jednak wymagana jest w tym pomieszczeniu=20
regulacja - można dać bypass grzejnika dławiony odpowiednio dobrana=
=20
kryzą. Zapewnia to stałą cyrkulację i utrzymywanie temperatury w =
instalacji.
O bypassie kota w ogóle nie ma co dyskutować - należy się jak psu=
buda.

--=20
Darek