Postprzez qlphonqlphon@poczta.fm » 29 lis 2010, o 18:26


tak się zastanawiam, jakie konsekwencje może mieć przewymiarowanie
płytowego wymiennika ciepła w instalacji CO ?

zwykle podaje się parametr wyrażony w kW
ja go traktuje jako teoretyczną wartość szczytową przy zapewnieniu
specyficznych warunków
i 30kW jednego producenta może się różnić od 30kW innego.

zastanawiam się, jakie może mieć konsekwencje zastosowanie np. dwukrotnie
"mocniejszego"
wymiennika w stosunku do potrzeb.

widzę dwa minusy: trochę wyższa cena za sam wymiennik i niewielki wzrost
objętości zładu.

w instalacji CO (spięcie układu otwartego z zamkniętym) nie powinno dojść do
jakiś niekorzystnych zjawisk

ale w układzie z dogrzewaniem CWU takim wymiennikiem, prawdopodobnie
wzrośnie też "sprawność" wymiany ciepła
co spowoduje odprowadzanie chłodniejszej wody do kotła i większe obciążenie
małego obiegu stabilizującego temperaturę powrotu....

widzicie jakieś inne "zagrożenia" ?



qlphonqlphon@poczta.fm
 
Posty: 567
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:17


Re: przewymiarowanie płytowego wymiennika ciepła...

Postprzez Plumpiplumpix » 29 lis 2010, o 18:32


Użytkownik "qlphon" napisał w wiadomości
news:id0np8$o9h$1@news2.ipartners.pl...
widzę dwa minusy: trochę wyższa cena za sam wymiennik i niewielki wzrost
objętości zładu.

Dokładnie i nie ma żadnych innych.
Plumpiplumpix
 
Posty: 851
Dołączył(a): 23 sty 2010, o 21:50

Re: przewymiarowanie płytowego wymiennika ciepła...

Postprzez Krzysiekjachoska » 29 lis 2010, o 20:02

widzicie jakieś inne "zagrożenia" ?


Ja mam przewymiarowany (30kW, do pieca 25kW). Nie mam doświadczenia z

"mniejszymi" wymiennikami, ale moja piwnica jest w tej chwili najcieplejszym
pomieszczeniem w całym domu pewnie między innymi za sprawą wymiennika.
Wymiennik i jego obiegi nie są zaizolowane. Chyba zrobię mu jakąś otulinę.
Chciałem kupić fabryczną Secespolu, ale cena mnie zszokowała. Nie wiem
tylko, czy wyrzeźbić i skleić "skrzynkę" z twardego styropianu, czy też
opatulić wełną i zawinąć w folię. Przerabiał ktoś ten temat?
Pozdr.
Krzysiek

Krzysiekjachoska
 
Posty: 163
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 21:08

Re: przewymiarowanie płytowego wymiennika ciepła...

Postprzez jagrjagr » 30 lis 2010, o 08:29


Użytkownik "qlphon" napisał w wiadomości
news:id0np8$o9h$1@news2.ipartners.pl...

Przewymiarowany wymiennik, to mniejszy przepływ.
Bardzo przewymiarowany wymiennik robi za osadnik.
Poza tym wymienniki płytowe mają celowo płyty "rzeźbione" w esy floresy, aby
przepływ odbywał sie w sposób burzliwy, a nie laminarny.
Więc przepływ powinien być określony przez producenta.
Ale w domowym zastosowaniu nic się takiego nie stanie, jeśli ciut za duży
będzie na c.o.
Tak myślę.

jagrjagr
 
Posty: 144
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 15:41

Re: przewymiarowanie płytowego wymiennika ciepła...

Postprzez qlphonqlphon@poczta.fm » 30 lis 2010, o 10:28

Przewymiarowany wymiennik, to mniejszy przepływ.

prawda
Bardzo przewymiarowany wymiennik robi za osadnik.

tyż prawda
Poza tym wymienniki płytowe mają celowo płyty "rzeźbione" w esy floresy,
aby przepływ odbywał sie w sposób burzliwy, a nie laminarny.

myœlę, że to już jest bardziej "marketing"
blacha poszczególnych płyt musi mieć przetłoczenia ze względów
"mechanicznych"
płaskie powierzchnie nie przeniosłyby przy tej samej grubosci blachy takich
cisnień
a potem skłonnoœć do szumienia wymiennika chłopcy od sukcesu zdefiniowali
jako "feature"
uprzedzajšc potencjalne narzekania klientów

w przepływie laminarnym nie ma niczego złego...

te cuda z krosowaniem strumieni, burzeniem przepływó robi sie po to, żeby
zmniejszajšc rozmiary wymiennika i
przyspieszyć wymianę ciepła,
efektem ubocznym jest spadek "sprawnosci" wymiennika , tj urzšdzenie może
przekazać wiecej "kW" ale czynniki nie zamieniajš się temperaturami (jak w
wymienniku idealnym - co jest mozliwe tylko przy przepływach laminarnych
właœnie) a różnica temperatur "wejscie A - wyjscie B" jest coraz większa
uczyłem sie o tym wiele lat temu i nie pamietam wszystkich fachowych
terminów, ale zasady się nie zmieniły...

Więc przepływ powinien być określony przez producenta.
Ale w domowym zastosowaniu nic się takiego nie stanie, jeśli ciut za duży
będzie na c.o.

na CWU bardzo czesto liczy się 21kW
a ja myœlę o wymienniku 40kW....
tak więc bedzie to ciutkę więcej niż ciut ;-)

z drugiej stony, kocioł ma 36kW, więc zakładajšc chwilowy pobór na potrzeby
CWU tylko
przewymiarowanie będzie "kosmetyczne"

Tak myślę.

myœlę bardzo podobnie
ale chciałem podšżyć temat ;-)
qlphonqlphon@poczta.fm
 
Posty: 567
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:17

Re: przewymiarowanie płytowego wymiennika ciepła...

Postprzez tarnusmarko1a » 30 lis 2010, o 11:16


Użytkownik "qlphon" napisał w wiadomoœci
news:id2g5r$1k1j$1@news2.ipartners.pl...
myœlę, że to już jest bardziej "marketing"
blacha poszczególnych płyt musi mieć przetłoczenia ze względów
"mechanicznych"
płaskie powierzchnie nie przeniosłyby przy tej samej grubosci blachy
takich cisnień
a potem skłonnoœć do szumienia wymiennika chłopcy od sukcesu zdefiniowali
jako "feature"
uprzedzajšc potencjalne narzekania klientów

Jest jednak jedna poważna zaleta turbulentnego przepływu. Mniejsze osadzanie
się zanieczyszczeń.
Laminarny szybciej się zakamieni więc jego sprawnoœc szybciej spadnie.


Marek
tarnusmarko1a
 
Posty: 93
Dołączył(a): 16 lis 2010, o 09:40