podłączenie uziomu - drążę dalej :-)

Główne forum dyskusyjne

podłączenie uziomu - drążę dalej :-)

Postprzez BQnVkefEbudyn » 28 lip 2010, o 18:46


Użytkownik "s_13" napisał w wiadomości
news:f2de522b-5bac-4618-8c0e-3421fe6e5261@f6g2000yqa.googlegroups.com...
mam wątpliwości co do podłączenia uziomu w skrzynce, na drugim zdjęciu
widać, że uziom jest podłączony do N od razu na wejściu przyłącza, a
teoria mówi, że uziemiony powinien być punkt rozdziału N na N i PE,

uziemienie podłączone masz do wchodzącego zera - i z tego miejsca powinien
sie zaczynać przewód PE. Właściwie to jakas szyna powinna być na dole złacza
do której podłącza sie: wchodzące zero, uziom, wychodzące zero do licznika,
i wychodzÄ…ce w strone domu PE. U ciebie PE w strone domu przechodzi przez
licznik (bo zaczyna sie od zera za licznikiem).
trzecia sprawa: przyłączenie bednarki do szpilki, lepiej pospawać, czy
skręcić śrubą?

pospawać i zaizolować , skręcić śrubą oc. i zaizolować - bedzie
wystarczajÄ…co dobrze.
innym tematem jest czy taka jedna szpila wystarczy, pisałem już o
trudnościach w znalezieniu fachowca od pomiarów rezystancji...
może dać jeszcze takie dwie szpile połączone bednarką, dla świętego
spokoju...


wczorajsza szpilka w postaci rurki oc. 1/2 długosci 3m wbita w grunt
wilgotny, troche gliny, troche piach dała wynik 17omów. Miernik mam :)



b.
BQnVkefEbudyn
 
Posty: 1131
Dołączył(a): 4 mar 2010, o 09:30


Re: podłączenie uziomu - drążę dalej :-)

Postprzez Nagashnagash1 » 29 lip 2010, o 06:06



Użytkownik "s_13" napisał w wiadomości
news:f2de522b-5bac-4618-8c0e-3421fe6e5261@f6g2000yqa.googlegroups.com...
witam
po ostatnich postach na temat uziemienia instalacji postanowiłem w
końcu swoją prowizorkę zastąpić czymś porządnym
na razie wyglÄ…da to tak:
http://www.studioonline.pl/skrzynka01.jpg
http://www.studioonline.pl/skrzynka02.jpg
jak widać uziemienie jest zrobione prowizorycznym przewodem fi 10, w
ziemi jest szpilka 4,5m miedziowana, która mniej więcej na 1m jest
poniżej wód gruntowych, grunt to piach i żwir
kupiłem kawałek bednarki i chce to połączyć porządnie
ale:
------------------------------------------------------------------
Gdzie jest przewód PE wchodzący po liczniku do zacisku PE ?
Nagashnagash1
 
Posty: 61
Dołączył(a): 10 cze 2010, o 21:40

Re: podłączenie uziomu - drążę dalej :-)

Postprzez BQnVkefEbudyn » 29 lip 2010, o 08:32


Użytkownik "s_13" napisał w wiadomości
news:2035fffe-f18d-4a32-8c48-edbfe58e8602@f33g2000yqe.googlegroups.com...
uziemienie podłączone masz do wchodzącego zera - i z tego miejsca powinien
sie zaczynać przewód PE. Właściwie to jakas szyna powinna być na dole
złacza
do której podłącza sie: wchodzące zero, uziom, wychodzące zero do
licznika,
i wychodzÄ…ce w strone domu PE.
a nie można by zrobić tak, że dam jeszcze jeden przewód PE od tego
podziału za licznikiem i oba wyprowadzę razem do bednarki?


zrób tak.

no właśnie to mi się nie podoba, choć nie wiem, jak to zero przez ten
licznik przechodzi, bo jeśli jest tam połączenie galwaniczne, to chyba
jest ok, nie ma obawy, że w razie awarii licznika zabraknie mi tego


a jak licznik zdejmą? Uziemienie działa nie tylko wtedy gdy mamy prąd.





b.
BQnVkefEbudyn
 
Posty: 1131
Dołączył(a): 4 mar 2010, o 09:30

Re: podłączenie uziomu - drążę dalej :-)

Postprzez Nagashnagash1 » 29 lip 2010, o 19:14



Użytkownik "s_13" napisał w wiadomości
news:b60ec745-b2ee-4237-98cc-1d360e298417@x21g2000yqa.googlegroups.com...
[...]
no właśnie o tym piszę, że go nie ma, oddzielnej szyny PEN tez
nie... :-)
dlatego chce zrobić tak:
http://www.studioonline.pl/skrzynka_poprawiona.jpg
czyli wprowadzić bednarkę do skrzynki, do nie j podłączyć przewód PE,
który już jest na wejściu przyłącza, i dać jeszcze jeden przewód na
wyjściu WLZ, (ten, o który pytasz) który też podłączę do bednarki,
na mój rozum powinno być dobrze, tylko nie jestem fachowcem i nie
wiem, czy to jest zgodne ze sztukÄ…... :-)

pozdrawiam
s_13
-----------------------------------------------------------
Po prostu podłącz ten PE na zacisk PE za licznikiem tam gdzie go brakuje.
Jeżeli chcesz doziemić N to stamtąd zmostkuj. Jeżeli zakopujesz bednarkę to
upewnij siÄ™ czy jest to bednarka Z500 bo inaczej nawet 10 lat nie wytrzyma.
Dlatego osobiście preferuję stal miedziowaną albo szlachetną. Ostatnio w
mojej okolicy po powidzi przybyło na złomowiskach pralek więc bębny ze stali
szlachetnej kupuję po cenie złomu, tnę szlifierką i robię z tego całkiem
niezłe uziomy ;)
Nagashnagash1
 
Posty: 61
Dołączył(a): 10 cze 2010, o 21:40


<< Zobacz inne tematy

 


  • Tematy pokrewne
    Odpowiedzi
    Ostatni post

Kto przeglÄ…da forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 6 gości