podlogowka raz jeszcze

Postprzez GrzegorzGgganczarczyk » 11 paź 2008, o 19:56


Witam szanowe grono :)

Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch podłogówki.
Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz , zawór
termostatyczny z kapilarÄ… na powrocie . I niepokoi mnie jedna rzecz, tzn
minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na powrocie osiągnęła
zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres układ zasilany był
temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z kapilarą . U was na
rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie rozglądać za innym
rozwiÄ…zaniem ?
Pozostałe info , kocioł na paliwo stałe , układ ogrzewania otwarty ,
pompa obiegowa szt 1 ( jedna na cały układ )

Jeśli ktoś może sie podzielić swoimi doświadczeniami będę wdzięczny :)




--
G.
GrzegorzGgganczarczyk
 
Posty: 3
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 11:20


Re: podlogowka raz jeszcze

Postprzez IgorKotlickiteikoi@pro.onet.pl » 12 paź 2008, o 09:35


Grzegorz G pisze:
Witam szanowe grono :)

Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch podłogówki.
Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz , zawór
termostatyczny z kapilarÄ… na powrocie . I niepokoi mnie jedna rzecz, tzn
minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na powrocie osiągnęła
zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres układ zasilany był
temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z kapilarą . U was na
rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie rozglądać za innym
rozwiÄ…zaniem ?
Pozostałe info , kocioł na paliwo stałe , układ ogrzewania otwarty ,
pompa obiegowa szt 1 ( jedna na cały układ )

Jeśli ktoś może sie podzielić swoimi doświadczeniami będę wdzięczny :)

Ja mam co prawda na gaz, ale 40C na powrocie ????!!!
To jakas holendarna wielkosc ... U mnie na wejsciu jest max 35.

BR
Igus'
IgorKotlickiteikoi@pro.onet.pl
 
Posty: 108
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:42

Re: podlogowka raz jeszcze

Postprzez jasiokowalskilopi1 » 12 paź 2008, o 09:59


Grzegorz G napisał(a):
Witam szanowe grono :)

Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch podłogówki.
Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz , zawór
termostatyczny z kapilarÄ… na powrocie . I niepokoi mnie jedna rzecz, tzn
minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na powrocie osiągnęła
zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres układ zasilany był
temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z kapilarą . U was na
rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie rozglądać za innym
rozwiÄ…zaniem ?
Pozostałe info , kocioł na paliwo stałe , układ ogrzewania otwarty ,
pompa obiegowa szt 1 ( jedna na cały układ )

Jeśli ktoś może sie podzielić swoimi doświadczeniami będę wdzięczny :)


Musisz bardziej skryzować (zwiększyć opory) instalacji grzejnikowej.
Wtedy tez niestety moga pojawic sie szumy i halas pochodzacy od pompy.

PZDR


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
jasiokowalskilopi1
 
Posty: 2
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 11:20

Re: podlogowka raz jeszcze

Postprzez GrzegorzGgganczarczyk » 12 paź 2008, o 10:14


Dnia Sun, 12 Oct 2008 10:35:16 +0200, Igor Kotlicki napisał(a):

Ja mam co prawda na gaz, ale 40C na powrocie ????!!! To jakas holendarna
wielkosc ... U mnie na wejsciu jest max 35.


ale pewnikiem masz zawór mieszający przed wejściem do podłogówki , wiec
układ ciut inny :) chyba :)




--
G.
GrzegorzGgganczarczyk
 
Posty: 3
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 11:20

Re: podlogowka raz jeszcze

Postprzez JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl » 12 paź 2008, o 10:28


Grzegorz G wrote:
Witam szanowe grono :)

Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch podłogówki.
Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz , zawór
termostatyczny z kapilarÄ… na powrocie . I niepokoi mnie jedna rzecz, tzn
minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na powrocie osiągnęła
zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres układ zasilany był
temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z kapilarą . U was na
rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie rozglądać za innym
rozwiÄ…zaniem ?
tak, mieszanie musisz mieć na zasilaniu i tam też czujnik temp

zasilania, a przy prawidłowo dobranej podłogówce spadek temp na n iej to
około 10st. Temp zasilania MAX 55st ale dobrze jest mieć mniej, ja
robiłem na 45st i tak mam policzoną podłogówkę.
Pozostałe info , kocioł na paliwo stałe , układ ogrzewania otwarty ,
pompa obiegowa szt 1 ( jedna na cały układ )

Jeśli ktoś może sie podzielić swoimi doświadczeniami będę wdzięczny :)






--
Pozdr
JanuszK
JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl
 
Posty: 399
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:24

Re: podlogowka raz jeszcze

Postprzez MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl » 12 paź 2008, o 21:39


JanuszK wrote:
Grzegorz G wrote:
Witam szanowe grono :)

Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch
podłogówki. Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz ,
zawór termostatyczny z kapilarą na powrocie . I niepokoi mnie jedna
rzecz, tzn minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na
powrocie osiągnęła zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres
układ zasilany był temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z
kapilarą . U was na rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie
rozglądać za innym rozwiązaniem ?
tak, mieszanie musisz mieć na zasilaniu i tam też czujnik temp

zasilania, a przy prawidłowo dobranej podłogówce spadek temp na n iej
to około 10st. Temp zasilania MAX 55st ale dobrze jest mieć mniej, ja
robiłem na 45st i tak mam policzoną podłogówkę.

tylko wtedy czasem wyjdą grubsze rurki, mnie wyszła podłogówka 20mm :)
MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl
 
Posty: 3089
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: podlogowka raz jeszcze

Postprzez bambusbambus@aol.com » 13 paź 2008, o 10:08


Grzegorz G wrote:
Witam szanowe grono :)

Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch podłogówki.
Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz , zawór
termostatyczny z kapilarÄ… na powrocie . I niepokoi mnie jedna rzecz, tzn
minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na powrocie osiągnęła
zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres układ zasilany był
temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z kapilarą .
[..]
Jeśli ktoś może sie podzielić swoimi doświadczeniami będę wdzięczny :)

I dziwić się potem ze panuje opinia że podłogówka szkodzi na nogi...
To ja powiem ze u mnie podłogówka wyliczona jest na 7 stopni spadku
czyli na wyjsciu mam 23C jesienią do 27C w czasie silnych mrozów...
Gdzieć czytałem o niskotemperaturowym pieczeniu mięsa. Robi się to w
temperaturze okolo 50-60C czyli tyle ile pewnie masz na zasilaniu.
Mięso upieczone w ten sposób jest bardzo delikatne i soczyste...

Buziaczki!
BambuÅ›
bambusbambus@aol.com
 
Posty: 34
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 22:51

Re: podlogowka raz jeszcze

Postprzez JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl » 13 paź 2008, o 19:58


Marek Dyjor wrote:
JanuszK wrote:
Grzegorz G wrote:
Witam szanowe grono :)

Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch
podłogówki. Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz ,
zawór termostatyczny z kapilarą na powrocie . I niepokoi mnie jedna
rzecz, tzn minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na
powrocie osiągnęła zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres
układ zasilany był temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z
kapilarą . U was na rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie
rozglądać za innym rozwiązaniem ?
tak, mieszanie musisz mieć na zasilaniu i tam też czujnik temp

zasilania, a przy prawidłowo dobranej podłogówce spadek temp na n iej
to około 10st. Temp zasilania MAX 55st ale dobrze jest mieć mniej, ja
robiłem na 45st i tak mam policzoną podłogówkę.

tylko wtedy czasem wyjdą grubsze rurki, mnie wyszła podłogówka 20mm :)
to wtedy dzielisz pole na dwa i wtedy wystarczy 16 :) bo sÄ… mniejsze

opory przepływu, wada - rozdzielacz o jedną sekcję większy.
Ja np w stołowym pokoju mam aż trzy obwody, ale to z powodu podziału ze
względu na dylatacje. Ale za to dwa małe obwody połączyłem razem
przedsionek i garderobę które są obok siebie, ale garderobę musiałem
przeliczyć dla chłodniejszej wody.


--
Pozdr
JanuszK
JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl
 
Posty: 399
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:24