Witam szanowe grono :)
Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch podłogówki.
Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz , zawór
termostatyczny z kapilarÄ… na powrocie . I niepokoi mnie jedna rzecz, tzn
minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na powrocie osiągnęła
zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres układ zasilany był
temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z kapilarą . U was na
rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie rozglądać za innym
rozwiÄ…zaniem ?
Pozostałe info , kocioł na paliwo stałe , układ ogrzewania otwarty ,
pompa obiegowa szt 1 ( jedna na cały układ )
Jeśli ktoś może sie podzielić swoimi doświadczeniami będę wdzięczny :)
Witam szanowe grono :)
Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch podłogówki.
Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz , zawór
termostatyczny z kapilarÄ… na powrocie . I niepokoi mnie jedna rzecz, tzn
minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na powrocie osiągnęła
zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres układ zasilany był
temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z kapilarą . U was na
rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie rozglądać za innym
rozwiÄ…zaniem ?
Pozostałe info , kocioł na paliwo stałe , układ ogrzewania otwarty ,
pompa obiegowa szt 1 ( jedna na cały układ )
Jeśli ktoś może sie podzielić swoimi doświadczeniami będę wdzięczny :)
Musisz bardziej skryzować (zwiększyć opory) instalacji grzejnikowej.
Wtedy tez niestety moga pojawic sie szumy i halas pochodzacy od pompy.
Ja mam co prawda na gaz, ale 40C na powrocie ????!!! To jakas holendarna
wielkosc ... U mnie na wejsciu jest max 35.
Witam szanowe grono :)
Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch podłogówki.
Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz , zawór
termostatyczny z kapilarÄ… na powrocie . I niepokoi mnie jedna rzecz, tzn
minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na powrocie osiągnęła
zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres układ zasilany był
temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z kapilarą . U was na
rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie rozglądać za innym
rozwiÄ…zaniem ?
tak, mieszanie musisz mieć na zasilaniu i tam też czujnik temp
Pozostałe info , kocioł na paliwo stałe , układ ogrzewania otwarty ,
pompa obiegowa szt 1 ( jedna na cały układ )
Jeśli ktoś może sie podzielić swoimi doświadczeniami będę wdzięczny :)
Grzegorz G wrote:Witam szanowe grono :)
Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch
podłogówki. Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz ,
zawór termostatyczny z kapilarą na powrocie . I niepokoi mnie jedna
rzecz, tzn minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na
powrocie osiągnęła zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres
układ zasilany był temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z
kapilarą . U was na rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie
rozglądać za innym rozwiązaniem ?
tak, mieszanie musisz mieć na zasilaniu i tam też czujnik temp
zasilania, a przy prawidłowo dobranej podłogówce spadek temp na n iej
to około 10st. Temp zasilania MAX 55st ale dobrze jest mieć mniej, ja
robiłem na 45st i tak mam policzoną podłogówkę.
Witam szanowe grono :)
Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch podłogówki.
Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz , zawór
termostatyczny z kapilarÄ… na powrocie . I niepokoi mnie jedna rzecz, tzn
minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na powrocie osiągnęła
zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres układ zasilany był
temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z kapilarą .
[..]
Jeśli ktoś może sie podzielić swoimi doświadczeniami będę wdzięczny :)
JanuszK wrote:Grzegorz G wrote:Witam szanowe grono :)
Pytanie mam do grupowiczów którzy mają już za sobą rozruch
podłogówki. Układ typu mini czyli :ok 60 m przewodu , rozdzielacz ,
zawór termostatyczny z kapilarą na powrocie . I niepokoi mnie jedna
rzecz, tzn minęło chyba ze 4 godziny zanim temperatura cieczy na
powrocie osiągnęła zadaną wartość ( ok 40 stopi ) i przez ten okres
układ zasilany był temperaturą pieca, zanim nie zadziałał zawór z
kapilarą . U was na rozruchu też tak to sie zachowywało ? Mam sie
rozglądać za innym rozwiązaniem ?
tak, mieszanie musisz mieć na zasilaniu i tam też czujnik temp
zasilania, a przy prawidłowo dobranej podłogówce spadek temp na n iej
to około 10st. Temp zasilania MAX 55st ale dobrze jest mieć mniej, ja
robiłem na 45st i tak mam policzoną podłogówkę.
tylko wtedy czasem wyjdą grubsze rurki, mnie wyszła podłogówka 20mm :)
to wtedy dzielisz pole na dwa i wtedy wystarczy 16 :) bo sÄ… mniejsze