Postprzez MWazmk » 20 sty 2009, o 22:33


A wiec mam kominek i zobaczylem jak jest zrobiony to dolot powietrz z zewnatrz
poprostu wychodzi rura z podlogi - pozniej jest stelarz i wklad. Czyli dolot
nie jest podlaczony rura z wkladem. Dodatkowo jeszcze sa kratki u dolu tak, ze
jezeli zatkamy dolot z zewnatrz to powietrze bedzie ciagniete z domu - a z 2
strony to jak dmucha na zewnatrz to wylatuje tymi kratkami zmine powietrze.

Czy to jest prawidlowe?

Przy powyzszym montaz czegos takiego
http://www.allegro.pl/item521113982_kominki_z_automatyka_sterowanie_w_kazdy_kominek.html
wydaje sie bez sensu - bo jak to ma "precyzyjne dawkowac powietrza do
spalania" - nawet jak zamknie z zewnatrz to bedzie zaciagane od dolu tymi
kratkami.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
MWazmk
 
Posty: 13
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 23:59


Re: Kominek - Dolot powietrza - jak to powinno byc zrobione?

Postprzez Marexmarksv » 21 sty 2009, o 00:26


MW napisał(a):
A wiec mam kominek i zobaczylem jak jest zrobiony to dolot powietrz z
zewnatrz
poprostu wychodzi rura z podlogi - pozniej jest stelarz i wklad. Czyli
dolot
nie jest podlaczony rura z wkladem. Dodatkowo jeszcze sa kratki u dolu
tak, ze
jezeli zatkamy dolot z zewnatrz to powietrze bedzie ciagniete z domu - a z
2
strony to jak dmucha na zewnatrz to wylatuje tymi kratkami zmine powietrze.

Czy to jest prawidlowe?

Przy powyzszym montaz czegos takiego

http://www.allegro.pl/item521113982_kominki_z_automatyka_sterowanie_w_kazdy_k

om
inek.html
wydaje sie bez sensu - bo jak to ma "precyzyjne dawkowac powietrza do
spalania" - nawet jak zamknie z zewnatrz to bedzie zaciagane od dolu tymi
kratkami.

Witaj! dolot powietrza doprowadzony pod wkładem jest typowy w
wykonywaniu montowanych kominków.Przed zakupem kominka prześledziłem u
kilku sprzedawców i wykonawców sposób zasilania powietrzem. Tez mam rurę fi
75(mm) pod kominkiem w stropie, która czerpie powietrze samoczynnie z
piwnicy.Jej wlot zaczyna sie pod sufitem pomieszczenia piwnicznego. Piwnice
głebokie, docieplane, gdzie temp.panuje praktycznie stała ok.12-14 stopni.
Powietrze jest zaciągane z korytarza piwnicy gdzie jest na ścianie komina
kratka wentylacyjna. Patrzę na wynalazki elektroniczne i oczom nie
wierzę..deklarowane oszczędności są raczej marketingiem.Stawiając kominek a
priori unikałem zbędnej elektryki, automatyki zależnej od energii. Kominek
stoi centralnie i poza dwoma nadmuchami na piętro ma byc niezalezny od
energii.Jest użytkowany dodatkowo, w okresach łagodnej zimy, chlodów
jesiennych, itp. Wlot rury ma ruchomą -ręczną klapkę mozliwą do zamknięcia
gdy palenia nie ma, jednakze wobec braku zimnego nawiewu( słabo wyczuwalny)
nie zamykam tej przysłony. Pozdrawiam Marex >


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marexmarksv
 
Posty: 70
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 13:41

Re: Kominek - Dolot powietrza - jak to powinno byc zrobione?

Postprzez robertrobert@studioonline.pl » 21 sty 2009, o 11:33

A wiec mam kominek i zobaczylem jak jest zrobiony to dolot powietrz z
zewnatrz
poprostu wychodzi rura z podlogi - pozniej jest stelarz i wklad. Czyli
dolot
nie jest podlaczony rura z wkladem. Dodatkowo jeszcze sa kratki u dolu
tak, ze
jezeli zatkamy dolot z zewnatrz to powietrze bedzie ciagniete z domu - a z
2
strony to jak dmucha na zewnatrz to wylatuje tymi kratkami zmine
powietrze.

Czy to jest prawidlowe?

niestety, tak :-(
są dwa sposoby na rozwiązanie sytuacji (dmuchanie z podłogi):
- podłączenie rury bezpośrednio do kominka (o ile wkład ma taką możliwość)
- klapka lub ręczna przepustnica na wylocie rury (trzeba pamiętac o
otwieraniu i zamykaniu)
- automatyczna przepustnica z twojego linku (wady opisałem poniżej)
http://www.allegro.pl/item521113982_kominki_z_automatyka_sterowanie_w_kazdy_kominek.html
wydaje sie bez sensu - bo jak to ma "precyzyjne dawkowac powietrza do
spalania" - nawet jak zamknie z zewnatrz to bedzie zaciagane od dolu tymi
kratkami.

w twoim przypadku jedyna korzyść z urządzenia, to nie wychładzanie
pomieszczenia, gdy nie pali się w kominku...
ale jest jeszcze inny negatywny aspekt: kominek czerpie powietrze de facto z
pomieszczenia, więc nie jest zamkniętą komorą spalania, w tym wypadku
zatkanie rury (ręcznie czy też automatycznie) może być niebezpieczne, przy
małym ciągu i małym dopływie powietrza, spaliny razem z CO mogą cofać się do
pomieszczenia!!!, przy bezpośrednim podłączeniu rury do wkładu takiego
niebezpieczeństwa nie ma.

--
pozdrawiam
robert
www.sabina.studioonline.pl

robertrobert@studioonline.pl
 
Posty: 234
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:24

Re: Kominek - Dolot powietrza - jak to powinno byc zrobione?

Postprzez gasperni@ma.pl » 21 sty 2009, o 14:18


dolot z zewnątrz dostarcza powietrze do spalania a dolot pod kominkiem zapewnia
cyrkulacje i ogrzewanie powietrza o nagrzaną obudowe
gasperni@ma.pl
 
Posty: 391
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:24

Re: Kominek - Dolot powietrza - jak to powinno byc zrobione?

Postprzez Jacekmaps@wp.pl » 21 sty 2009, o 14:40


Czerpanie powietrza z piwnicy jest IMO bez sensu. Jeżeli dom, jako całość
jest szczelny, to wszystko jedno, czy czerpiemy z pokoju, czy z piwnicy i
tak jakimś cudem powietrze musi napłynąć do środka, aby kominek miał jak
spalać paliwo. Jeżeli piwnica ma jakieś wloty powietrza z zewnątrz, albo
jest nieszczelna to byc może.......
Niebezpiecznie może być, gdy w piwnicy jest kocioł c.o. który też czerpie z
niej powietrze, bo może go braknąć dla kotła i kominka razem.
Jacek

Jacekmaps@wp.pl
 
Posty: 297
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: Kominek - Dolot powietrza - jak to powinno byc zrobione?

Postprzez J23izydor » 22 sty 2009, o 16:07


Najsensowniej to gdy kominek ma dolot powietrza z zewnątrz bo nie wychładza
się pomieszczenia gdy nie palimy.
Czerpanie z piwnicy czasem ma sens zwłaszcza gdy jest niezbyt szczelna,
można też czerpać z poddasza.
A propos z piwnicy- teściowie mają w kuchni piec kaflowy i po wymianie okien
zaczęło brakować powietrza do spalania więc zrobiliśmy otwór z popielnika do
piwnicy i Eureka --> pali się elegancko i popiół wędruje do piwnicy

J23izydor
 
Posty: 222
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 13:54

Re: Kominek - Dolot powietrza - jak to powinno byc zrobione?

Postprzez Marexmarksv » 24 sty 2009, o 14:59


Jacek napisał(a):
Czerpanie powietrza z piwnicy jest IMO bez sensu. Jeżeli dom, jako całość
jest szczelny, to wszystko jedno, czy czerpiemy z pokoju, czy z piwnicy i
tak jakimś cudem powietrze musi napłynąć do środka, aby kominek miał jak
spalać paliwo. Jeżeli piwnica ma jakieś wloty powietrza z zewnątrz, albo
jest nieszczelna to byc może.......
Niebezpiecznie może być, gdy w piwnicy jest kocioł c.o. który też czerpie
z
niej powietrze, bo może go braknąć dla kotła i kominka razem.
Jacek

No własnie w piwnicy (1,80m głebokość w suchym gruncie)muszę
rozszczelniać okienko(a) aby wspomóc wentylację.Przy naszej średniozimowej
temperaturze , ta ostatnia wewnątrz piwnic(ocieplanych do ok.0,80 - 1m
ponizej gruntu) wynosi ~~ok.12-15C.Jest wiec już lekko ogrzane
powietrze,Jasne, że nie braknie go do Kotła C.o.,bo on ma swój dopływ rurą
poprowadzoną pod fundamentami z zewnątrz i pracuje w innym pomieszczeniu
piwnicy. U mnie piwnice są ogrzewane głównie przez ciepło z gruntu, stąd
temp. w przekroju roku prawie constans.




--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/