Postprzez decore-meble.plzygmunt.teper » 17 kwi 2014, o 07:55


witam

poniewaz zintegrowany system solarny został przez was sponiewierany a cia=
gnie mnie do wydawania kasy to zapytam czy jest sens wpiac w obieg cwu pomp=
e ciepla powietrze woda bezposrednio bez wymienników i cudowania

cel to zapenwienie cieplej wody w lecie i wiosna i jesienia

mam do domu przyklejony garaz i z niego przejscie do kotłowni w bryle dom=
u, gdzie na stropie zamontowałbym pompe, cieple powietrze pobierałbym z=
garazu i z poddasza domu (mam duze i wysokie) gdzie grafitowa blachodachow=
ka w lecie daje skwar nieprzecietny a zimne powietrze wtłaczałbym do sa=
lonu i na pietro. Mam komin z 7 kanałami i z tego chciałbym skorzystac,=
ale nie jest on przystosowany do transportu powietrza

czy to ma sens i uzasadnienie ekonomiczne ? w tej chwili ciepla wode od kwi=
etnia do pazdziernika grzeje grzałką (w 2 taryfie) w bojlerze na cwu 20=
0 l (do tego obiegu bym wpial pompe) w ziemie chodzi piec na ekogroszek i p=
ompa moglaby odpoczywać

jak wam to sie widzi 20

dzieki
decore-meble.plzygmunt.teper
 
Posty: 0
Dołączył(a): 17 kwi 2014, o 08:00


Re: pompa ciepla powietrze -woda - i znow dogrzewanie cwu w lecie

Postprzez Maniek4rysiozklanu » 17 kwi 2014, o 10:06


W dniu 2014-04-17 09:05, Budyń pisze:
Użytkownik "decore-meble.pl" napisał w
wiadomości news:c0158183-fd28-45d0-85fb-4a3e55021b58@googlegroups.com...
poniewaz zintegrowany system solarny został przez was sponiewierany

a kiedy? cos przegapiłem? i co znaczy zintegrowany?

To ten baniak z wpinanymi rurami prozniowymi od spodu.

Pozdro.. TK
Maniek4rysiozklanu
 
Posty: 1826
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 17:40

Re: pompa ciepla powietrze -woda - i znow dogrzewanie cwu w lecie

Postprzez Kriskszysztofc » 17 kwi 2014, o 11:47


W dniu czwartek, 17 kwietnia 2014 12:18:52 UTC+2 użytkownik Budyń napis=
ał:
aaaa ten, jasne. Tamten wynalazek to całkowity obłęd, nieznajomosc =
fizyki i=20
ekonomii. Ale to nie znaczy ze nie ma sensownych koletorów. Moze nawet,=
ale=20
to szansa mniejsza, zdarzy siÄ™ z sensowna cenÄ… :)
Az tak kategoryczny bym nie był. Po prostu nie dla naszego klimatu. W Gre=

cji, Turcji np. praktycznie na każdym dachu taki jest i się sprawdzaj=
Ä… doskonale.
Nawet kiedyś chciałem sprowadzić takie coś z Grecji na próbe bo m=
iałem możliwość darmowego transportu a tam to dość tanie było=
. Ale temat umarł śmiercią naturalną
Kriskszysztofc
 
Posty: 0
Dołączył(a): 28 lut 2012, o 11:50

Re: pompa ciepla powietrze -woda - i znow dogrzewanie cwu w lecie

Postprzez abn140abn140 » 17 kwi 2014, o 16:55



jak wam to sie widzi ?

Wogole. Natknalem sie kiedys na jakims forum na dyskurs o grzaniu wody latem
grochem.
Po zacieklej dyskusji stanelo na kompromisie: "skoro juz jest ten piec na
groch to grzac nim i latem.''
imo przychylam sie....
wada to pewnie drozej nicz czymkolwiek za wyjatkiem pradu, z drugiej strony
zero ! inwestycji jakiejkolwiek dodatkowej.
wszystko juz masz.
a - i jeszcze z tego co pamietam srednia tam ludziom z 700-800 kg na same
cwu latem szlo...
ja mam aktualnie prze.rane bo musze chwilowo gonic wode gorniakiem. wada -
robic trzeba. zaleta dzieki wielkiemu bojlerzysku co dwa trzy dni , idzie mi
na to ok 400 kg 'latem'
no chyba ze ekologia czy tam doplaty jakies to inna sprawa....

abn140abn140
 
Posty: 0
Dołączył(a): 23 sty 2014, o 17:20

Re: pompa ciepla powietrze -woda - i znow dogrzewanie cwu w lecie

Postprzez Adamadam.szen » 18 kwi 2014, o 08:29


W dniu czwartek, 17 kwietnia 2014 21:31:48 UTC+2 użytkownik Myjk napisa=
Å‚:
Jeśli na strychu masz dużo tego powietrza, i ma ono w lato (tak jak u=
mnie,
tylko ja mam stosunkowo mały strych) ponad 45sC, to znajdziesz tam
kosmiczną ilość energii.=20
Przy takich warunkach PC ogrzeje Ci 200L CWU w
mniej niż godzinę z zajebistym COPem (ku uciesze Adasia). ;) Jedyny

No jaka? Ciagle zapominasz ze powietrze niesie marna ilosc energii w sobie.
Ma tylko 1005J/kg*k :) Jaki masz ten strych? 50m3? To masz tam zgromadzone
przy temperaturze 45stC (liczac ze minimum spadnie do 20) jedynie 400W
energii. To jest kosmiczna ilosc?? :-)
pozdr.

--=20
Adam Sz.
Adamadam.szen
 
Posty: 865
Dołączył(a): 4 kwi 2011, o 21:00

Re: pompa ciepla powietrze -woda - i znow dogrzewanie cwu w lecie

Postprzez Adamadam.szen » 26 kwi 2014, o 18:32


W dniu sobota, 26 kwietnia 2014 14:38:14 UTC+2 użytkownik Myjk napisał:
Ale jest informacja o poborze mocy przy konkretnych parametrach powietrza=
i
wody. Gdyby moc nie była zmienna, to nie podawaliby tej informacji -- b=
o
niby po co. Zresztą napisałem w tej sprawie do Hewalexa, w poniedzia=
łek
będzie wszystko jasne. ;)

Moc sie zmienia nawet przy zwyklej sprezarce. Ja mam pompe Ecopola ze
sprezarka scrolla i w zaleznosci od GZ zmienia sie pobierana z sieci moc.
Przy grzaniu do ~28stC pobiera 1,8kW, przy grzaniu do 55stC ok. 2,8kW.
Dlatego m.in. mowie Ci od miesiaca ze grzanie do 40-50stC bedzie znacznie
drozsze :P
pozdr.

--=20
Adam Sz.