Maniek4 wrote:
Użytkownik "JanuszK"napisał w wiadomości
news:ghgaf3$v12$1@news.dialog.net.pl...Maniek4 wrote:Użytkownik "JanuszK"napisał w wiadomości
news:ghejc6$v53$1@news.dialog.net.pl...Maniek4 wrote:Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w wiadomości
news:ghcb0m$o4h$1@news.onet.pl...Piszac kilka centymetrow mialem na mysli 1, 2cm :-) w pomieszczniu
20-30 m^2. Nie mierzylem tego, ale mysle, ze to calkiem realne.
Bo ty to robisz od d.. strony, siatkę daj na rurki i nie będzie
problemu, podłogówka będzie miała otulenie siatka także i żadnego
podrywania nie trzeba będzie robić.
No tak, tylko ze pod taka podlogowke trzeba dac rolljet, czy jak to sie
zowie,
Wcale nie, dajesz na beton styropian podłogowy najlepiej dwie warsty na
mijankę, roboty więcej ale lepszy efekt, styropian się tak nie ugina i
mniejsze niebezpieczeństwo pęknięcia tam gdzie nie trzeba, na to folia,
albo srebna z liniami (kratką) albo zwykła, na to rurki od podłogówki, tak
poukładane aby sie nie krzyżowały, da się zrobić ale trzeba pomyśleć i
rozplanować kolejność układania do rozdzielacza, spinasz je spinkami aby
ci nie fruwały, kup najlepiej długie lepiej trzymają , na to dajesz
siatkę, wiążesz je drutem aby nie fruwały, układasz na nich deski aby
lepiej się chodziło.
Ukladasz najpierw rurki na styropianie i potem wiazesz do zbrojenia na
gorze, dobrze zrozumialem??
Nie nie wiążę bo nie ma takiej potrzeby, rurki trzymają się spinkami
styropianu i folii, na to położona jest siatka.
Matko z Ciebie niezly kamikadze. :-))
Ja jestem budowlańcem z wykształcenia i zainteresowań, uwież mi dobrze
ci radzę. Nie ma w tym żadnego ryzyka.
spinki i wspomniana siatke zbrojeniowa. Moze to dobry sposob, choc japodchodze raczej umiarkowanie do zbrojenia na gorze.
Ona wcale nie jest na górze, jest na dole wylewki bo raptem 1.5cm od spodu
jak jest położona na rurkach, akurat tyle aby być dobrze otulona, nad nią
i tak musisz mieć jeszcze co najmniej 4.5 cm betonu.
Zgadza sie, ale mam wewnetrzne przekonanie, ze zbrojenie powinno byc pod
wszystkimi warstwami, by jako ostatni element spelnial swoja role.
Ale twoje przekonanie ma siÄ™ nijak do sztuki budowlanej. siatka na
styropianienie spełni swojej roli bo nie będzie związana z betonem tylko
przyklejona. Siatka jest zbrojeniem i jako takie powinna być traktowana
z należnym szacunkiem, czyli musi mieć otulenie betonem. Można to zrobić
na dwa sposoby: 1 jak ci już pisałem
2. dajesz dystansy na to siatkę i na to rurki ale wtedy rurki mogą być
już za wysoko w betonie.
Rozmawialismy juz o tym kiedys i wiem, ze tak tez niektorzy robia. Na domiar
wszystkiego jest on bardziej klopotliwy montazowo.
Nie mniej jak sie ma30m^2 podlogowki to i owszem mozna wszystko, ale jak sie ma prawie 200 to
juz sie liczy, przynajmniej ja licze.
A jak ty myślisz ile ja mam podłogówki że ci takie rady daję? ponad 250m2
całe podasze, parter i pół piwnicy, wystarczy?
Zrób tak jak piszę a będziesz miał dobrze.
Problem w tym, ze gore mam juz zabetonowana. :-)
No to pozamiatane.
No to przykro, bo wstepnie nie wiadomo jak poradzic sobie z dlugosciami
petli nie montujac rozdzielaczy w srodku domu.
Ale rozdzielacz powinien być w środku, to jest jego najlepsze miejsce.
Wyszukaj kąt np za drzwiami i tam wkuj szafkę, podejście (zasilanie i
powrót) do niego zrobisz pod wylewką w warstwie styropianu.
Ja wymyslilem sobie, ze rozdzielacze beda w kotlowni, tam gdzie miejsce na
to wszystko.
Tylko jest jedno ale, nie odpowietrzysz podłogówki bo ona będzie
najwyższym punktem lokalnie od rozdzielacza w instalacji, będziesz miał
kłopoty, poza tym za długie pętle to też źródło kłopotów bo opory za
dużwe i też będą słabo grzać albo wcale, trzeba podzielić na mniejsze
pola i dać więcej obwodów rozdzielacza.
Ja mam np 3 rozdzielacze podłogowe i 2 łączące wszystko w całość z
piecem CO, kominkiem i kolektorami.
--
Pozdr
JanuszK