Zasilanie kotłowni - dodatkowa skrzyn ka elektryczna

Główne forum dyskusyjne

Zasilanie kotłowni - dodatkowa skrzyn ka elektryczna

Postprzez m.tataglia » 10 lis 2010, o 12:04


W dniu 2010-11-07 23:09, Bartek pisze:
Witam
Do kotłowni mam doprowadzony kabel 3 x 2.5 i pierwotnie miała być cała
kotłownia na jednym bezpieczniku, ale...
Pomyślałem żeby w kotłowni zainstalować dodatkowo jakąś skrzynkę w
której zrobie osobne bezpieczniki na:
1. kocioł
2. hydrofor
3. stacje uzdatniania wody
4. pozostałe gniazdka.

Poza tym pomyślałem że wszystkie pompy, kocioł itd. czyli urządzenia
które są podłączane na sztywno podłączam w tej właśnie skrzynce, na
sztywno.
Czy to dobra rozwiązanie? Czy tak też robicie? Czy może nie ma co sie
bawić w takie coś tylko wyprowadzić normalne gniazda?
Pozdrawiam
Bartek

Trochę bez sensu. Bo małe szanse żebyś uzyskał selektywność pomiędzy
wyłącznikami. No chyba, że rzeczywiście używasz bezpieczników. W takim
przypadku jeśli dasz 6A (wyłącznik) w kotłowni to 16A bezpiecznik w
rozdzielnicy głównej Ci może nie wywali ( w przypadku zwarcia oczywiście).

--
m.