Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Główne forum dyskusyjne

Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Postprzez JarekP.jarekkropkap@gazeta.pl » 12 kwi 2009, o 09:08


Są dwie szkoły wykonywania uziomu fundamentowego:
- pierwsza, teoretyczna: wzdłuż całej ławy fundamentowej, minimum 5cm od jej
spodu układamy bednarkę conajmniej 35x4, zachowując jej ciągłość elektryczną
i od niej robimy takąż bednarką wyprowadzenia do zwodów i do szyny
wyrównawczej.
- druga, praktyczna: w czasie kręcenia zbrojenia ławy fund., do tegoż
zbrojenia są spawane/przykręcane zaciskiem bednarki stanowiące wyjścia do
zwodów i do szyny.

Pierwsza metoda wiadomo: lepsza, pewniejsza, ale za to bardziej upierdliwa w
wykonaniu no i bednarki sporo potrzeba. Druga metoda to pójście na łatwiznę,
uziomem w niej tak naprawdę jest tylko ten fragment ławy, który jest
wykonany z litego pręta, od łączenia (zbrojarskiego) do łączenia.

Pytanie jednak do grupowych wróżek mam: jeśli dom mam posadowiony na
piaszczystym gruncie, z wysokim poziomem wód gruntowych, więc ławy będą albo
po prostu w wodzie, albo tuż nad nią - czy przy takich założeniach ta druga
metoda nie wystarczy?

J.
JarekP.jarekkropkap@gazeta.pl
 
Posty: 647
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23


Re: Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Postprzez M » 12 kwi 2009, o 09:42


Niech ci zbrojarze pospawaja punktowo glowne prety na zakladkach i na
kilku(nastu) strzemionach, tak zeby wszystkie glowne prety byly zwarte
galwanicznie. Bedziesz mial uziom jak ta lala.


--
Maciej
M
 
Posty: 34
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 11:29

Re: Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Postprzez JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl » 12 kwi 2009, o 10:28


Jarek P. wrote:
Są dwie szkoły wykonywania uziomu fundamentowego:
- pierwsza, teoretyczna: wzdłuż całej ławy fundamentowej, minimum 5cm od
jej spodu układamy bednarkę conajmniej 35x4, zachowując jej ciągłość
elektryczną i od niej robimy takąż bednarką wyprowadzenia do zwodów i do
szyny wyrównawczej.
- druga, praktyczna: w czasie kręcenia zbrojenia ławy fund., do tegoż
zbrojenia są spawane/przykręcane zaciskiem bednarki stanowiące wyjścia
do zwodów i do szyny.

Pierwsza metoda wiadomo: lepsza, pewniejsza, ale za to bardziej
upierdliwa w wykonaniu no i bednarki sporo potrzeba. Druga metoda to
pójście na łatwiznę, uziomem w niej tak naprawdę jest tylko ten fragment
ławy, który jest wykonany z litego pręta, od łączenia (zbrojarskiego) do
łączenia.
Wcale nie, obie metody są porównywalne, w uziomie fundamentowym po

pierwszym 'strzale' pospawają się wszystkie pręty które coś wnoszą do
uziemienia, możesz aby poprawić go dać w rogach budynku bednarkę po parę
metrów do ziemi podłączoną do zbrojenia, ale dobrze jest aby była
poniżej drenażu, wtedy poprawi sie jej oporność z gruntem (obniży).

Pytanie jednak do grupowych wróżek mam: jeśli dom mam posadowiony na
piaszczystym gruncie, z wysokim poziomem wód gruntowych, więc ławy będą
albo po prostu w wodzie, albo tuż nad nią - czy przy takich założeniach
ta druga metoda nie wystarczy?
Wystarczy. dodaj wąsy jak opisałem.


--
-----
Pozdr
Janusz
JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl
 
Posty: 399
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:24

Re: Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Postprzez plutonzielonadupa » 13 kwi 2009, o 07:55

- druga, praktyczna: w czasie kręcenia zbrojenia ławy fund., do tegoż
zbrojenia są spawane/przykręcane zaciskiem bednarki stanowiące wyjścia do
zwodów i do szyny.

Cos mi sie przypomina, ze kiedys byly na ten temat dyskusje.
Moje watpliwosci, ktorych nikt jakos nie rozproszyl, byly takie:
- beton kiepsko przewodzi prad
- lawa czesem jest mocno izolowana od otoczenia,
- beton i izolacja moga ciezko zniesc milion amperow
w czasie uderzenia pioruna
- beton zjada ocynk z bednarki- trzeba bardzo solidnie zasmolowac
miejsce, gdzie bednarja wychodzi poza lawe.

W sumie wykorzystanie zbrojenia jako czesci uziemienia jest imho
bez sensu.
Pytanie jednak do grupowych wróżek mam: jeśli dom mam posadowiony na
piaszczystym gruncie, z wysokim poziomem wód gruntowych, więc ławy będą
albo
po prostu w wodzie, albo tuż nad nią - czy przy takich założeniach ta
druga
metoda nie wystarczy?

Na gruncie piaszczystym lawa raczej nie beda stac w wodzie.
Chyba ze tuz pod dolem lawy jest jakis poklad gliny.


--
pozdrawiam
P.L.U.T.O.N.: Positronic Lifeform Used for Troubleshooting and Online
Nullification


plutonzielonadupa
 
Posty: 317
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 16:10

Re: Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Postprzez tornadtwajda » 13 kwi 2009, o 08:38

Są dwie szkoły wykonywania uziomu fundamentowego:
- pierwsza, teoretyczna: wzdłuż całej ławy fundamentowej, minimum 5cm od jej
spodu układamy bednarkę conajmniej 35x4, zachowując jej ciągłość elektryczną
i od niej robimy takąż bednarką wyprowadzenia do zwodów i do szyny
wyrównawczej.
- druga, praktyczna: w czasie kręcenia zbrojenia ławy fund., do tegoż
zbrojenia są spawane/przykręcane zaciskiem bednarki stanowiące wyjścia do
zwodów i do szyny.

Jest jeszcze trzecia - "hamerykanska" i te polecam.
Otoz do tego celu sa tu produkowane specjalne, polcalowej grubosci, 2.5
metrowe prety uziemiajace, ktore normalnie wbija sie w grunt obok fundamentu
pionowo. Jest to dobra gladka stal ocynkowana lub nieco drozsza,
powierzchownie miedziowana.
Takich pretow w zaleznosci od gruntu wbija sie dwa lub trzy, laczy na grube,
podobne do akumulatorowych zaciski, grubym przewodem miedzianym (linka) i ten
przewod ciagnie do skrzynki.
Zapewne w Polsce jeszcze tego nie ma wiec mozesz probowac wbic rurke miedziana
powiedzmy polcalowa, w ktorej srodek wstawisz pret zbrojeniowy fi 10 mm i taki
zestaw w grunt piaszczysty powinien isc jak w maslo.
Uzywanie jako uziemienia zbrojenia fundamentu uwazam za ortograficzny blad
techniczny. Z wielu powodow, z ktorych najwazniejszym jest stworzenie warunkow
do korozji stali w betonie.
Ja bym wbil te zestawy dwa lub trzy wdluz wykopu, w jego dno, w odleglosciach
powiedzmy 3 -4 metrowych, polaczyl to do kupy grubym izolowanym miedzianym
przewodem dolutowanym do tych miedzianych rurek i nie pieprzyl sie z bednarka.
Pzdr.
Tornad


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
tornadtwajda
 
Posty: 555
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 14:56

Re: Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Postprzez JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl » 13 kwi 2009, o 09:59


Tornad wrote:
Są dwie szkoły wykonywania uziomu fundamentowego:
- pierwsza, teoretyczna: wzdłuż całej ławy fundamentowej, minimum 5cm od jej
spodu układamy bednarkę conajmniej 35x4, zachowując jej ciągłość elektryczną
i od niej robimy takąż bednarką wyprowadzenia do zwodów i do szyny
wyrównawczej.
- druga, praktyczna: w czasie kręcenia zbrojenia ławy fund., do tegoż
zbrojenia są spawane/przykręcane zaciskiem bednarki stanowiące wyjścia do
zwodów i do szyny.

Jest jeszcze trzecia - "hamerykanska" i te polecam.
Otoz do tego celu sa tu produkowane specjalne, polcalowej grubosci, 2.5
metrowe prety uziemiajace, ktore normalnie wbija sie w grunt obok fundamentu
pionowo. Jest to dobra gladka stal ocynkowana lub nieco drozsza,
powierzchownie miedziowana.
Takich pretow w zaleznosci od gruntu wbija sie dwa lub trzy, laczy na grube,
podobne do akumulatorowych zaciski, grubym przewodem miedzianym (linka) i ten
przewod ciagnie do skrzynki.
Zapewne w Polsce jeszcze tego nie ma
Są, sam mam taki wbity przy prowizorycznej skrzynce jako uziemienie.

-----
Pozdr
Janusz
JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl
 
Posty: 399
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:24

Re: Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Postprzez JarekP.jarekkropkap@gazeta.pl » 13 kwi 2009, o 10:46


pluton wrote:
- lawa czesem jest mocno izolowana od otoczenia,

Co z punktu widzenia uziomu fundamentowego jest błędem w sztuce,
ława ma stać na gruncie, nie na folii.
- beton i izolacja moga ciezko zniesc milion amperow
w czasie uderzenia pioruna

To mnie tez zastanawia, choć przy niskiej rezystancji przejścia i
baaardzo szerokiej powierzchni styku może nie będzie to takie
straszne?
- beton zjada ocynk z bednarki- trzeba bardzo solidnie zasmolowac
miejsce, gdzie bednarja wychodzi poza lawe.

A to dla mnie jest nowość, możesz coś więcej?
Na gruncie piaszczystym lawa raczej nie beda stac w wodzie.
Chyba ze tuz pod dolem lawy jest jakis poklad gliny.

W tym konkretnym miejscu będzie, uwierz :-)

J.
JarekP.jarekkropkap@gazeta.pl
 
Posty: 647
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Postprzez JarekP.jarekkropkap@gazeta.pl » 13 kwi 2009, o 10:49


Tornad wrote:
Zapewne w Polsce jeszcze tego nie ma

Własnie dotarły, razem z licencją na tamtamy i dachy kryte czym
innym niż strzecha dostaliśmy gratis ;-)

J.
JarekP.jarekkropkap@gazeta.pl
 
Posty: 647
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Postprzez Druid29druid29SKASUJ » 13 kwi 2009, o 11:21



Użytkownik "Tornad" napisał w wiadomości
news:72e9.00000159.49e2ec0f@newsgate.onet.pl...
Uzywanie jako uziemienia zbrojenia fundamentu uwazam za ortograficzny blad
techniczny. Z wielu powodow, z ktorych najwazniejszym jest stworzenie
warunkow
do korozji stali w betonie.

Dlatego powinno się robić sztuczny uziom fundamentowy, niezależny od

zbrojenia.

Pozdrawiam,
Druid29
Druid29druid29SKASUJ
 
Posty: 164
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 00:03

Re: Uziom fundamentowy - po raz pincetny

Postprzez Druid29druid29SKASUJ » 13 kwi 2009, o 11:37



Użytkownik "Jarek P." napisał w wiadomości
news:grv1ma$k57$1@inews.gazeta.pl...
- beton zjada ocynk z bednarki- trzeba bardzo solidnie zasmolowac
miejsce, gdzie bednarja wychodzi poza lawe.

A to dla mnie jest nowość, możesz coś więcej?


Sztuczny uziom fundamentowy powinien być wykonywany zwykłą czarną stalą -
beton wystarxczająco chroni przed korozją (tak jak zbrojenie również nie
jest ocynkowane). Natomiast wyprowadzenia - z bednarki ocynkowanej. Miejscem
krytycznym jest przejście bednarki z betonu na zewnątrz, ponieważ tam
dociera woda z zewnątrz. Czytałem o zaizolowaniu bednarki lepikiem (nawet 20
cm wgłąb betonu) i/lub osłonięciu bednarki w miejscu przejścia koszulką
termokurczliwą.
Wyszukaj w googlach temat ochrony odgromowej i uziemienia fundamentowego, na
pewno dotrzesz do szczegółowych opracowań dr Andrzeja Sowy.

Pozdrawiam,
Druid29
Druid29druid29SKASUJ
 
Posty: 164
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 00:03