Uszczelnianie rur spiro

Główne forum dyskusyjne

Uszczelnianie rur spiro

Postprzez Stolatcyrax.usunto. » 13 paź 2009, o 18:23


Witam, składam do kupy rekuperacje w domu.
Oparłem ją na sztywnych rurach spiro, jak się uszczelnia takie rury?
Chodzi mi o połączeniea między elementami.
CZy tylko z zewnątrz używa się taśmy duct tape?
Czy w srodek pomiędzy elemnty coś się innego daje?
Jak łączyć? Na razie używam blachowkrętów samowiercących.
Może coś innego?



--
Pozdrawiam

Michał


Stolatcyrax.usunto.
 
Posty: 74
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 22:23


Re: Uszczelnianie rur spiro

Postprzez MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl » 13 paź 2009, o 20:11


Stolat wrote:
Witam, składam do kupy rekuperacje w domu.
Oparłem ją na sztywnych rurach spiro, jak się uszczelnia takie rury?
Chodzi mi o połączeniea między elementami.
CZy tylko z zewnątrz używa się taśmy duct tape?

duct tape lubi sie z czasem rozkładać :)

lepiej kupić dobrej jakości taśmę zbrojnoną aluminiową, tylko kupuj raczej w
firmie handlującej systeammi wentylacyjnymi w krakowie np ANG czy Frapol.

Czy w srodek pomiędzy elemnty coś się innego daje?
daje się złączki z blachy ocynkowanej

Jak łączyć? Na razie używam blachowkrętów samowiercących.
Może coś innego?

można też nitować.
MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl
 
Posty: 3089
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: Uszczelnianie rur spiro

Postprzez Stolatcyrax.usunto. » 13 paź 2009, o 20:34


CZy tylko z zewnątrz używa się taśmy duct tape?
duct tape lubi sie z czasem rozkładać :)


No używam duct tape Tesy.
lepiej kupić dobrej jakości taśmę zbrojnoną aluminiową, tylko kupuj raczej
w firmie handlującej systeammi wentylacyjnymi w krakowie np ANG czy
Frapol.

No mi dali takie coś co się nazywa aluminiową taśmą zbrojoną,
ale to jaks cienka folia na szarym papierze z jakimiś mikrocienkimi pasma
jakiegoś włókna...
To chyba nie o to chodzi?

Czy w srodek pomiędzy elemnty coś się innego daje?
daje się złączki z blachy ocynkowanej

No tak to wiem :), ale czy jakoś się to uszczelnia dodatkow silikonem czy

innymi "osobnymi" uszczelkami?
Pytam sie po to, bo do części rur nie będę miał już nigdy dostępu.... i
chciałbym to dobrze wykonać.

Jak łączyć? Na razie używam blachowkrętów samowiercących.
Może coś innego?
można też nitować.

No nity też mam, w sumie nie wiem będzie lepsze.


Pozdrawiam Michał


Stolatcyrax.usunto.
 
Posty: 74
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 22:23

Re: Uszczelnianie rur spiro

Postprzez AdamSzendzielorzadam.szen » 13 paź 2009, o 21:02


On 13 Paź, 21:34, "Stolat" wrote:
No tak to wiem :), ale czy jakoś się to uszczelnia dodatkow silikonem=
czy
innymi "osobnymi" uszczelkami?
Pytam sie po to, bo do części rur nie będę miał już nigdy dos=
tępu.... i
chciałbym to dobrze wykonać.

Uzywales tej tasmy:

http://folnet.pl/do/item/12-114/Zbrojonatamaalu

?

Ew. bez zbrojenia:

http://folnet.pl/do/item/12-110_4/Tamaaluminiowa5

Owinac pare razy i bedzie szczelne na wieki :)
pozdr.

--
Adam Sz.
AdamSzendzielorzadam.szen
 
Posty: 1603
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 17:12

Re: Uszczelnianie rur spiro

Postprzez MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl » 13 paź 2009, o 21:35


Stolat wrote:
CZy tylko z zewnątrz używa się taśmy duct tape?
duct tape lubi sie z czasem rozkładać :)


No używam duct tape Tesy.

te taśmy różenie sie zachowują :)
lepiej kupić dobrej jakości taśmę zbrojnoną aluminiową, tylko kupuj
raczej w firmie handlującej systeammi wentylacyjnymi w krakowie np
ANG czy Frapol.

No mi dali takie coś co się nazywa aluminiową taśmą zbrojoną,
ale to jaks cienka folia na szarym papierze z jakimiś mikrocienkimi
pasma jakiegoś włókna...
To chyba nie o to chodzi?

o to chodzi :)

Czy w srodek pomiędzy elemnty coś się innego daje?
daje się złączki z blachy ocynkowanej

No tak to wiem :), ale czy jakoś się to uszczelnia dodatkow silikonem

czy innymi "osobnymi" uszczelkami?
Pytam sie po to, bo do części rur nie będę miał już nigdy dostępu....
i chciałbym to dobrze wykonać.

bywają lepsze złączki i elementy rozdzielcze (kolana trójniki) z uszczelkami
gumowymi.

można też przy skłądanu posmarować silikonem

MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl
 
Posty: 3089
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: Uszczelnianie rur spiro

Postprzez Stolatcyrax.usunto. » 13 paź 2009, o 21:40


Uzywales tej tasmy:
http://folnet.pl/do/item/12-114/Zbrojonatamaalu
?
Ew. bez zbrojenia:
http://folnet.pl/do/item/12-110_4/Tamaaluminiowa5
Owinac pare razy i bedzie szczelne na wieki :)


Używałem duct tape to taka taśma jak na amerykańskich filmach do związywania
ludzi :).
Taka szara mocna folia/tkanian nieodporna na rozrywanie z krawędzi.
Kupiłem również takie coś
ftp://ftp.task.pl/tasma.JPG
ale z tego co mi przesłałeś to muszę co innego szukać :).
W hurtownie co kupuję mają dużo rzeczy ale nic nie wiedzą na temat
używanie/techniki.....




Pozdrawiam Michał



Stolatcyrax.usunto.
 
Posty: 74
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 22:23

Re: Uszczelnianie rur spiro

Postprzez McBethmcbeth.m@lpa.poczta.onet.pl » 15 paź 2009, o 07:36

Używałem duct tape to taka taśma jak na amerykańskich filmach do
związywania ludzi :).
Taka szara mocna folia/tkanian nieodporna na rozrywanie z krawędzi.
Kupiłem również takie coś
ftp://ftp.task.pl/tasma.JPG
Czyli ulubione 'narzędzie pracy' Dextera :-).


Pzdr.
Adam

McBethmcbeth.m@lpa.poczta.onet.pl
 
Posty: 157
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:54

Re: Uszczelnianie rur spiro

Postprzez zbooYzbooycerz » 15 paź 2009, o 13:33


On 13 Paź, 19:23, "Stolat" wrote:
Witam, składam do kupy rekuperacje w domu.
Oparłem ją na sztywnych rurach spiro, jak się uszczelnia takie rury=
?
Chodzi mi o połączeniea między elementami.
CZy tylko z zewnątrz używa się taśmy duct tape?
Czy w srodek pomiędzy elemnty coś się innego daje?
Jak łączyć? Na razie używam blachowkrętów samowiercących.
Może coś innego?

--
Pozdrawiam

Michał

ale chodzi o uszczelnienie elementow czy wogole izolowanie po
dlugosci?
izolacja termiczna ma sens dla elementow, ktore sa poza czescia
mieszkalna plus kanaly czerpne i wyrzutne przechodzace przez czesc
mieszkalna

inna sprawa, ze termiczna robi w czesci mieszkalnej za izolacje
akustyczna ;-)
ale skoro blachowkrety to po prostu gołe rury?

tez sie zastanawiam nad samodzielnym montazem kiedy w kosztorysie
przywalili instalacje rur i systemu drozsza od samej centrali
spiralnej-przeciwpradowej (bez samej instalacji centrali)
czy to normalne proporcje?

z.
zbooYzbooycerz
 
Posty: 130
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 20:00

Re: Uszczelnianie rur spiro

Postprzez Stolatcyrax.usunto. » 16 paź 2009, o 09:34





Mi za rury wyszło 3k brutto.
Orurowuje 2 piętra (parter i poddasze), wszędzie przespustnice.
Tylko sztywne rury żadnych "flexów".
Później to wszytko wełna 5 cm owinę.
Rekuperator mnie coś koło 3k też kosztował, czyli w jakiś 7-8k się zamknę za
całość.
W tym uwzględniam już anemometrem do regulacji układu.
Ostania wycenę jaką dostałem na robociznę i materiał bez centrali
rekuperacyjnej to jakieś 10k PLN.
Wcześniej od róznych firmy na granicy 5-7k PLN.