sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Główne forum dyskusyjne

sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Postprzez Kanesmaptrap@spamtrap.pl » 17 wrz 2008, o 13:55


Witam

Panowie trza mi cos mozliwie taniego do firmy, pytam na budownictwie bo
zaglada tu zarowno paru sprytnych elektrykow i hydraulikow, a jeden nawet
jest tym i tym jednoczesnie ;)

Funkcjonalnosc:

sterownik/regulator ma sterowac pompÄ… na ukladzie cieczy. pompa musi sie
wlaczyc gdy Temp podana sterownikowi przez czujnik typu PT100 (3druty)
przekroczy nastaw oraz wyłączyć gdy temperatura ta spadnie ponizej tego
progu. Idealnie by bylo gdyby progi byly dwa. Np odpalam pompe przy 200stC
(nastaw T1), pracuje sobie slicznie, temperatura spada do 160 (nastaw T2),
pompa sie wylacza.

Dzwonilem do paru fim ale ceny sa zabojcze jak na tak prosta funkcjonalnosc.
Niby zwykly sterownik pompy jedyny problem ze koniecznie musi dzialac z
czujnikiem zewnetrznym PT100.

Pomocy :)

Pozdrawiam

Kane
Kanesmaptrap@spamtrap.pl
 
Posty: 447
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23


Re: sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Postprzez zbyszeks@poczta.onet.pl » 17 wrz 2008, o 14:47


Dzwonilem do paru fim ale ceny sa zabojcze jak na tak prosta funkcjonalnosc.
Niby zwykly sterownik pompy jedyny problem ze koniecznie musi dzialac z
czujnikiem zewnetrznym PT100.

Zdefiniuj słowo zabójcze.
tu masz np.
http://www.lumel.com.pl/pl/oferta/aparatura_pomiarowo_regulacyjna/mierniki_tabli
cowe_cyfrowe/temperatury/art5.html

Jeżeli 470zł netto jest zabójcze to masz jeszcze
http://www.lumel.com.pl/pl/oferta/aparatura_pomiarowo_regulacyjna/regulatory_pro
cesow_przemyslow/go:wersje:263/page3.html

za 230 lub 390 zł jeśli i to jest zabójcze to nie wiem ???

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
zbyszeks@poczta.onet.pl
 
Posty: 4
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:59

Re: sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Postprzez Kanesmaptrap@spamtrap.pl » 17 wrz 2008, o 15:08

Jeżeli 470zł netto jest zabójcze to masz jeszcze
http://www.lumel.com.pl/pl/oferta/aparatura_pomiarowo_regulacyjna/regulatory_pro
cesow_przemyslow/go:wersje:263/page3.html

za 230 lub 390 zł jeśli i to jest zabójcze to nie wiem ???

Witam

230 to juz sa jakies normalniejsze pieniadze za tak prostÄ… funkcjonalnosc -
dzieki za namiary, przejrze to.
Celowalem w budzet ~100-150zl (potrzebuje tego pare sztuk)

Pozdrawiam

Krzysztof Ulczok
Kanesmaptrap@spamtrap.pl
 
Posty: 447
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Postprzez MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl » 17 wrz 2008, o 20:03


Kane wrote:
Jeżeli 470zł netto jest zabójcze to masz jeszcze
http://www.lumel.com.pl/pl/oferta/aparatura_pomiarowo_regulacyjna/regulatory_pro
cesow_przemyslow/go:wersje:263/page3.html

za 230 lub 390 zł jeśli i to jest zabójcze to nie wiem ???

Witam

230 to juz sa jakies normalniejsze pieniadze za tak prostÄ…
funkcjonalnosc - dzieki za namiary, przejrze to.
Celowalem w budzet ~100-150zl (potrzebuje tego pare sztuk)

to może zrezygnuj z tego pt 100?
MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl
 
Posty: 3089
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Postprzez zbyszeks@poczta.onet.pl » 18 wrz 2008, o 08:44

Kane wrote:
> Witam
>
> 230 to juz sa jakies normalniejsze pieniadze za tak prostÄ…
> funkcjonalnosc - dzieki za namiary, przejrze to.
> Celowalem w budzet ~100-150zl (potrzebuje tego pare sztuk)

to może zrezygnuj z tego pt 100?


Tylko dowiedz się czy model za 230 zł posiada mozliwość ustawienia histerezy.

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
zbyszeks@poczta.onet.pl
 
Posty: 4
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:59

Re: sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Postprzez Kanesmaptrap@spamtrap.pl » 18 wrz 2008, o 09:11

to może zrezygnuj z tego pt 100?

Jest to jakies wyjscie ale w takim razie potrzebuje takze czujnik ktory
sprawdzi sie w srodowisku spalin w ciągu kominowym (kociol paliwo stałe).
Czyli cos pancernego. NIc, szukam jeszcze.

Pozdrawiam

Kane


Kanesmaptrap@spamtrap.pl
 
Posty: 447
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Postprzez zbyszekzbyszeksWYTNIJTO@poczta.onet.pl » 18 wrz 2008, o 09:13


> Dzwonilem do paru fim ale ceny sa zabojcze jak na tak prosta
funkcjonalnosc.
za 230 lub 390 zł jeśli i to jest zabójcze to nie wiem ???
Tylko trzeba się dopytać czy te za 230 zł mają ustawianą histereze.



--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
zbyszekzbyszeksWYTNIJTO@poczta.onet.pl
 
Posty: 97
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:24

Re: sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Postprzez MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl » 18 wrz 2008, o 10:14


zbyszek wrote:
Dzwonilem do paru fim ale ceny sa zabojcze jak na tak prosta
funkcjonalnosc. za 230 lub 390 zł jeśli i to jest zabójcze to nie
wiem ???
Tylko trzeba się dopytać czy te za 230 zł mają ustawianą histereze.


imho nie i nie są przystosowane do czyjników wysokotemperaturowych.

kolega Kane ma wyrafinowane potrzeby i musi kupić profesjonalny sprzęt i
tyle
MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl
 
Posty: 3089
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Postprzez Kanesmaptrap@spamtrap.pl » 18 wrz 2008, o 11:43

kolega Kane ma wyrafinowane potrzeby i musi kupić profesjonalny sprzęt i
tyle

Heja

Dla potomnosci i archiwum googla: znalazlem na allegro (heh, jak zwykle):
http://thermoplus.pl/grupa-podstawowe-12-3.html (125zl netto)

niestety PT100 ktory mial byc zaaplikowany bedzie musial byc wymienuony na
termopare (i tak na nich trafilem - za sugestiÄ… "zmien czujnik"). Ekipa
Thermoplus twierdzi ze taki PT100 zbyt dlugo w kominie nie pociÄ…gnie. Coz -
zostanie do innych celow ;)

A ze przy okazji maja pare paści które tez potrzebuje...sukces.

Dzieki za sugestie

Kane

Kanesmaptrap@spamtrap.pl
 
Posty: 447
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: sterownik pompy - z sondÄ… PT100

Postprzez tomekkogutek44@op.pl » 20 wrz 2008, o 10:54

> to może zrezygnuj z tego pt 100?

Jest to jakies wyjscie ale w takim razie potrzebuje takze czujnik ktory
sprawdzi sie w srodowisku spalin w ciągu kominowym (kociol paliwo stałe).
Czyli cos pancernego. NIc, szukam jeszcze.

Pozdrawiam

Kane

Są termostaty, takie z cieniutką rurką łącząca czujnik z resztą. Kiedyś do

bojlerów je zakładali. One są do jakiś 120 stopni. Ale jest wersja robiona chyba
przez EGO do 250 stopni. Rurka i czujnik z kwasówki. Po rozebraniu takiego
termostatu daje się tak go wyregulować żeby miał ze 30 stopni różnicy między
włączeniem a wyłączeniem. Sprawdzone w praktyce.


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
tomekkogutek44@op.pl
 
Posty: 5
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 23:21


<< Zobacz inne tematy

 


  • Tematy pokrewne
    Odpowiedzi
    Ostatni post

Kto przeglÄ…da forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 17 gości