Srednica rurek miedzianych do klimy

Główne forum dyskusyjne

Srednica rurek miedzianych do klimy

Postprzez TIMtrempes » 12 sie 2009, o 16:00


Hej
Budujac dom "zatopilem" w scianach rurki miedziane do klimatyzacji, do
cieczy6,35mm i gazu 12,7mm (wiadomo izolowane). Nie zabraklo tez rurki do
skroplin.

Teraz ogladam klimatyzatory i mam na oku fuji z rurkami 6,35 i 9,52. (duzo
jednostek ok 3,5kw ma takie rurki)

Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze szukac
klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?
Pozdr

TIMtrempes
 
Posty: 19
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 21:32


Re: Srednica rurek miedzianych do klimy

Postprzez jd.jdubowski@interia.pl » 12 sie 2009, o 17:03



Użytkownik "TIM" napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...

Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze szukac
klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?

Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============


jd.jdubowski@interia.pl
 
Posty: 182
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:38

Re: Srednica rurek miedzianych do klimy

Postprzez MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl » 12 sie 2009, o 18:03


Jd. wrote:
Użytkownik "TIM" napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...

Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze szukac
klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?

Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.

tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.

zadam pytanie pomocnicze

1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?
MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl
 
Posty: 3089
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: Srednica rurek miedzianych do klimy

Postprzez TIMtrempes » 12 sie 2009, o 18:36



Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości
news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...
Jd. wrote:
Użytkownik "TIM" napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...

Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze szukac
klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?

Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.

tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.

zadam pytanie pomocnicze

1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?

tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane

TIMtrempes
 
Posty: 19
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 21:32

Re: Srednica rurek miedzianych do klimy

Postprzez MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl » 12 sie 2009, o 18:43


TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości
news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...
Jd. wrote:
Użytkownik "TIM" napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...

Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?

Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.

tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.

zadam pytanie pomocnicze

1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?

tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane

ok.

to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)
MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl
 
Posty: 3089
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: Srednica rurek miedzianych do klimy

Postprzez TIMtrempes » 12 sie 2009, o 18:52



Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości
news:h5uuvr$vnh$1@news.onet.pl...
TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości
news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...
Jd. wrote:
Użytkownik "TIM" napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...

Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?

Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.

tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.

zadam pytanie pomocnicze

1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?

tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane

ok.

to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)

jestem przygotowany az nadto 5x2,5mm2 - przewod miedzy parownikiem a
agregatem
do tego oczywiscie zasilanie 3x2,5mm2

a jak z tymi rurkami? lutowac? czy mocno skrecic

TIMtrempes
 
Posty: 19
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 21:32

Re: Srednica rurek miedzianych do klimy

Postprzez MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl » 12 sie 2009, o 18:57


TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości
news:h5uuvr$vnh$1@news.onet.pl...
TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w
wiadomości news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...
Jd. wrote:
Użytkownik "TIM" napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...

Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?

Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.

tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.

zadam pytanie pomocnicze

1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?

tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane

ok.

to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)

jestem przygotowany az nadto 5x2,5mm2 - przewod miedzy parownikiem a
agregatem
do tego oczywiscie zasilanie 3x2,5mm2
a gdzie masz to zasialanie :)

a jak z tymi rurkami? lutowac? czy mocno skrecic

może sensowniej było by dać jakieś przejściówki na większą średnicę.
Lutowanie twarde miedzi powinno sie robić na rurce wypełnionej azotem aby
nie następowało utlenianie wnętrza rury, tlenki potem odpadają i mogą nawet
spowodować uszkodzenie agregatu lub zatkanie zaworu rozprężnego.
MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl
 
Posty: 3089
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: Srednica rurek miedzianych do klimy

Postprzez TIMtrempes » 13 sie 2009, o 18:05



Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości
news:h5uvpt$27u$1@news.onet.pl...
TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości
news:h5uuvr$vnh$1@news.onet.pl...
TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w
wiadomości news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...
Jd. wrote:
Użytkownik "TIM" napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...

Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?

Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.

tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.

zadam pytanie pomocnicze

1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?

tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane

ok.

to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)

jestem przygotowany az nadto 5x2,5mm2 - przewod miedzy parownikiem a
agregatem
do tego oczywiscie zasilanie 3x2,5mm2
a gdzie masz to zasialanie :)

a jak z tymi rurkami? lutowac? czy mocno skrecic

może sensowniej było by dać jakieś przejściówki na większą średnicę.
Lutowanie twarde miedzi powinno sie robić na rurce wypełnionej azotem aby
nie następowało utlenianie wnętrza rury, tlenki potem odpadają i mogą
nawet spowodować uszkodzenie agregatu lub zatkanie zaworu rozprężnego.

Witam ponownie

Widizalem przejscie z 12,7mm na 9,52mm, ale nie spotkalem przejscia w druga
strone
Masz moze jakis pomysl?

Pozdr

TIMtrempes
 
Posty: 19
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 21:32

Re: Srednica rurek miedzianych do klimy

Postprzez MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl » 13 sie 2009, o 18:07


TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości
news:h5uvpt$27u$1@news.onet.pl...
TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w
wiadomości news:h5uuvr$vnh$1@news.onet.pl...
TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w
wiadomości news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...
Jd. wrote:
Użytkownik "TIM" napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...

Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?

Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.

tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.

zadam pytanie pomocnicze

1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?

tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane

ok.

to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)

jestem przygotowany az nadto 5x2,5mm2 - przewod miedzy parownikiem a
agregatem
do tego oczywiscie zasilanie 3x2,5mm2
a gdzie masz to zasialanie :)

a jak z tymi rurkami? lutowac? czy mocno skrecic

może sensowniej było by dać jakieś przejściówki na większą średnicę.
Lutowanie twarde miedzi powinno sie robić na rurce wypełnionej
azotem aby nie następowało utlenianie wnętrza rury, tlenki potem
odpadają i mogą nawet spowodować uszkodzenie agregatu lub zatkanie
zaworu rozprężnego.

Witam ponownie

Widizalem przejscie z 12,7mm na 9,52mm, ale nie spotkalem przejscia w
druga strone
Masz moze jakis pomysl?

to będzie raczej problem instalatora :)
MarekDyjormdyjor@poczta.onet.pl
 
Posty: 3089
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: Srednica rurek miedzianych do klimy

Postprzez TIMtrempes » 14 sie 2009, o 11:37



Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości
news:h61h7t$ib9$1@news.onet.pl...
TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości
news:h5uvpt$27u$1@news.onet.pl...
TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w
wiadomości news:h5uuvr$vnh$1@news.onet.pl...
TIM wrote:
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w
wiadomości news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...
Jd. wrote:
Użytkownik "TIM" napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...

Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?

Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.

tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.

zadam pytanie pomocnicze

1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?

tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane

ok.

to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)

jestem przygotowany az nadto 5x2,5mm2 - przewod miedzy parownikiem a
agregatem
do tego oczywiscie zasilanie 3x2,5mm2
a gdzie masz to zasialanie :)

a jak z tymi rurkami? lutowac? czy mocno skrecic

może sensowniej było by dać jakieś przejściówki na większą średnicę.
Lutowanie twarde miedzi powinno sie robić na rurce wypełnionej
azotem aby nie następowało utlenianie wnętrza rury, tlenki potem
odpadają i mogą nawet spowodować uszkodzenie agregatu lub zatkanie
zaworu rozprężnego.

Witam ponownie

Widizalem przejscie z 12,7mm na 9,52mm, ale nie spotkalem przejscia w
druga strone
Masz moze jakis pomysl?

to będzie raczej problem instalatora :)


Instalator chce lutowac, ja bym wolal skrecane, bo nie wiem czy po lutowaniu
wewnatrz nie bedzie sie utlenialo

a cos takiego
http://internetowy.agdex.com/materiayinstalacyjnezlaczki-c-25_46.html?page=2&sort=4a