Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze szukac
klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?
Użytkownik "TIM"napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze szukac
klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?
Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.
Jd. wrote:Użytkownik "TIM"napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze szukac
klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?
Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.
tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.
zadam pytanie pomocnicze
1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?
Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w wiadomości
news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...Jd. wrote:Użytkownik "TIM"napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?
Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.
tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.
zadam pytanie pomocnicze
1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?
tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane
TIM wrote:Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w wiadomości
news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...Jd. wrote:Użytkownik "TIM"napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?
Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.
tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.
zadam pytanie pomocnicze
1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?
tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane
ok.
to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)
Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w wiadomości
news:h5uuvr$vnh$1@news.onet.pl...TIM wrote:Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w
wiadomości news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...Jd. wrote:Użytkownik "TIM"napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?
Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.
tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.
zadam pytanie pomocnicze
1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?
tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane
ok.
to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)
jestem przygotowany az nadto 5x2,5mm2 - przewod miedzy parownikiem a
agregatem
do tego oczywiscie zasilanie 3x2,5mm2
a gdzie masz to zasialanie :)
a jak z tymi rurkami? lutowac? czy mocno skrecic
TIM wrote:Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w wiadomości
news:h5uuvr$vnh$1@news.onet.pl...TIM wrote:Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w
wiadomości news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...Jd. wrote:Użytkownik "TIM"napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?
Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.
tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.
zadam pytanie pomocnicze
1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?
tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane
ok.
to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)
jestem przygotowany az nadto 5x2,5mm2 - przewod miedzy parownikiem a
agregatem
do tego oczywiscie zasilanie 3x2,5mm2
a gdzie masz to zasialanie :)
a jak z tymi rurkami? lutowac? czy mocno skrecic
może sensowniej było by dać jakieś przejściówki na większą średnicę.
Lutowanie twarde miedzi powinno sie robić na rurce wypełnionej azotem aby
nie następowało utlenianie wnętrza rury, tlenki potem odpadają i mogą
nawet spowodować uszkodzenie agregatu lub zatkanie zaworu rozprężnego.
Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w wiadomości
news:h5uvpt$27u$1@news.onet.pl...TIM wrote:Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w
wiadomości news:h5uuvr$vnh$1@news.onet.pl...TIM wrote:Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w
wiadomości news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...Jd. wrote:Użytkownik "TIM"napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?
Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.
tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.
zadam pytanie pomocnicze
1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?
tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane
ok.
to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)
jestem przygotowany az nadto 5x2,5mm2 - przewod miedzy parownikiem a
agregatem
do tego oczywiscie zasilanie 3x2,5mm2
a gdzie masz to zasialanie :)
a jak z tymi rurkami? lutowac? czy mocno skrecic
może sensowniej było by dać jakieś przejściówki na większą średnicę.
Lutowanie twarde miedzi powinno sie robić na rurce wypełnionej
azotem aby nie następowało utlenianie wnętrza rury, tlenki potem
odpadają i mogą nawet spowodować uszkodzenie agregatu lub zatkanie
zaworu rozprężnego.
Witam ponownie
Widizalem przejscie z 12,7mm na 9,52mm, ale nie spotkalem przejscia w
druga strone
Masz moze jakis pomysl?
TIM wrote:Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w wiadomości
news:h5uvpt$27u$1@news.onet.pl...TIM wrote:Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w
wiadomości news:h5uuvr$vnh$1@news.onet.pl...TIM wrote:Użytkownik "Marek Dyjor"napisał w
wiadomości news:h5uslh$pl5$1@news.onet.pl...Jd. wrote:Użytkownik "TIM"napisał w wiadomości
news:h5um0o$dk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Czy da rade jakos dobrze to polaczyc ( 12,7 z 9,52) czy musze
szukac klimatyzator pod srednice rurek jakie mam juz w murach?
Każdy instalator zlutuje te rrki na twardo bez problemu.
tylko że prwadopodobnei trzeba bezie dobić czynnika z butli.
zadam pytanie pomocnicze
1. rurki dałeś z miedzi chłodniczej?
2. rurki mają zaślepione końcówki (szczelnie)?
tak, miedz chlodnicza
koncowki zagiete zaklepane i zaizolowane
ok.
to jeszcze sprawdź sprawę zasialania w prund :)
jestem przygotowany az nadto 5x2,5mm2 - przewod miedzy parownikiem a
agregatem
do tego oczywiscie zasilanie 3x2,5mm2
a gdzie masz to zasialanie :)
a jak z tymi rurkami? lutowac? czy mocno skrecic
może sensowniej było by dać jakieś przejściówki na większą średnicę.
Lutowanie twarde miedzi powinno sie robić na rurce wypełnionej
azotem aby nie następowało utlenianie wnętrza rury, tlenki potem
odpadają i mogą nawet spowodować uszkodzenie agregatu lub zatkanie
zaworu rozprężnego.
Witam ponownie
Widizalem przejscie z 12,7mm na 9,52mm, ale nie spotkalem przejscia w
druga strone
Masz moze jakis pomysl?
to będzie raczej problem instalatora :)