Przeliczanie mocy grzejników CO

Główne forum dyskusyjne

Przeliczanie mocy grzejników CO

Postprzez 666usunto@wp.eu » 28 sie 2008, o 16:45


Pytanie projektanckie.
Musze przeliczyć moc grzejnika na zasilanie 70°C, powrót 50°C pomieszczenie 20°C.
Gdyby był typowy współczynnik n=1,30 (to tak zwykły dla stalowych grzejnikó płytowych) to wychodzi 1,37
Ale dla tego konkretnego grzejnika konwektorowego mam w katalogu podane n=1,40 i nie mam takiej tabeli (mam tabele dla od n=1,20 do
n=1,32) do przeliczania temperatur.
A jaki jest wzór żeby samemu przeliczyć uwzględniając różne wartości współczynników n ?
JaC
666usunto@wp.eu
 
Posty: 220
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:42


Re: Przeliczanie mocy grzejników CO

Postprzez 666usunto@wp.eu » 28 sie 2008, o 16:47


Oczywiście mam na mysli wykładnik n (exponent).
JaC


-----
Musze przeliczyć moc grzejnika na zasilanie 70°C, powrót 50°C pomieszczenie 20°C.
666usunto@wp.eu
 
Posty: 220
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:42

Re: Przeliczanie mocy grzejników CO

Postprzez 666usunto@wp.eu » 28 sie 2008, o 17:37


Nie ma to jak samemu sobie odpowiadać :-)
Uff, pomęczyłem się, sanitariuszem teoretykiem nie byłem ;-)

Na skróty:

c-Wert obliczyłem równe 0,6
ten logarytm naturalny 0,511
delta równe 39,15[K]
Wtedy współczynnik wyszedł 1,40 (zamiast mojego tabelarycznego 1,37 - tak przypadkiem wyszło dwa razy 1,40 i wykładnik, i
współczynnik).
Niby nieduża różnica, ale jednak przy doborze grzejników cos może stanowic.

Zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia 2680 wat (musze wierzyć projektantowi CO, ze dobrze policzył OZC), czyli potrzebuję grzejnika
około 3752 wat mocy grzejnej - swoją drogą kawał byka.
W oryginalnym projekcie było to rozbite na dwa grzejniki, ale chcę dać jeden.

Wygląda na to, że konwektorowy Narbonne NA46 286*1600mm spełni wymagania

Zastosował ktoś z Was grzejniki Purmo Narbonne?
Na zdjęciach wyglądają nieźle.
Trochę inne od pozostałych grzejników płytowych, fronty Narbonne to nie jednolita blacha, ale pasy o szerokości 72 mm kazdy z
odstępami po 2 mm (kazdy taki pas to jeden kanał cieplny 72*11mm).
JaC
666usunto@wp.eu
 
Posty: 220
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:42

Re: Przeliczanie mocy grzejników CO

Postprzez JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl » 28 sie 2008, o 19:58


Zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia 2680 wat (musze wierzyć projektantowi CO, ze dobrze policzył OZC), czyli potrzebuję grzejnika
około 3752 wat mocy grzejnej - swoją drogą kawał byka.
No nieźle, co to za pomieszczenie że ma tak duże straty?


W oryginalnym projekcie było to rozbite na dwa grzejniki, ale chcę dać jeden.
Błąd, będzie za gorąco przy grzejniku, a drugi koniec pomieszczenia może

być niedogrzany, za duże moce masz aby to załatwić jednym grzejnikiem.


--
Pozdr
JanuszK
JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl
 
Posty: 399
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:24

Re: Przeliczanie mocy grzejników CO

Postprzez 666usunto@wp.eu » 28 sie 2008, o 21:58


Salon z aneksem kuchennym.
JaC


-----
No nieźle, co to za pomieszczenie że ma tak duże straty?
666usunto@wp.eu
 
Posty: 220
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:42

Re: Przeliczanie mocy grzejników CO

Postprzez JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl » 29 sie 2008, o 18:49


666 wrote:
Salon z aneksem kuchennym.
JaC


-----
No nieźle, co to za pomieszczenie że ma tak duże straty?

No to ja mam prawie 3000W zapotrzebowania mocy ale grzeję to 5

grzejnikami :) cztery podłogówki i jeden płytowy w wykuszu.

--
Pozdr
JanuszK
JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl
 
Posty: 399
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:24

Re: Przeliczanie mocy grzejników CO

Postprzez 666usunto@wp.eu » 31 sie 2008, o 09:16


Generalnie miałem do wyboru: albo ten jeden wielki przyokienny "piecyk", albo dwa wysokie wąskie jamniki po obydwu stronach
wieeelkieeego naroznego okna zaczynającego się od podłogi.
Trochę mi było szkoda scian po bokach okna, bo grzejniki wychodziły i tak po 45 cm szerokości (na 2-2,2 wysokości), a wtedy masz
jednak naroznik niedogrzany, grzejniki przyokienne nie wydają się być tak efektywne jak przyokienne.
Podłogówka byłaby ideałem (no może pomijając parkiet), ale nie dało się za rozsadne pieniądze.
JaC


-----
No to ja mam prawie 3000W zapotrzebowania mocy ale grzeję to 5 grzejnikami :) cztery podłogówki i jeden płytowy w wykuszu.
666usunto@wp.eu
 
Posty: 220
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:42

Re: Przeliczanie mocy grzejników CO

Postprzez JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl » 31 sie 2008, o 15:23


666 wrote:
Generalnie miałem do wyboru: albo ten jeden wielki przyokienny "piecyk", albo dwa wysokie wąskie jamniki po obydwu stronach
wieeelkieeego naroznego okna zaczynającego się od podłogi.
Trochę mi było szkoda scian po bokach okna, bo grzejniki wychodziły i tak po 45 cm szerokości (na 2-2,2 wysokości), a wtedy masz
jednak naroznik niedogrzany, grzejniki przyokienne nie wydają się być tak efektywne jak przyokienne.
podokienne :)

Podłogówka byłaby ideałem (no może pomijając parkiet), ale nie dało się za rozsadne pieniądze.
Ale w sumie nie wychodzi ona tak drogo, ja się na nią nastawiłem od

początku i zrobiłem wszędzie, nawet w piwnicy :)
JaC


-----
No to ja mam prawie 3000W zapotrzebowania mocy ale grzeję to 5 grzejnikami :) cztery podłogówki i jeden płytowy w wykuszu.



--
Pozdr
JanuszK
JanuszKJanuszk@malpa.o2.pl
 
Posty: 399
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:24