pompa powietrze woda - schlodzenie poddasza - czy to ma sens?

Główne forum dyskusyjne

Re: pompa powietrze woda - schlodzenie poddasza - czy to ma sens?

Postprzez sczygiel » 25 cze 2019, o 15:27


W dniu poniedziałek, 24 czerwca 2019 16:51:44 UTC-5 użytkownik Ja=
rosław Sokołowski napisał:
sczygiel@gmail.com napisał:
=20
> Tak baj de łej, kiedys dumalem nad pompa ciepla z kostkownicy do l=
odu.
>
> Wody jest az nadto, wywalac lod jest gdzie, w tej wodzie energii w chol=
ere.
> I nadziwic sie nie moglem czemu COP takiej kostkownicy jest w okolicy 1=
.5
> czy cos w ten desen.
>
> I do dzis nie wiem co ja ogranicza. Niedobry srodek chlodzacy czy za du=
za
> roznica temperatur jaka by trzeba miec (dom przydalo by sie grzac tymi =
30
> stopniami minimum, a dobrze bylo by miec te 45-50stopni).
=20
Nie wiem czy dobrze rozumiem idee (proszę o przybliżenie), ale =
wymyślono
już instalacje do robienia prundu z lodu. Letnie ciepło gromadz=
ć trudno,
parafina droga.=20

Idea byla pewna wariacja bufora ciepla parafinowego.
O ile w buforze parafinowym problemem jest skombinowanie odpowiedniej ilosc=
i parafiny a potem wyciagniecie z niej energii (obrastanie wezownic zestalo=
na parafina), no i ewentualne zagrozenie pozarowe o tyle akumulator wodny b=
ylby prostszy choc jego akumulacyjnosc byla by bardzo rozproszona.

Idea byla taka aby sobie pobierac nawet relatywnie zimna wode ze studni, ko=
stkowac ja i przenosnikiem zrzucac gdzies za dom. A cieplo kierowac do tego=
z domku.

W sumie mozna by to czynic dwa razy i w lato sobie ten dom chlodzic troche =
podobnie jak Janusz kombinuje.

Calosc poza kostkownica powinna byc relatywnie prosta i idioto odporna.

Tyle ze COP 1.5 z kostkownicy jest za maly aby to mialo sens.
I to mnie zastanawia. Bo:
-ciepla w tej wodzie jest masa
-wkladamy w kostkownice energie elektryczna
-energia wychodzi w praktyce w jednym miejscu=20

A mimo to jest jej niewiele wiecej niz sie wsadzilo.

To juz lepiej sobie datacenter zalozyc w domu.=20

Ale zastanawia mnie czemu te kostkownice maja taki kiepski COP.
sczygiel
 
Posty: 0
Dołączył(a): 8 cze 2012, o 07:20


Re: pompa powietrze woda - schlodzenie poddasza - czy to ma sens?

Postprzez januszJanuszkk » 25 cze 2019, o 16:28


W dniu 2019-06-24 o 23:11, Jarosław Sokołowski pisze:
Pan Marcin N napisał:
Jasne, kolejny troll, nudzi ci się? to się zajmij czymś pożytecznym
bo jak na razie to pierdoły piszesz.

A ile energii potrzebujesz do schłodzenia domu?
Ile do podgrzania wody w kranach?
Tak pi razy oko.

To może się okazać rzeczą nieistotną. Mamy do czynienia z tzw. symetrystą.
Przeczytał w notce katalogowej, że pompa grzeje wodę z mocą 4,8 kW.
Zaobserwował też, a może gdzieś przeczytał, że jak pompa z jednej strony
grzeje, to z drugiej chłodzi. Stąd już tylko krok do wniosku, że ta moc
grzewcza musi być zbilansowana "ujemną mocą chłodzenia", bo w przyrodzie
nic nie ginie. A to objawi siÄ™ wydmuchem przeogromnej masy lodowatego
powietrza (jak przeogrmnej, to policzyć można z ciepła właściwego gazu).
Acha czyli wg Ciebie skąd bierze ciepło do zagrzania wody?

Zdecyduj się, bo wpierw piszesz że parametry są ok
"Do aukcji?! Ależ skąd! Tam wszystko opisane jest zgodnie z prawdą.
Tylko trzeba umieć to czytać (żeby potem móc policzyć)."
A potem kwestionujesz te dane.
Na dniach zresztÄ… swoje rachunki sprawdzi organoleptycznie i nam tu opisze.
A jeśli ta @#$% pompa będzie działać zgodnie z prawami fizyki, a nie "tak
jak powinna", to napisze skargÄ™ do producenta.
Zmień lekarstwa albo lekarza albo już lepiej już się nie wypowiadaj na

tematy
o których nie masz pojęcia. Z mojej strony EOT.

--
Janusz
januszJanuszkk
 
Posty: 0
Dołączył(a): 30 sie 2012, o 21:20

Re: pompa powietrze woda - schlodzenie poddasza - czy to ma sens?

Postprzez UTF-8QJarosC582awUTF-8QSokoC582owskijaros » 25 cze 2019, o 19:13


sczygiel@gmail.com napisał:
Nie wiem czy dobrze rozumiem idee (proszę o przybliżenie), ale wymyślono
już instalacje do robienia prundu z lodu. Letnie ciepło gromadzć trudno,
parafina droga.

Idea byla pewna wariacja bufora ciepla parafinowego.
O ile w buforze parafinowym problemem jest skombinowanie odpowiedniej
ilosci parafiny a potem wyciagniecie z niej energii (obrastanie wezownic
zestalona parafina), no i ewentualne zagrozenie pozarowe o tyle akumulator
wodny bylby prostszy choc jego akumulacyjnosc byla by bardzo rozproszona.

Idea byla taka aby sobie pobierac nawet relatywnie zimna wode ze studni,
kostkowac ja i przenosnikiem zrzucac gdzies za dom. A cieplo kierowac do
tegoz domku.

Tak też myślałem. Jest troche projektów, co je można znaleźć wydając
szklanej kuli zaklęcie "ogrzewanie lodem". Teoretycznie nie trzeba
wiele kostek za stodołą zrzucić, zważywszy na spore ciepło krzepnięcia
wody. To jest prawie 100 kWh na tonę -- można chłodzić, chłodzić
i chłodzieć, a temperatura ani drgnie, wciąż będzie zero. Piszą więc
te ludzie, że dziesięć ton w betonowym zbiorniku pod ziemią bedzie
w sam raz na dom. Niby wszystko racja, jednak pompowanie z zera do
jakichś ludzkich temperatur (dajmy na to 36,6°C) takie całkiem
bezproblemowe nie jest. Delta duża, więc COP będzie jaki będzie.

A mnie naszla taka dygresja. Przemiana wody w ciało stałe jest bardzo
energetyczna. Ale w drugÄ… stronÄ™, czyli przy parowaniu, jest jeszcze
kilka razy lepiej. Toż to ponad 2 MJ na kilogram. Parowozy bezpłomieniowe
po zatankowaniu przegrzaną wodą mogły długie godziny śmigać po torowiskach
jakiejÅ› rafinerii.

--
Jarek
UTF-8QJarosC582awUTF-8QSokoC582owskijaros
 
Posty: 0
Dołączył(a): 23 kwi 2016, o 08:20

Re: pompa powietrze woda - schlodzenie poddasza - czy to ma sens?

Postprzez Lisciastylisciasty » 29 cze 2019, o 16:38


W dniu sobota, 29 czerwca 2019 17:34:37 UTC+2 użytkownik Mateusz Bogus=
z napisał:
Mam pompę ciepła 12kW i maksymalna delta na parowniku wynosi 11=
C. Mam=20
też klimatyzator 3,5kW i tam delta nie przekracza 9C.

11 na pompie ciepła to cholernie dużo. U mnie jest max 5.
Chyba że tak ma być :>

L.
Lisciastylisciasty
 
Posty: 46
Dołączył(a): 25 mar 2010, o 21:00

Re: pompa powietrze woda - schlodzenie poddasza - czy to ma sens?

Postprzez UTF-8QJarosC582awUTF-8QSokoC582owskijaros » 29 cze 2019, o 16:47


Lisciasty pisze:
Mam pompę ciepła 12kW i maksymalna delta na parowniku wynosi 11C.
Mam też klimatyzator 3,5kW i tam delta nie przekracza 9C.

11 na pompie ciepła to cholernie dużo. U mnie jest max 5.

Ale poprzednio mowa była o popmpie powietrznej, w niej może być nie
tak łatwo zejść do pięciu stopni przy takiej mocy. Jasne, że każdy
by chciał zerową deltę, ale powietrze jest w sumie marnym chłodziwem.
Chyba że tak ma być :>

Niektórzy są wprost zachwyceni, gdy sobie wyliczą deltę 25 stopni.

--
Jarek
UTF-8QJarosC582awUTF-8QSokoC582owskijaros
 
Posty: 0
Dołączył(a): 23 kwi 2016, o 08:20

Re: pompa powietrze woda - schlodzenie poddasza - czy to ma sens?

Postprzez januszJanuszkk » 29 cze 2019, o 20:51


W dniu 2019-06-29 o 17:47, Jarosław Sokołowski pisze:
Lisciasty pisze:
Mam pompę ciepła 12kW i maksymalna delta na parowniku wynosi 11C.
Mam też klimatyzator 3,5kW i tam delta nie przekracza 9C.

11 na pompie ciepła to cholernie dużo. U mnie jest max 5.

Ale poprzednio mowa była o popmpie powietrznej, w niej może być nie
tak łatwo zejść do pięciu stopni przy takiej mocy. Jasne, że każdy
by chciał zerową deltę, ale powietrze jest w sumie marnym chłodziwem.
Chyba że tak ma być :>

Niektórzy są wprost zachwyceni, gdy sobie wyliczą deltę 25 stopni.

Widzę że dalej rżniesz głupa, powiedz mi skoro pompa ogrzewa 300l od

20st do 50
w 2,5 godziny a powietrze wlotowe ma 25st bo dla takiego parametru
podany jest
cop 3,4 to ile potrzeba energii z powietrza o przepływie 450m3/h i o ile
musi go schłodzić aby tą energię przepompować?

--
Janusz