podłogówka - szitex jednym słowem

Główne forum dyskusyjne

Re: podłogówka - szitex jednym słowem

Postprzez Maniek4brunobanani » 11 lis 2009, o 20:31



Użytkownik "marko1a" napisał w wiadomoœci
news:hdf0o5$52p$1@news2.ipartners.pl...
Na 20m2 wylewki potrzebujemy około 1600kg piasku za 60zł i z 10 worków
cementu za 100zł. Do tego jakaś chemia za 20zł.

Zbrojenie?
Robiąc samemu wylewkę wyjdzie niecałe 200zł z prądem.
Folia do podłogówki nie musi być super duper po 5zł za metr bo każda ma
warstwę aluminium i zachowuje się tak samo.

A po kiego to aluminium?
Po 2zł/m2 tj. 40zł.
Rurki zalezy jakie i za ile. Po tym co widziałem w Austrii co zalewają
wylewką wiem że najtańsze diamond albo wavin 50m rolka za 130zł to na
podłogówkę ful wypas. Na podłogę 20m2 z odstepem co 12cm rurek wyjdzie
niecałe 20mb czyli około 50zł.

20mb powiadasz? :-)) I jedna petla? :-))
Mieszacz termostatyczny już od 150zł.

mieszacz termostatyczny do podlogowki? A co to jest? Bez pompy jak woda
bedzie krazyc po zamknieciu petli? Moze nie mieszacz a RTL?
Razem wszytko poniżej 500zł

Na rure wystarczy.
Diamonda to ja bym jednak nie montowal.

Pozdro.. TK

Maniek4brunobanani
 
Posty: 3496
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:30


Re: podłogówka - szitex jednym słowem

Postprzez marko1amarko1a » 11 lis 2009, o 20:35


Użytkownik "Boombastic" napisał w
wiadomości news:hdf2sm$2nvf$1@newsread2.aster.pl...
I to myślisz jest wystarczający dowód? Bo u ciebie tak nie ma, tak? To
spróbuj go odkrecić na maxa to zobaczymy czy nic się nie stanie.

Skoro tak u mnie jest to chyba jednak jest... no nie? I może być u innych...
Dwa grzejniki są na parterze i są odkręcone na maksa. I widzisz pomyłka bo
na górze nie jeden ale trzy są na ścianie obok okna a nie pod oknem
zawieszone tyle że te na górze wszystkie mają termostaty RTL bo sterownik
pokojowy pilnuje temperaturę na dole a na górze było po prostu za gorąco i
zamontowałem RTLe.


Marek

marko1amarko1a
 
Posty: 983
Dołączył(a): 2 lis 2009, o 13:00

Re: podłogówka - szitex jednym słowem

Postprzez BoombasticboombasticNOSPAM@poczta.onet.pl » 11 lis 2009, o 20:50

Skoro tak u mnie jest to chyba jednak jest... no nie? I może być u
innych...
Dwa grzejniki są na parterze i są odkręcone na maksa. I widzisz pomyłka
bo na górze nie jeden ale trzy są na ścianie obok okna a nie pod oknem
zawieszone tyle że te na górze wszystkie mają termostaty RTL bo sterownik
pokojowy pilnuje temperaturę na dole a na górze było po prostu za gorąco i
zamontowałem RTLe.

No popatrz, a debile projektanci pakują jakies debilne parapety by tego
uniknąc, a przeciez u ciebie nic się nie dzieje. No co za kadra jest w tej
Polsce.
BoombasticboombasticNOSPAM@poczta.onet.pl
 
Posty: 798
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 22:25

Re: podłogówka - szitex jednym słowem

Postprzez marko1amarko1a » 11 lis 2009, o 20:58



Użytkownik "Maniek4" napisał w wiadomości
news:hdf235$mmn$1@news.interia.pl...
Zbrojenie?

Aptekarz :)

Siatka 4,20zł/szt 2m2. Z zakładem jakieś 60zł.

A po kiego to aluminium?
Daje się taką folię.

Folia poprawia skuteczność podłogówki. Odbija promieniowanie ceplne.
Fola ma często naniesiony raster ułatwiający układanie rur podłogówki

20mb powiadasz? :-)) I jedna petla? :-))

Przyznam że dałem ciała. Robię dwie rzeczy naraz stąd pomyłka. Bez
jakiejkolwiek kontroli dorzeczności tego co wyszło przeklepałem wynik
Oczywiście zupełnie zmienia postać rzeczy bo to około 200mb
mieszacz termostatyczny do podlogowki? A co to jest? Bez pompy jak woda
bedzie krazyc po zamknieciu petli? Moze nie mieszacz a RTL?
Jest taki patent polecany przez kilku producentów termostatycznych mieszaczy

że w małych powierzchniach obejdzie się bez dodatkowej pompy. Nawet
wystarczy zwykły zawór termostatyczny z kapilarą aby skuteczno to
zadziałało. Gdybym sam nie widział w Austrii że tak robią n amałej
powierzchni to sam bym nie wyprubował. Działa bardzo dobrze. Czynnik krąży
wtedy gdy włączony jest kocioł. Jego pompa w wystarczającym stopniu na to
wystarczy.
Diamonda to ja bym jednak nie montowal.
Nie słyszałem jeszcze aby komuś pękła rura podłogówki bez winy instalatora

albo wylewkarzy.

Marek

marko1amarko1a
 
Posty: 983
Dołączył(a): 2 lis 2009, o 13:00

Re: podłogówka - szitex jednym słowem

Postprzez marko1amarko1a » 11 lis 2009, o 21:19


Użytkownik "Boombastic" napisał w
wiadomości news:hdf4ir$1lgp$1@newsread2.aster.pl...
No popatrz, a debile projektanci pakują jakies debilne parapety by tego
uniknąc, a przeciez u ciebie nic się nie dzieje. No co za kadra jest w tej
Polsce.

Po pierwsze napisałem że u mnie temp grzejników jest stosunkowo mała bo
panele są przewymiarowane i dzieki temu objaw póki co nie występuje od 3
lat. Skoro nei występuje to po co mi szpecacy parapet?
Po drugie nie napisałem że umieszczanie parapetu nad grzejnikiem jest
debilne.
Mylisz się jednak że parapet służy do zabezpieczenia ściany przed kurzem i
po to się go umieszcza.
Parapet wiesza się po to aby skierować powietrze w stronę pomieszczenia
poprawiając przez to jego skuteczność a to że chroni ścianę przed kurzem
jest efektem ubocznym i drugoplanowym.
Po trzecie popatrz sobie na foldery reklamowe i pooglądaj różne współczesne
projekty. Zauważysz że często na ścianie nie ma parapetu nad grzejnikiem.
Nie te temperatury. Więc godząc się z jego mniejszą skutecznością można z
niego zrezygnować.



Marek

marko1amarko1a
 
Posty: 983
Dołączył(a): 2 lis 2009, o 13:00

Re: podłogówka - szitex jednym słowem

Postprzez AdamSzendzielorzadam.szen » 11 lis 2009, o 21:49


On 11 Lis, 20:58, "marko1a" wrote:
Siatka 4,20zł/szt 2m2. Z zakładem jakieś 60zł.

No, licz teraz to wszystko do kupy.. :)
Jest taki patent polecany przez kilku producentów termostatycznych mies=
zaczy
że w małych powierzchniach obejdzie się bez dodatkowej pompy. Nawet
[...]
powierzchni to sam bym nie wyprubował. Działa bardzo dobrze. Czynnik =
krąży
wtedy gdy włączony jest kocioł. Jego pompa w wystarczającym st=
opniu na to
wystarczy.

To o czym piszesz to termostatyczne zawory mieszajace typu np. ESBE
VTA... tudziez honeywell tm50, tm200 i podobne - te najmniejsze mozna
kupic za 150 pln - moze wystarcza do podlogowki 20-30m2, tylko ze
zasada dzialania jest taka ze pompa MUSI byc za mieszaczem, inaczej
skad niby ma sie wziasc przeplyw w tym obiegu, jezeli zawor sie
zamknie ? :) Jezeli pompa jest przed to bedzie zawsze pchala goraca
wode w obieg, z pominieciem mieszacza...
pozdr.

--
Adam Sz.
AdamSzendzielorzadam.szen
 
Posty: 1603
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 17:12

Re: podłogówka - szitex jednym słowem

Postprzez BoombasticboombasticNOSPAM@poczta.onet.pl » 11 lis 2009, o 21:57

Po pierwsze napisałem że u mnie temp grzejników jest stosunkowo mała bo
panele są przewymiarowane i dzieki temu objaw póki co nie występuje od 3
lat. Skoro nei występuje to po co mi szpecacy parapet?

Dlatego napisałem, że to niczego nie dowodzi, bo wystarczy zwięszyc
temperature i ruch powietrza jest spory. Jak więc twój specyficzny przypadek
ma się do ogółu?
Po drugie nie napisałem że umieszczanie parapetu nad grzejnikiem jest
debilne.
Mylisz się jednak że parapet służy do zabezpieczenia ściany przed kurzem i
po to się go umieszcza.
Parapet wiesza się po to aby skierować powietrze w stronę pomieszczenia
poprawiając przez to jego skuteczność a to że chroni ścianę przed kurzem
jest efektem ubocznym i drugoplanowym.

Ale występuje. Dwa w jednym.
Po trzecie popatrz sobie na foldery reklamowe i pooglądaj różne
współczesne projekty. Zauważysz że często na ścianie nie ma parapetu nad
grzejnikiem. Nie te temperatury. Więc godząc się z jego mniejszą
skutecznością można z niego zrezygnować.

Widuje wspólczesne projekty kazdego dnia. Raczej nie przypominam sobie
takich bez parapetów.
BoombasticboombasticNOSPAM@poczta.onet.pl
 
Posty: 798
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 22:25

Re: podłogówka - szitex jednym słowem

Postprzez Maniek4brunobanani » 11 lis 2009, o 22:18



Użytkownik "Adam Szendzielorz" napisał w wiadomości
news:6301f639-f72d-4bf8-be8c-
To o czym piszesz to termostatyczne zawory mieszajace typu np. ESBE
VTA... tudziez honeywell tm50, tm200 i podobne

To sa mieszacze do CWU
- te najmniejsze mozna
kupic za 150 pln - moze wystarcza do podlogowki 20-30m2, tylko ze
zasada dzialania jest taka ze pompa MUSI byc za mieszaczem, inaczej
skad niby ma sie wziasc przeplyw w tym obiegu, jezeli zawor sie
zamknie ? :) Jezeli pompa jest przed to bedzie zawsze pchala goraca
wode w obieg, z pominieciem mieszacza...

Jak bedzie za ciepla to zawor sie zamknie i mieszacz zaczyna byc zwyklym
zaworem RTL montowanym najglupiej jak mozna, bo na zasileniu petli. Do tego
momentu ma szanse dzialac. Jakos. W miare zamykania zasilania w petli woda
sukcesywnie przestaje krazyc jak sadze (zakladam bezposrednie podlaczenie
hydrauliczne), a jezeli przed mieszaczem woda nadal bedzie miala wyzsza od
nastawionej temp. to petla zostanie calkowicie zamknieta, bo otwarte bedzie
wylaczie zasilanie po zimnej stronie (zakladam powrot petli). A skoro nie ma
przeplywu w petli, to "zimnym" zasilaniem nic nie poplynie, bo pompa
obiegowa w te strone bedzie "na ssaniu". Zawor otworzy sie ponownie jak
temp. przed mieszaczem spadnie, byc moze na krotko. Jak tak ma to dzialac to
ja dziekuje za wysilek i daremny trud. Jak wymyslili to Austriacy, to nie
dziwie sie, ze nasi budowlancy tam jezdza.

Pozdro.. TK

Maniek4brunobanani
 
Posty: 3496
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:30

Re: podłogówka - szitex jednym słowem

Postprzez Maniek4brunobanani » 11 lis 2009, o 22:35



Użytkownik "marko1a" napisał w wiadomoœci
news:hdf51f$70e$1@news2.ipartners.pl...
Zbrojenie?

Aptekarz :)

Wybacz, za cholere nie chcialo mi wyjsc 500zl za calosc.
Siatka 4,20zł/szt 2m2. Z zakładem jakieś 60zł.

A po kiego to aluminium?
Daje się taką folię.


Otumanieni marketingiem rolljetu.
Folia poprawia skuteczność podłogówki. Odbija promieniowanie ceplne.

Folia zapobiega wiazaniu ocieplenia z betonem, odbijania to ja bym nie
demonizowal.
Fola ma często naniesiony raster ułatwiający układanie rur podłogówki

Bezsprzecznie.
20mb powiadasz? :-)) I jedna petla? :-))

Przyznam że dałem ciała. Robię dwie rzeczy naraz stąd pomyłka. Bez
jakiejkolwiek kontroli dorzeczności tego co wyszło przeklepałem wynik
Oczywiście zupełnie zmienia postać rzeczy bo to około 200mb

Dwie petle, dwa zawory i jednorurowe zasilenie moze byc dyskusyjne. No ale
niech bedzie, ze oszczednosciowo jakos da sie moze i z jednym zaworem.
Jest taki patent polecany przez kilku producentów termostatycznych
mieszaczy że w małych powierzchniach obejdzie się bez dodatkowej pompy.
Nawet wystarczy zwykły zawór termostatyczny z kapilarą aby skuteczno to
zadziałało.

Ale nie ograniczy temp. zasilenia reagujac wylacznie na zmiany temp.
pomieszczenia. Pomysl jest do d..y
Gdybym sam nie widział w Austrii że tak robią n amałej powierzchni to sam
bym nie wyprubował. Działa bardzo dobrze. Czynnik krąży wtedy gdy włączony
jest kocioł. Jego pompa w wystarczającym stopniu na to wystarczy.

Pod warunkiem niskiej temp. zasilenia. Przy duzych mrozach na grzejnikach
moze byc roznie.
Diamonda to ja bym jednak nie montowal.
Nie słyszałem jeszcze aby komuś pękła rura podłogówki bez winy instalatora

albo wylewkarzy.

A ja slyszalem kilka razy i to markowi producenci, co dopiero jakis Diamond.
Zreszta kazdy moze zrobic sobie probe pompujac wode 90C na max. cisnieniu.
Latwo sie przekonac ktora sie rozlezie.

Pozdro.. TK

Maniek4brunobanani
 
Posty: 3496
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:30

Re: podłogówka - szitex jednym słowem

Postprzez Maniek4brunobanani » 11 lis 2009, o 22:38



Użytkownik "Boombastic" napisał w
wiadomości news:hdf8fn$2hb$1@newsread2.aster.pl...
Parapet wiesza się po to aby skierować powietrze w stronę pomieszczenia
poprawiając przez to jego skuteczność a to że chroni ścianę przed kurzem
jest efektem ubocznym i drugoplanowym.

Ale występuje. Dwa w jednym.

Macie parapety na scianach?

Pozdro.. TK

Maniek4brunobanani
 
Posty: 3496
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:30

<< Poprzednia stronaNastępna strona >>