Użytkownik "s_13"
news:f2de522b-5bac-4618-8c0e-3421fe6e5261@f6g2000yqa.googlegroups.com...
mam wątpliwości co do podłączenia uziomu w skrzynce, na drugim zdjęciu
widać, że uziom jest podłączony do N od razu na wejściu przyłącza, a
teoria mówi, że uziemiony powinien być punkt rozdziału N na N i PE,
uziemienie podłączone masz do wchodzącego zera - i z tego miejsca powinien
sie zaczynać przewód PE. Właściwie to jakas szyna powinna być na dole złacza
do której podłącza sie: wchodzące zero, uziom, wychodzące zero do licznika,
i wychodzące w strone domu PE. U ciebie PE w strone domu przechodzi przez
licznik (bo zaczyna sie od zera za licznikiem).
trzecia sprawa: przyłączenie bednarki do szpilki, lepiej pospawać, czy
skręcić śrubą?
pospawać i zaizolować , skręcić śrubą oc. i zaizolować - bedzie
wystarczająco dobrze.
innym tematem jest czy taka jedna szpila wystarczy, pisałem już o
trudnościach w znalezieniu fachowca od pomiarów rezystancji...
może dać jeszcze takie dwie szpile połączone bednarką, dla świętego
spokoju...
wczorajsza szpilka w postaci rurki oc. 1/2 długosci 3m wbita w grunt
wilgotny, troche gliny, troche piach dała wynik 17omów. Miernik mam :)
b.