Odpowietrzenie kanalizacji

Główne forum dyskusyjne

Odpowietrzenie kanalizacji

Postprzez jackjackglajt@vp.pl » 27 lut 2009, o 22:04


Jak w temacie:domek jedno piętrowy ,dwie ubikacje wanna,dwie umywalki,zlew.
Czy wystarczy rura fi 50mm?
pozdro.jack

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
jackjackglajt@vp.pl
 
Posty: 24
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:42


Re: Odpowietrzenie kanalizacji

Postprzez HANAhana33 » 27 lut 2009, o 22:06




Użytkownik "jack" napisał w wiadomości
news:1a16.00000039.49a85546@newsgate.onet.pl...
Jak w temacie:domek jedno piętrowy ,dwie ubikacje wanna,dwie
umywalki,zlew.
Czy wystarczy rura fi 50mm?
pozdro.jack

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

TAK

--
Andrzej
www.hana.com.pl

Jeżeli ma być szybko i tanio to nie może być wysokiej jakości,
Jeżeli ma być wysokiej jakości i szybko to nigdy nie będzie tanio,
A jeśli na być tanio i wysokiej jakości to nigdy nie bedzie szybko.

HANAhana33
 
Posty: 570
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 09:15

Re: Odpowietrzenie kanalizacji

Postprzez Maniek4brunobanani » 27 lut 2009, o 22:16



Użytkownik "jack" napisał w wiadomości
news:1a16.00000039.49a85546@newsgate.onet.pl...
Jak w temacie:domek jedno piętrowy ,dwie ubikacje wanna,dwie
umywalki,zlew.
Czy wystarczy rura fi 50mm?

Wystarczy, w ostatnim podejsciu.

Pozdro.. TK

Maniek4brunobanani
 
Posty: 3496
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:30

Re: Odpowietrzenie kanalizacji

Postprzez stodolawrocek » 27 lut 2009, o 22:25


jack napisał(a):
Jak w temacie:domek jedno piętrowy ,dwie ubikacje wanna,dwie umywalki,zlew.
Czy wystarczy rura fi 50mm?
pozdro.jack

Na terenie Polski zapewne wystarczy, W miejscu gdzie ja mieszkam nie ma mowy

aby tylko taka rurka byla zamontowana. Ogolnie przepisy mowia... Jaka rura
wychodzi z domu taka ma wychodzic z dachu. Kazdy punkt - wanna, pralka, zlew,
umywalka, prysznic itp MUSI miec odpowietrzenie. Bez tego zaden inspektor nie
odbierze domu. W tym przypadku jesli wypuszczasz z domu kanalizacje o srednicy
10cm to przez dach tez musi wychodzic 10 cm, Ot taki egzotyczny kraj, ale
przynajmniej jako hydraulik ma wiecej pracy na budowie :) A i
hurtownie/szoferzy/fabryki wiecej przerobu maja na rurach.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
stodolawrocek
 
Posty: 1
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 17:11

Re: Odpowietrzenie kanalizacji

Postprzez Maniek4brunobanani » 27 lut 2009, o 22:36



Użytkownik "stodola" napisał w wiadomości
news:go9lng$duc$1@inews.gazeta.pl...
jack napisał(a):
Jak w temacie:domek jedno piętrowy ,dwie ubikacje wanna,dwie
umywalki,zlew.
Czy wystarczy rura fi 50mm?
pozdro.jack

Na terenie Polski zapewne wystarczy, W miejscu gdzie ja mieszkam nie ma

mowy
aby tylko taka rurka byla zamontowana. Ogolnie przepisy mowia... Jaka
rura
wychodzi z domu taka ma wychodzic z dachu. Kazdy punkt - wanna, pralka,
zlew,
umywalka, prysznic itp MUSI miec odpowietrzenie. Bez tego zaden inspektor
nie
odbierze domu. W tym przypadku jesli wypuszczasz z domu kanalizacje o
srednicy
10cm to przez dach tez musi wychodzic 10 cm, Ot taki egzotyczny kraj, ale

No to dosc optymistyczny ten wymiar 10cm na wyjsciu kanalizacji. Szczerze
mowiac nie znam nikogo, kto robil mniej jak 160mm. Chcac taka rura
wentylowac np. jedna umywalke, to trzeba miec nie zle w glowie, zreszta cala
ta wentylacja wszystkiego jest troche na wyrost.

Pozdro.. TK

Maniek4brunobanani
 
Posty: 3496
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:30

Re: Odpowietrzenie kanalizacji

Postprzez JarekP.jarekkropkap@gazeta.pl » 27 lut 2009, o 23:11


Maniek4 wrote:
Szczerze mowiac nie znam nikogo, kto robil mniej jak 160mm.

A z ciekawości - robi się wogóle w budownictwie jednorodzinnym
większe średnice przykanalika? Bo mam wrażenie, że 160 to obecnie
standard, kiedyś wystarczało 110

J.
JarekP.jarekkropkap@gazeta.pl
 
Posty: 647
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:23

Re: Odpowietrzenie kanalizacji

Postprzez jackjackglajtWYTNIJTO@vp.pl » 27 lut 2009, o 23:12


Użytkownik "stodola" napisał w wiadomości
news:go9lng$duc$1@inews.gazeta.pl...
> jack napisał(a):
>
>> Jak w temacie:domek jedno piętrowy ,dwie ubikacje wanna,dwie
>> umywalki,zlew.
>> Czy wystarczy rura fi 50mm?
>> pozdro.jack
>>
> Na terenie Polski zapewne wystarczy, W miejscu gdzie ja mieszkam nie ma
> mowy
> aby   tylko taka rurka byla zamontowana. Ogolnie przepisy mowia... Jaka
> rura
> wychodzi  z domu taka ma wychodzic z dachu. Kazdy punkt - wanna, pralka,
> zlew,
> umywalka, prysznic itp MUSI miec odpowietrzenie. Bez tego zaden inspektor
> nie
> odbierze domu. W tym przypadku jesli wypuszczasz z domu kanalizacje o
> srednicy
> 10cm to przez dach tez musi wychodzic 10 cm, Ot taki egzotyczny kraj, ale

No to dosc optymistyczny ten wymiar 10cm na wyjsciu kanalizacji. Szczerze
mowiac nie znam nikogo, kto robil mniej jak 160mm. Chcac taka rura
wentylowac np. jedna umywalke, to trzeba miec nie zle w glowie, zreszta cala
ta wentylacja wszystkiego jest troche na wyrost.

Pozdro.. TK


Właściwie to chodzi o to ze załozyłem zawór napowietrzajacy [instalacja nie

skończona] i umieściłem to w kominie[przewód wentylacyjny wolny]
W.g.szwagra[instaloatora] to za mało kazał wyciagnać rure 110 wewnątrz komina
ponad dach.
A ja zastanawiam sie czy by 50 nie wystarczyła??
pozdro.jack
ps.dzięki za odpowiedzi[jutro czeka mnie psucie tego co dziś zrobiłem]

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
jackjackglajtWYTNIJTO@vp.pl
 
Posty: 35
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:41

Re: Odpowietrzenie kanalizacji

Postprzez Maniek4brunobanani » 27 lut 2009, o 23:28



Użytkownik "jack" napisał w wiadomości
news:1a16.00000049.49a8654f@newsgate.onet.pl...
Właściwie to chodzi o to ze załozyłem zawór napowietrzajacy [instalacja
nie
skończona] i umieściłem to w kominie[przewód wentylacyjny wolny]
W.g.szwagra[instaloatora] to za mało kazał wyciagnać rure 110 wewnątrz
komina
ponad dach.
A ja zastanawiam sie czy by 50 nie wystarczyła??

Zawory napowietrzajace mozesz stosowac tam, gdzie nie ma mozliwosci
wentylowania, np. kibelek gdzies w srodku domu. Do wentylacji w zupelnosci
wystarczy 50mm. 6 litrow wody ze spluczki jak poplynie pionem nie potrzebuje
nie wiadomo jakich srednic do wyrownania cisnien. Tym bardziej do samej
wentylacji jako takiej wydaje mi sie zbedne stosowanie wiekszych srednic.

Pozdro.. TK

Maniek4brunobanani
 
Posty: 3496
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:30

Re: Odpowietrzenie kanalizacji

Postprzez ZSabc » 28 lut 2009, o 09:45


Tym bardziej do samej
wentylacji jako takiej wydaje mi sie zbedne stosowanie wiekszych srednic.

Dokładnie. Ja mam łazienkę na piętrze, dociągniete rurą 110 do muszli a do
niej 50 z brodzika, umywaliki i wanny. Przez 3 lata tylko 2 razy
zaśmierdziało z brodzika i to dlatego że nie był kretem przeczyszczony i
prawie w ogóle przepływu już w nim nie było. Taki jakiś badziewny syfon w
nim jest malutki. Nic nie ma odpowietrzenia.


ZSabc
 
Posty: 29
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 09:35

Re: Odpowietrzenie kanalizacji

Postprzez Timqwerty » 28 lut 2009, o 21:50


Użytkownik "jack" napisał w wiadomości
news:1a16.00000039.49a85546@newsgate.onet.pl...
Jak w temacie:domek jedno piętrowy ,dwie ubikacje wanna,dwie
umywalki,zlew.
Czy wystarczy rura fi 50mm?

Mam dwa piony w domu i odpowietrzenie w kazdym 50 mm. Rura na wyjsciu z domu
110. Dwa lata hula bez zarzutu.

Pozdrawiam
Tim

Timqwerty
 
Posty: 51
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 11:28

Następna strona >>