mkk wrote:
Jaka przepustowosc powinien miec odplyw liniowy do prysznica aby sie nie
przytykal? Podoba mi sie taki:
http://allegro.pl/kessel-linearis-basic-odplyw-liniowy-750-mm-i2036784442.html
Sprawdź jeszcze ACO:
http://www.aco.pl/odwodnienia_lazienkowe_liniowe.html
Mam ShowerDrain C w dwóch łazienkach i nie narzekam.
ale ma przpustowosc tylko(?) 24l/min.
Jak mierzona ta przepustowość?
Bo są różne metody.
Napelniajac doswiadczalnie
wiadro 28 litrow, napelnilem je w jakies 50pare sekund...
Ale czym napełniałeś? Prysznicem?
Przejmowaliscie sie w ogole takim parametrem jak przepustowosc
wybierajac odplyw?
Dla odpływu umieszczonego przy wejściu do kabiny i bez robienia progu
przepustowość odpływu powinna być większa niż głowicy prysznicowej.
W katalogu ACO piszÄ… tak:
"Wybór odpływu/wpustu prysznicowego zależy zasadniczo od rodzaju prysznica.
Przeciętna, średnia wartość wynosi 0,15 l/s i około 70% głowic prysznicowych
ma maksymalną pojemność mniejszą niż 0,3 l/s. Oznacza to, że odpływ
prysznicowy o takich parametrach przepływu będzie pasował do większości
głowic dostępnych na rynku."
--
Jacek