Komin do pieca gazowego

Główne forum dyskusyjne

Re: Komin do pieca gazowego

Postprzez jachoskajachoska » 5 sty 2012, o 12:43

To może zacznij od tego co to za piec bo okreslenie "piec gazowy" mówi
wszystko i nic.
Napisz też jakiej długości byłby ten przewód kominowy i dlaczego masz
jakiÅ› problem ze stalÄ… kwasoodpornÄ… ?

--
Jackare
A masz doświadczenia z kominami o innym przekroju niż okrągły? Mam do

dyspozycji kanał wentylacyjny, ale o przekroju prostokątnym - bodajże 6x20.
Jedyne co mogę tam sensownego zmieścić to jakiś profil 5x15. Przekrój niby
sensowny, ale czy kształt dobry?
Pozdr.
Krzysiek



__________ Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusow 6769 (20120105) __________

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET Smart Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com



jachoskajachoska
 
Posty: 50
Dołączył(a): 19 kwi 2011, o 10:10


Re: Komin do pieca gazowego

Postprzez Jackare123 » 5 sty 2012, o 15:37


Użytkownik "jachoska" napisał w wiadomości
news:4f058cb8$0$1460$65785112@news.neostrada.pl...
To może zacznij od tego co to za piec bo okreslenie "piec gazowy" mówi
wszystko i nic.
Napisz też jakiej długości byłby ten przewód kominowy i dlaczego masz
jakiÅ› problem ze stalÄ… kwasoodpornÄ… ?

--
Jackare
A masz doświadczenia z kominami o innym przekroju niż okrągły? Mam do

dyspozycji kanał wentylacyjny, ale o przekroju prostokątnym - bodajże
6x20. Jedyne co mogę tam sensownego zmieścić to jakiś profil 5x15.
Przekrój niby sensowny, ale czy kształt dobry?
Pozdr.
Krzysiek

Tak, mam. Takie kanały wykładam wkładami z folii aluminiowej, zwłaszcza

jeżeli są długie, krzywe, przechodzą przez ileś kondygnacji i nie rokują
instalacji wkładu bez rozpirzenia połowy budynku w szczególności lokali nie
należących do klienta.
Wkłady foliowe polecam też w przypadkach gdy:
- wkład koncentryczny nie przejdzie, ale przejdzie rura spalinowa o
niewielkiej średnicy, natomiast zewnętrzny rękaw z folii gwarantuje czystość
kanałuy dostarczającego powietrze
- klient ma kocioł z otwartą komorą spalania
- klient ma kocioł z zamkniętą komorą a powietrze chce czerpać systemem
rozdzielnorurowym, np przez ścianę
- klient chce by wkład był tani i maksymalnie szybko zainstalowany.

Sam zresztą u siebie też zrobiłem taki wkład.
--
Jackare
Jackare123
 
Posty: 109
Dołączył(a): 5 kwi 2011, o 13:30