Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Główne forum dyskusyjne

Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Postprzez Bartekbglowacki » 14 paź 2010, o 22:49


Witam
Jakie rozdzielacze stosowaliście do podłogówki?
Pytam bo muszę zamówić 3 szt i zastanawiam się jakie. Czy kupować firmowe,
czy szukać czegoś taniego, ale w miarę wykonanego ok.
Jakich firm unikać?
Na co zwrócić uwagę przy wyposażeniu rozdzielaczy? Rotametry, zaworki,
siłowniki?

Pozdrawiam
Bartek

Bartekbglowacki
 
Posty: 150
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:40


Re: Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Postprzez Maniek4rysiozklanu » 14 paź 2010, o 22:59



Użytkownik "Bartek" napisał w wiadomości
news:i97tt8$4o5$1@news.onet.pl...
Witam
Jakie rozdzielacze stosowaliście do podłogówki?
Pytam bo muszę zamówić 3 szt i zastanawiam się jakie. Czy kupować firmowe,
czy szukać czegoś taniego, ale w miarę wykonanego ok.
Jakich firm unikać?

Pewnie bez wiekszego znaczenia. Szanujaca sie hurtownia byle czego raczej
nie sprzedaje i pewnie mozesz zdac sie na swoj lokalny rynek
Na co zwrócić uwagę przy wyposażeniu rozdzielaczy? Rotametry, zaworki,
siłowniki?

Rotametry warto miec, widac przynajmniej czy obieg w ogole jest.

Pozdro.. TK

Maniek4rysiozklanu
 
Posty: 1826
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 17:40

Re: Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Postprzez robercik-usrobercikus » 15 paź 2010, o 07:58


Użytkownik Bartek napisał:
Na co zwrócić uwagę przy wyposażeniu rozdzielaczy? Rotametry, zaworki,
siłowniki?


Unikaj plastików jak ognia, jak nie chcesz mieć kłopotów...

Zdecydowanie mosiężne. Zaworki też są sensowne - ja zaworkami
wyregulowałem sobie równomierność przepływów w poszczególnych pętlach.

O innych bajerach nie wiem, bo nie mam :-), ale podłogówka działa dobrze.

pozdr
robercik-us
robercik-usrobercikus
 
Posty: 1259
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 11:12

Re: Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Postprzez Bartekbglowacki » 15 paź 2010, o 08:17

Zdecydowanie mosiężne. Zaworki też są sensowne - ja zaworkami
wyregulowałem sobie równomierność przepływów w poszczególnych pętlach.

O innych bajerach nie wiem, bo nie mam :-), ale podłogówka działa dobrze.

A te co są na allegro to warte uwagi czy unikać jak ognia?
pozdrawiam
Bartek

Bartekbglowacki
 
Posty: 150
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:40

Re: Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Postprzez Camaaa » 15 paź 2010, o 08:19




Zdecydowanie mosiężne. Zaworki też są sensowne - ja zaworkami
wyregulowałem sobie równomierność przepływów w poszczególnych pętlach.

O innych bajerach nie wiem, bo nie mam :-), ale podłogówka działa dobrze.


Witam


Też jestem na etapie ustawiania podłogówki. Mam podłogówkę na dole 6 pętli i
niestety hydraulicy skopali mi jedna pętlę zrobili ją za długą i niestety
długo się nagrzewa i nie osiąga takich temperatur jak pozostałe pętle.
Próbowałem zwiększyć przepływ na rotametrach ale udało mi się maksymalny
przepływ osiągnąć rzędu 2l/min (skala od 0-4) i teraz nie wiem czy dać
mocniejszą pompę mam teraz 15 - 4.0 czy próbować jeszcze regulować na
zaworach. Czy na razie nic nie robić pale co drugi trzeci dzień i jak będzie
naprawdę zimno i będę codziennie palił to wtedy zobaczyć jak nagrzewa się i
trzyma ciepła ta felerna pętla. (będzie to pierwszy sezon grzewczy). Ktoś mi
doradzi?

pozdrawiam
Artur.

Camaaa
 
Posty: 27
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 16:11

Re: Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Postprzez robercik-usrobercikus » 15 paź 2010, o 08:52


Użytkownik Cam napisał:
Też jestem na etapie ustawiania podłogówki. Mam podłogówkę na dole 6
pętli i
niestety hydraulicy skopali mi jedna pętlę zrobili ją za długą

No to witam w klubie :-)))

i niestety
długo się nagrzewa i nie osiąga takich temperatur jak pozostałe pętle.

To, że dłużej się nagrzewa nie ma większego znaczenia - i tak podłogówka
jest z zasady przewidziana do grzania ciągłego, zatem ten akurat czynnik
nie ma znaczenia.

Ja u siebie póki co rozwiązałem ten problem metodą prób i błędów - dałem
pompę na maksymalny bieg, a zaworkami ustawiłem na oko mniejsze
przepływy w mniejszych pętlach i maksymalny w tej za dużej. W salonie
podłogówka grzeje jak ta lala, a pozostałe też są odczuwalnie
działające. Nie mam rotametrów, ale sprawdzam w szafce palcem
temperaturę powrotu i jak się zgadzają mniej więcej wszystkie pętle ze
sobą, to wydaje się, że jest ok. Tu precyzji jakiejś przesadnej nie
trzeba :-))).
Próbowałem zwiększyć przepływ na rotametrach ale udało mi się maksymalny
przepływ osiągnąć rzędu 2l/min (skala od 0-4) i teraz nie wiem czy dać
mocniejszą pompę mam teraz 15 - 4.0 czy próbować jeszcze regulować na
zaworach. Czy na razie nic nie robić pale co drugi trzeci dzień i jak
będzie
naprawdę zimno i będę codziennie palił to wtedy zobaczyć jak nagrzewa się i
trzyma ciepła ta felerna pętla. (będzie to pierwszy sezon grzewczy).
Ktoś mi
doradzi?

Nie jestem fachowcem, ale tak coś czuję w kościach, że skoro masz tam
jakieś precyzyjne mierniki przepływu, to sobie spokojnie poradzisz.
Poczekaj tylko do chwili, kiedy będziesz permanentnie ogrzewał, bo takie
grzanie co drugi dzień nic nie daje w sensie zbierania danych o
dzialaniu podłogówki.

Felerna pętla będzie się rozgrzewała znacznie dłużej od pozostałych, bo
ma do nagrzania znacznie większą masę - to zgodne z prawami fizyki :-).

pozdr
robercik-us
robercik-usrobercikus
 
Posty: 1259
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 11:12

Re: Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Postprzez Tomemkdidotom » 15 paź 2010, o 11:04


Rotametry warto miec, widac przynajmniej czy obieg w ogole jest.


cos takiego czy inny masz na mysli?

http://motoallegro.pl/przeplywomierz-rotametr-do-podlogowki-i1109358408.html
mozesz wskazac jakis link jaki byś polecił?
i do każego obiegu warto dac?

tak patrze na zdjęcie przekrou i taki rotametr nie hamuje przepływu?
pozdrawiam

Tomemkdidotom
 
Posty: 31
Dołączył(a): 7 paź 2010, o 08:10

Re: Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Postprzez s13s13 » 15 paź 2010, o 12:49

Rotametry warto miec, widac przynajmniej czy obieg w ogole jest.

a czy są takie rotametry zintegrowane z zaworkiem?
mam teraz na wejściu i na powrocie po zaworku (jeden na kluczyk drugi
na pokrętło) i nie chciałbym z tego zrezygnować, a taki dynks dał=
by
możliwość "wzrocznego" oceniania co jakiś czas, czy coś się nie
przypchało...
czy też nie ma to znaczenia i po prostu wymienić jeden zaworek na
rotametr?
i który, ten na wejściu czy na powrocie?

pozdrawiam
s_13
s13s13
 
Posty: 680
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 18:14

Re: Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Postprzez s13s13 » 15 paź 2010, o 12:59

Rotametry warto miec, widac przynajmniej czy obieg w ogole jest.

a czy są takie rotametry zintegrowane z zaworkiem?
mam teraz na wejściu i na powrocie po zaworku (jeden na kluczyk drugi
na pokrętło) i nie chciałbym z tego zrezygnować, a taki dynks dał=
by
możliwość "wzrocznego" oceniania co jakiś czas, czy coś się nie
przypchało...
czy też nie ma to znaczenia i po prostu wymienić jeden zaworek na
rotametr?
i który, ten na wejściu czy na powrocie?

pozdrawiam
s_13
s13s13
 
Posty: 680
Dołączył(a): 11 wrz 2009, o 18:14

Re: Jakie rozdzielacze do podłogówki?

Postprzez Bartekbglowacki » 17 paź 2010, o 22:53


Witam
A siłowniki w rozdzielaczach i regulatory pokojowe, ma to sens? Sprawdza
się to przy podłogówce, czy nie ma sensy tego zakładać?
Pozdrawiam
Bartek
Bartekbglowacki
 
Posty: 150
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:40

Następna strona >>