Jest sobie nowe mieszkanie, pół roku po odbiorze od dewelopera. Do każdego
z
podtynkowych podwójnych wyłączników oświetlenia biegną trzy przewody: faza
i
dwa przewody prowadzące do dwóch żarówek sufitowych. No i przypadkiem
zauważyłem, że gdy włączę jeden klawisz wyłącznika to pojawia się
oczywiście
faza na tym załączanym biegunie ale równoczesnie zaczyna się słabo jarzyć
(próbnik śrubokrętowy) faza na biegunie, który nie jest załączony
klawiszem...
Jak sprawdziłem, fenomen dotyczy wszystkich podwójnych gniazdek w
mieszkaniu.
Różnicówki (dwie) mam sprawne, i ich nie wybija. Co jest więc grane??????
Użytkownik "qlphon"napisał w wiadomości
news:g7se80$1peo$1@news2.ipartners.pl...
Użytkowniknapisał w wiadomości
news:08b8.0000034e.48a1b14f@newsgate.onet.pl...jeśli się spełni ten scenariusz, może to oznaczać albo za cieńkie
przewody
albo słabe zerowanie, lub niewłasciwe połaczenia N z PE na tablicy
osobiscie stawiam na to drugie, skoro wszedzie masz ten problem
Osobiscie nawoluje bys przestal wypowiadac sie na tematy "elektryczne".
osobiscie stawiam na to drugie, skoro wszedzie masz ten problem
Osobiscie nawoluje bys przestal wypowiadac sie na tematy "elektryczne".
W sumie jestem za.
Bez urazy.
osobiscie stawiam na to drugie, skoro wszedzie masz ten problemOsobiscie nawoluje bys przestal wypowiadac sie na tematy "elektryczne".W sumie jestem za.
Bez urazy.
proszÄ™ o konkrety
osobiscie stawiam na to drugie, skoro wszedzie masz ten problemOsobiscie nawoluje bys przestal wypowiadac sie na tematy "elektryczne".W sumie jestem za.
Bez urazy.
proszÄ™ o konkrety, porady, diagnozy...
napiszcie coÅ› mÄ…drego na temat...
nie bÄ…dzie jak lechu k.
bez urazy!
"podajesz zasilanie na (w uproszczeniu) dwie zarówki
jadna po jednym kablu, druga po drugim
ale za żarówką ich obwody się spotykają w postaci przewodu neutralnego
a na przewodzie neutralnym moze pojawic siÄ™ napiecie w pewnych
szczególnych
sytuacjach"
Nigdzie w tresci autora problemu nie bylo napisane, ze napiecie pojawia
sie na przewodzie neutralnym, a jedynie na drugim niezalaczonym
przewodzie fazowym doprowadzonym do drugiej zarowki za wlacznikiem
swiecznikowym i przed zarowka.
Na szybkiego to tyle.
Na szybikego to qlphon sobie zalozyl, ze sytuacja ma miejsce gdy zarowki
sa wkrecone, tymczasem obecnosc zarowek niweluje efekt. Widac, ze ma male
doswiadczenie, bo takie sytuajce podczas montowania "elektryki" czlowiek
bardzo wczesnie poznaje. Wazne by umiec je teoretycznie wytlumaczyc, a nie
lepic dywagacjami braki w doswiadczeniu.
to, że problem pojawia się bez żarówek, wyjaśniło się
dopiero później, co oczywiście zmienia postać rzeczy,
wiedząc o tym wcześniej udzieliłbym odpowiedzi o indukowaniu itp.
nie jestem zawodowym eletrykiem więc na pewno doświadczenie praktyczne mam
niewielkie
zajmuje siÄ™ tylko projektowaniem instalacji i nadzorem wykonania