Postprzez ukicyklotyk » 17 lut 2009, o 10:18


Jackare:
...
Kręć delikatnie- na tyle tylko aby był obieg. Jeżeli to to, to próbuj w
...

Kryza jest regulowana takim blaszanym pokrętłem ze skalą N----1234567,
które staje się widoczne po zdjęciu głowicy termostatu?

Pokręciłem tymi kryzami w lewo-prawo, żeby rozruszać te pokrętła.
Pewnie przez 10 lat nikt tego nie dotykał.
W tej chwili wszystkie są na N, tak jak je zastałem.
W instrukcji termostatów przeczytałem, że N to pełne otwarcie,
a im niższy ustawiony numer, tym mniejszy przepływ.

Aha.
Głowica w jednym w zimnych kaloryferów jest nowa, bo poprzednia mi się chyba
przypchała i ją wymieniłem na jesieni.

--
------------------------------------------------
Łuki
http://lukasz.marks.net.pl
Dzień bez roweru to dzień stracony!

ukicyklotyk
 
Posty: 12
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 16:32


Re: Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimna. Domek.

Postprzez Jackarej » 17 lut 2009, o 14:16


Użytkownik "Łuki" napisał w wiadomości
news:gndvcv$41s$1@inews.gazeta.pl...
Jackare:
...
Kręć delikatnie- na tyle tylko aby był obieg. Jeżeli to to, to próbuj w
...

Kryza jest regulowana takim blaszanym pokrętłem ze skalą N----1234567,
które staje się widoczne po zdjęciu głowicy termostatu?

Zależy od wkładki. Może to być plastikowy pierścień, pierścień z nakrętką ,

metalowy pierścień...

Może masz zablokowane wkładki - zastały się np przy zamkniętych
termostatach. Sprawdź czy masz powrót z grzejników.

Jeżeli masz wszystkie otwarte na max i masz przepływ - spróbuj podnieść
obroty pompy o jeden stopień (o ile to możliwe). Nie warto z tym szaleć bo
pompa pobiera wtedy więcej prądu i głośniej pracuje.
--
Jackare

Jackarej
 
Posty: 309
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:43

Re: Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimna. Domek.

Postprzez ukicyklotyk » 17 lut 2009, o 15:18


Jackare:
...
Może masz zablokowane wkładki - zastały się np przy zamkniętych
termostatach. Sprawdź czy masz powrót z grzejników.
...

Jak to sprawdzić?
...
Jeżeli masz wszystkie otwarte na max i masz przepływ - spróbuj podnieść
obroty pompy o jeden stopień (o ile to możliwe). Nie warto z tym szaleć bo
pompa pobiera wtedy więcej prądu i głośniej pracuje.
...

Masz na myśli pompę w piecu?

Nie wiem, czy jest regulowana.

Jej typ to VP5-ZE grundfos.
Ma duże pokrętło, ale to chyba raczej odpowietrzenie.

Moje oczy tez coraz bardziej kierują się w strone tej pompy.
Czy praca takiej pompy jest jakoś sterowana przez piec i/lub jego
automatykę?
Czy po wyłączeniu się pieca (samoczynie, nie mam na mysli wyłaczenia
"guzikiem")
taka pompa powinna dalej pracować? Jak stwierdzić, czy ona wogóle pracuje.

--
------------------------------------------------
Łuki
http://lukasz.marks.net.pl
Dzień bez roweru to dzień stracony!

ukicyklotyk
 
Posty: 12
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 16:32

Re: Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimna. Domek.

Postprzez jangrjangrBEZTEGO » 19 lut 2009, o 09:05


Przyczyna chyba jest dość prozaiczna.
W kotle pompa chodzi tylko wtedy, kiedy zapala się płomień palnika.
Woda jest rozprowadzana po całej instalacji tylko wtedy, kiedy działa palnik
kotła.
Pompa może chodzić cały czas, ale żeby tak było, tak trzeba ją ustawić (są
różne opcje) w kotle.
Po wyłączeniu się kotła obieg w gałązkach o dużym słupie wody zostaje
utrzymany (działanie grawitacyjne), tzn. ciepła woda idzie do góry, chłodna
opada. To powoduje różnice ciśnienia i przepływ. Grzejniki na piętrach
działają.
Gorzej jest z tymi grzejnikami, które są zamontowane nisko i nie występują
dostateczne ciśnienia dla wymuszenia przepływu wody.
Rozwiązania:
1. Włączyć pompę w kotle na opcję pracy ciągłej. Ale ja tak u siebie nie
zrobiłbym. Pompa się zużyje i droga naprawa przez serwis. Wybieram opcję 2.
2. Kupić najtańszą pompę obiegową i włączyć na powrocie kotła, aby chodziła
cały czas. W razie jej zużycia, uszkodzenia możesz sam sobie poradzić bez
wzywania serwisu.
Pozdrawiam,
jangr

jangrjangrBEZTEGO
 
Posty: 64
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 08:42

Re: Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimna. Domek.

Postprzez ukicyklotyk » 19 lut 2009, o 11:04


jangr:
...
Przyczyna chyba jest dość prozaiczna.
...

Dzięki. Problem już został rozwiązany.

Walnięty (zatarty?) był rozdzielnik ciepła tuż za piecem. Walnięty "trochę"
tzn. prawie całą gorącą wodę pchał do zbiornika, a na ogrzewanie szło tylko
troszkę. "Trudniejsza" nitka nic z tego nie dostawała, a i ta "łatwiejsza"
niewiele, ale jakoś wystarczało na ogrzanie.

--
------------------------------------------------
Łuki
http://lukasz.marks.net.pl
Dzień bez roweru to dzień stracony!

ukicyklotyk
 
Posty: 12
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 16:32