Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimn a. Domek.

Główne forum dyskusyjne

Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimn a. Domek.

Postprzez jacekplumpiplumpixjr@wp.pl » 16 lut 2009, o 22:49


Najbardziej prawdopodobną przyną jest po prostu zapowietrzanie się tej
części instalacji.
W najwyżej połozonym punkcie pod sufitem powienien być założony
odpowietrznik. Jeżeli rury prowadzone sa po suficie to ten odpowietrznik
powinien być założony pietro wyżej, ponad stropem lub też powinien być
załozony trójnik i zasilanie grzejnika wyżej.
jacekplumpiplumpixjr@wp.pl
 
Posty: 1278
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:17


Re: Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimn a. Domek.

Postprzez JKKjkkwytnijto@itotezpoczta.fm » 16 lut 2009, o 22:56



Użytkownik "Łuki" napisał w wiadomości
news:gncmbc$bs3$1@inews.gazeta.pl...
Instalacja to 10-letni piec gazowy Vailant ze 150-litrowym zbiornikiem.

O odpowietrzaniu już Ci kolega Plumpi napisał.
Ten piec ma jakąś automatykę ?

Pzdr

JKK
JKKjkkwytnijto@itotezpoczta.fm
 
Posty: 623
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:37

Re: Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimn a. Domek.

Postprzez JKKjkkwytnijto@itotezpoczta.fm » 16 lut 2009, o 23:27



Użytkownik "Łuki" napisał w wiadomości
news:gncopk$o2v$1@inews.gazeta.pl...
(1-9) , drugie z +4 -4). Poniżej jest przełącznik cos jak noc, dzień, E,
To E, to czasami nie "ekonomicznie" ?

Zewnętrzna czujka pogodowa jest odłączona od automatyki, bo stwierdziłem,
że jest walnięta.
Niektóre piece do poprawnej pracy wymagają obecności czujki.

W domu nie ma żadnej czujki temperaturowej.
Ale może mieć sam piec "w środku"

Ogólnie piec działa.
W pomieszczeniu pieca masz ciepło ?

Trzyma zadaną temperaturę na wyjściu. Włącza się i wyłącza.
Jest tam pompa - w piecu lub w instalacji ?


Pzdr

JKK
JKKjkkwytnijto@itotezpoczta.fm
 
Posty: 623
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:37

Re: Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimn a. Domek.

Postprzez jacekplumpiplumpixjr@wp.pl » 17 lut 2009, o 00:06

Jest pompa wymuszająca obieg gorącej wody do mycia.
W istalacji grzewczej, na zewnątrz pieca nie ma.
Pompa jest w piecu. W sumie, to nie wiem, czy działa, ale zakładam, że tak
(jak to sprawdzić? powinno być ją słychać?). Piec był w październiku
totalnie przeserwisowany. Gość, który to robił był z autoryzowanego
serwisu Vaillant'a i sprawiał wrażenie, że wie, co robi. To zresztą on
odłączył tę czujkę zewnętrzną. Po jej odłączeniu piec zaczął normalnie
pracować. Ja sobie później sprawdziłem tę czujkę "omomierzem" i faktycznie
przekłamywała o dobre 10 stopni w górę. Dlatego mając ją podłączoną, nawet
najstromsza krzywa pomagała dopiero jak na dworze robiło się mocno zimno.

W gazówkach to raczej muszą być pompy i jest małoprawdopodobne, żeby jej nie
było.
Zobacz jednak czy kręci się na odpowiednich obrotach.
Albo jest zwykła, tradycyjna pompa z przełącznikiem obrotów, albo też pompa
sterowana z elektroniki kotła z regulacją obrotów.
Nie znam za bardzo Vailantów.
Trzeba by zwiększyć obroty - może przyczyną jest zbyt mały przepływ lub
ciśnienie. Moze trzeba będzie wymienić pompę.

Poza tym pozostaje jeszcze kwestia zapchania instalacji.

Mam jeszcze pytania:
1. Czy te nie grzejące grzejniki znajdują się poniżej poziomu kotła ?
2. Czy masz pozakładane przy grzejnikach zawory termostatyczne ? Jeżeli tak
to zdejmij głowice termostatyczne i sprawdź czy grzejniki zaczną grzać. Choć
to małoprawdopodobne, ale może masz przez pomyłke założone RTL-e
(przeznaczone do podłogówki, a nie do grzejników) lub też po prostu są
zanieczyszczone/zapchane.
jacekplumpiplumpixjr@wp.pl
 
Posty: 1278
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:17

Re: Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimn a. Domek.

Postprzez JKKjkkwytnijto@itotezpoczta.fm » 17 lut 2009, o 08:29



Użytkownik "Łuki" napisał w wiadomości
news:gncq5o$1us$1@inews.gazeta.pl...
W pomieszczeniu pieca masz ciepło ?
...

Tak z 10 stopni. W tym pomieszczeniu jest kaloryfer. To jeden z tych 3 w
garażu, które działąją "w kratkę".

Gdyby miał wewnętrzny czujnik temperatury otoczenia,
to przy takiej temperaturze powinien przegrzewać ...
Nie masz czasami jakiegoś pokrętła od temperatury otoczenia
- typu 21 C np. ?

Raczej wszyscy piszą, że w pomieszczeniu pieca
grzejniki powinny byc "na full" ...

Pzdr

JKK
JKKjkkwytnijto@itotezpoczta.fm
 
Posty: 623
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:37

Re: Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimn a. Domek.

Postprzez Ghostghost@everywhere.pl » 17 lut 2009, o 09:12



Użytkownik "Łuki" napisał w wiadomości
news:gncq5o$1us$1@inews.gazeta.pl...
JKK:
...
czujkę zewnętrzną. Po jej odłączeniu piec zaczął normalnie pracować. Ja

sobie później sprawdziłem tę czujkę "omomierzem" i faktycznie
przekłamywała o dobre 10 stopni w górę. Dlatego mając ją podłączoną, nawet
najstromsza krzywa pomagała dopiero jak na dworze robiło się mocno zimno.

No wiec pytanie, czy jednoczesnie dal znac kotlowi, ze czujki nie ma. Zobacz
w ustawieniach - musisz meic jakas instrukcje - czy kociol jest pzrelaczony
na prace bez pogodowki.

Druga sprawa piszesz, ze tylko niektore kaloryfery sa zimne - czy inne wtym
samym czasie sa cieple? Jesli tak co cos chyba pokreciles z ta temperatura
na kotle.
Ghostghost@everywhere.pl
 
Posty: 1793
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:20

Re: Dziwny problem. Część kaloryferów czasami zimn a. Domek.

Postprzez Ghostghost@everywhere.pl » 17 lut 2009, o 10:09



Użytkownik "Łuki" napisał w wiadomości
news:gndspd$ma4$1@inews.gazeta.pl...
Ghost:
...
No wiec pytanie, czy jednoczesnie dal znac kotlowi, ze czujki nie ma.
Zobacz w ustawieniach - musisz meic jakas instrukcje - czy kociol jest
pzrelaczony na prace bez pogodowki.
...

Tego nie wiem, sprawdzę. Niestety instrukcji do sterowania pieca nie mam.
A gdzie miałby być taki wyłącznik?
Jedno z pokręteł w regulatorze pieca ma 5 pozycji -
0 - wyłącza piec
E - ?
noc (księżyc) - ?
dzień (słoneczko) - to mam ustawione
czas (zegarek) - pewnie do ustawiania czasowego włączania pieca -
obok jest zegar "tygodniowy".

Nie, nie - to zwykle jest ustawiane jakims "mykiem", albo kombinacja
pokretel, albo nawet z jakiejs zwnetrzej konsoli, albo jak masz super duper
kociol, z rozbudowanej klawiatury.
...
Druga sprawa piszesz, ze tylko niektóre kaloryfery są zimne - czy inne w
tym samym czasie są cieple? Jesli tak co cos chyba pokreciles z ta
temperatura na kotle. ...

Tak. W 4/5 domu kaloryfery działają normalnie.
Tylko jedna nitka jest zimna.
Co pokręciłem? Temperatura jest obecnie ustawiona na jakieś 65 stopni.
I tyle pokazuje termometr na wylocie pieca.

No wiec temperatura na wylocie jest bez znaczenia, skoro wieksozsc domu jest
ogrzewana. Pytanie czy te pozostale kaloryfery sa dosc cieple gdy te
wadliwe, calkowicie zimne. Chodzi mi o to, ze ogrzewanie odbywa sie
cyklicznie i kaloroyfery (wszystkie) stygna co jakis czas. Pytanie czy
temperatura tych zimnych zmienia sie, tzn. czy czasem sa cieplejsze. Jesli
tak, to po prostu one maja za mala wydajnosc - nie daja rady nagrzac.
Powodem moze byc skrecenie glowic (o co Ci nie podejrzewam), albo
"zakrecone" kryzy, tzn. ograniczone tempo przeplywu wody. Jesli sa one stale
zimne, to nie ma sily, raczej zapowietrzone.
Ghostghost@everywhere.pl
 
Posty: 1793
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:20


<< Zobacz inne tematy

 


  • Tematy pokrewne
    Odpowiedzi
    Ostatni post

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 10 gości