Bednarka na jakiej głębokości?

Główne forum dyskusyjne

Bednarka na jakiej głębokości?

Postprzez AmirdidotomSPAM » 1 sie 2011, o 10:38


Witam!

W Fundamencie niestety murarz pominął i nie dał bednarki w mimo, ze projekt
to przewidywał (niestety na początku budowy ufałem podobnie jak Kiki i teraz
pomału eliminuję błędy), dlatego muszę zrobić bednarkę w koło domu, w
związku z tym mam pytanie na jakiej głębokości ja umieścić?

Elektryk stwierdził ze 40cm wystarczy i 1m od domu, przy jednym wykopie pod
opaskę pasowałoby mi dac ok 50cm od budynku.

Czy nie będzie przeszkadzać jak bednarka przetnie się z przewodem głownym od
bydynku, który jest na głębokości ok 60-70cm.

Teren jest piaszczysty, a może nie ma konieczności robienia bednarki i same
szpile wystarczą?

Czy uziom z budynku też powinien być podłączony do bednarki?
Jeden elektryk stwierdził, że nie trzeba bo jest uziom z głownej skrzynki
(przewod 5x16m2) Z kolei ten co ma robić odgrom twierdzi, że obowiązkowo
trzeba podłączyć? Jak to w końcu jest?


pozdrawiam
AT

AmirdidotomSPAM
 
Posty: 229
Dołączył(a): 29 kwi 2011, o 14:50


Re: Bednarka na jakiej głębokości?

Postprzez AmirdidotomSPAM » 1 sie 2011, o 15:04



Dziękuję za bardzo cenne uwagii

Na tyle co zrozumiałem elektryka, to mówił
ze można nie robić wogole bednarki, tylko same szpile wbić,
chociaż odrazu byłem temu przeciwny.


Instalacja w domu jest na rurach plastikowych

w jakim celu nalezy uziemnić, chodzi o względy bezpieczeństwa?

Przewod mam doprwadzony uziemnający w miejscu skrzynki,
tylko rurki są palstikowe reduktor ciśnienia i
elektrozawor jest metalowy
moze do niego wystarczy podłaczyć uziom?
wygląda to tak:

http://tnij.org/wodomierz-zawor

pozdrawiam
AT

AmirdidotomSPAM
 
Posty: 229
Dołączył(a): 29 kwi 2011, o 14:50

Re: Bednarka na jakiej głębokości?

Postprzez AmirdidotomSPAM » 1 sie 2011, o 15:33



> zasady mówia ze uziomy sie łączy. Ja nie łącze ale wiem dlaczego :-)


zdradzisz nam :)?

okopanie dookola domku cenia sobie 600 do 1000zł dom 10m x 10m

wycena wyglada tak:

dach prosty dwa spady + dwie jaskolki

Malowane uchwyty
Uchwt do Gonsiora 40szt - 500pln/brutto
Drut odgromowy aluminium - 680pln/brutto
Uchwyt pod dachówkę - 600pln/bruto
Puszka regulowana do złącza kontr.4szt - 80pln/brutto
Rura PCV grubościenna z uchwytami- - 100pln/brutto
Razem - 1960pln/brutto
Złącza rynnowe 12szt - ocynk - 30pln lub stal nierdzewna 230pln
Złącza krzyżowe 12szt - ocynk - 40pln lub stal nierdzewna 290pln

Bednarka 50kg to ok. 270pln/brutto lub uziomy pionowe koszt od 60 do 120
pln/brutto w zależności od wykonania i producenta za 3m( z uziomem
instalacji elektrycznej domu potrzeba 5 jeżeli 3m da dobry wynik).

Robocizna na dachu 1000pln/netto
Uziomy na dole 1000pln/netto
Jeżeli dojdzie kopanie otoku z bednarki 600-1000pln/netto


Drogo rozsądnie czy tanio?
pozdrawiam
AT

AmirdidotomSPAM
 
Posty: 229
Dołączył(a): 29 kwi 2011, o 14:50

Re: Bednarka na jakiej głębokości?

Postprzez JacekB.jacekbukowski6 » 2 sie 2011, o 06:24



Użytkownik "Amir" napisał w wiadomości
news:j15s5s$3np$1@inews.gazeta.pl...
Witam!
[....]
Elektryk stwierdził ze 40cm wystarczy i 1m od domu, przy jednym wykopie
pod opaskę pasowałoby mi dac ok 50cm od budynku.

1m od domu owszem ale nie 40 cm. Przy zamarzaniu gruntu Re wzrasta. Norma
mówi o min. 70 cm.
Czy nie będzie przeszkadzać jak bednarka przetnie się z przewodem głownym
od bydynku, który jest na głębokości ok 60-70cm.

Wszystko zależy czy to uziom odgromowy czy nie. Jeżeli tak to zapakuj metr
ROTa jako osłonę na zasilanie.
Teren jest piaszczysty, a może nie ma konieczności robienia bednarki i
same szpile wystarczą?

Przy piaszczystym terenie warto wbić kilka szpilek ocynkowanych i dołączyć
do otokowej bednarki. Głębokość osadzenia uziomu jest +/- odwrotnie
proporcjonalna do uzyskiwanego Re.
Czy uziom z budynku też powinien być podłączony do bednarki?
Jeden elektryk stwierdził, że nie trzeba bo jest uziom z głownej skrzynki
(przewod 5x16m2) Z kolei ten co ma robić odgrom twierdzi, że obowiązkowo
trzeba podłączyć? Jak to w końcu jest?

Wszystko zależy czy robisz odgromówkę. Jeżeli nie to wystarczy wykopać 1,5m
głębokości dół (np. 2 m od domu). Następnie wbić tam dwumetrową szpilkę
ocynkowaną fi16 i dokręcić do bednarki, którą wprowadzisz do domu. I tyle.
W otok inwestuj wyłącznie gdy planujesz zrobić odgromówkę.
JacekB.jacekbukowski6
 
Posty: 47
Dołączył(a): 6 kwi 2011, o 06:50

Re: Bednarka na jakiej głębokości?

Postprzez AmirdidotomSPAM » 2 sie 2011, o 10:28



Do ochrony przeciwporażeniowej stosuję uziom fundamentiowy. Do odgromowej -
bednarkę (otok) w ziemi. Nie chce tego łączyć metalicznie.


czy jak trafi GROM z jasnego nieba odgrom na dachu, mając połączona
bednarkę
z instalacją w domu, nie zniszczy mi urządzeń domowych?


pozdrawiam
AT

AmirdidotomSPAM
 
Posty: 229
Dołączył(a): 29 kwi 2011, o 14:50

Re: Bednarka na jakiej głębokości?

Postprzez JacekB.jacekbukowski6 » 2 sie 2011, o 17:40



Użytkownik "Amir" napisał w wiadomości
news:j18fv8$fn$1@inews.gazeta.pl...

Do ochrony przeciwporażeniowej stosuję uziom fundamentiowy. Do
odgromowej - bednarkę (otok) w ziemi. Nie chce tego łączyć metalicznie.


czy jak trafi GROM z jasnego nieba odgrom na dachu, mając połączona
bednarkę
z instalacją w domu, nie zniszczy mi urządzeń domowych?


pozdrawiam
AT

Ale one są w istocie połączone ze sobą poprzez rezystor czyli ziemię. Przy
najczęściej towarzyszących temu opadach i bardzo wysokiemu napięciu, R tej
ziemi będzie w krytycznej chwili śladowa. Fala udarowa od pioruna i tak
dostanie się do wydawać by sie moglo separowanego uziomu. Rzecz jest w tym
aby:
- uziom odgromowy miał jak najmniejszą rezystancję (poprzez dużą
powierzchnię, głębokość itp.)
- nie łączyć uziomów przez GSU ale w ziemi (najlepiej miejsce łączenia wraz
z długą i głęboko wbitą szpilką).
JacekB.jacekbukowski6
 