1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Główne forum dyskusyjne

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez Maniek4brunobanani » 28 mar 2009, o 00:24



Użytkownik "kiki" napisał w wiadomości
news:gqjik6$jdm$1@opal.futuro.pl...
Faktycznie poruszyłeś realne zagrożenie, ale w takim przypadku to lepsze
będą trzy różnicówki osobne. Nie widzę wtedy sensu trójfazowej.

Wydziel obwód ten na kablu 5x2.5 i daj tak:

Różnicówkę 30mA 3fazową i za nią 3 różnicówki 1fazowe 10mA.

Od kiedy przeczytalem o Twoim zabezpieczeniu nie ustaje w zadumie i
zdziwieniu. Reszta grupowiczow widze, ze oslupiala bo nic nie gada. Badz tak
dobry i oswiec szanowne grono co ma na celu takie stopniowanie zabezpieczen
roznicowopradowych?
Nie ukrywam ze na poczatku myslalem ze to zart, ale widze ze nie. Do dzis
myslalem ze wiem jak dziala roznicowka i w jakim celu jest stosowana. Jednak
po lekturze dyskusji widze, ze mam spore braki wiedzy na ten temat, a glupio
bylo by gdybym kiedys palna cos glupiego w madrzejszym towarzystwie. A
zatem, jezeli to nie tajemnica to prosze o wyjasnienie.

Pozdro.. TK

Maniek4brunobanani
 
Posty: 3496
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:30


Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez Panslavistapanslavista » 28 mar 2009, o 06:23



"Jeffrey" wrote in message
news:gqj5rq$t7j$1@atlantis.news.neostrada.pl...
kiki wrote:
"Jacek "Plumpi"" wrote in message
news:gqj20t$3jr$1@inews.gazeta.pl...
He he he, ciekawe czy Kiki sam czyta to co tworzy ?
Przy takich radach to Werbiński pójdzie z torbami ;D

Przeczytaj poniżej mojego posta.
Ja tak mam w obwodach gdzie różne fazy są w zasięgu kończyn w tym
samym pomieszczeniu.

Zabezpiecz się tak jak pisałem wyżej jedną trójfazową i za nią trzema
jednofazowymi. Musisz się zabezpieczyć na wypadek złapania 2 faz
naraz i jednocześniestojąc w butach odizolowany od ziemi. 3 fazy w
jednym pomieszczeniu są zawsze ryzykowne i nie tylko doziemienie
trzeba zabezpieczać

w takim układzie po co jest ta pierwsza różnicówka 3f?

jeffrey

Może mieć bojler z trzema grzałkami.

Panslavistapanslavista
 
Posty: 41
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 12:49

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez Panslavistapanslavista » 28 mar 2009, o 06:28



"Jan Werbiński" wrote in message
news:gqjcuo$fod$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Użytkownik "kiki" napisał w wiadomości
news:gqj2p3$po2$1@opal.futuro.pl...
Zabezpiecz się tak jak pisałem wyżej jedną trójfazową i za nią trzema
jednofazowymi. Musisz się zabezpieczyć na wypadek złapania 2 faz naraz i
jednocześniestojąc w butach odizolowany od ziemi. 3 fazy w jednym
pomieszczeniu są zawsze ryzykowne i nie tylko doziemienie trzeba
zabezpieczać

Faktycznie poruszyłeś realne zagrożenie, ale w takim przypadku to lepsze
będą trzy różnicówki osobne. Nie widzę wtedy sensu trójfazowej.

Osobne, gdyż nie powinno się podłączać więcej odbiorników niż jeden,
rozgałęziona sieć może mieć upływności na tyle duże, że załączenie
różnicówki może być niemożliwe.

Panslavistapanslavista
 
Posty: 41
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 12:49

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez jacekplumpiplumpixjr@wp.pl » 28 mar 2009, o 09:36



Użytkownik "Panslavista" napisał w wiadomości
news:gqkcqf$5h0
Może mieć bojler z trzema grzałkami.

OK. Nawet wskazane jest aby w domu np. w garażu było gniazdo siłowe.
Tylko po co montować różnicówki jedna za drugą ?
O to chodzi.
Przecież przy takim połączeniu to będzie wielka loteria która różnicówka
zadziała i co wywali.
Jeżeli okaże się, że różnicówka 3-f jest czulsza to ją będzie wywalało za
każdym razem i nie będzie wiadomo czy to wybijanie jest spowodowane
uszkodzonym bojlerem, pralką czy też powód jest inny.
jacekplumpiplumpixjr@wp.pl
 
Posty: 1278
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:17

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez Jeffreyspass.wyciep » 28 mar 2009, o 10:33


Panslavista wrote:
Osobne, gdyż nie powinno się podłączać więcej odbiorników niż jeden,
rozgałęziona sieć może mieć upływności na tyle duże, że załączenie
różnicówki może być niemożliwe.

sieć nie może mieć takiej upływności bo nie przeszlaby badań na
oporność izolacji
a co do jednego odbiornika dla jednej różnicówki to "pierwsze słysze"
różnicówki jedna po drugiej owszem stosuje się ale ta pierwsza musi
być selektywna o zwiększonym prądzie np 300mA i czasie wyzwolenia i
stosuje się ją ( tą pierwszą) do zabezpieczenia długiej linii
zasilającej kolejną rozdzielnię ale nie odbiorniki bezpośrednio

jeffrey

Jeffreyspass.wyciep
 
Posty: 54
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 11:32

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez AdamQPB3aszczycatrzypion » 28 mar 2009, o 11:57


Dnia Fri, 27 Mar 2009 14:41:13 +0100, Jan Werbiński napisał(a):
Czy dać jeden YDYp 5x2,5 i jedna różnicówka trójfazowa? W tym przypadku
robię trzy gniazdka 220V. Każde na innej fazie. Każde na jedno urządzenie.

No i właśnie tak możesz, tylko dodaj puszkę na rozdział faz na gniazdka.
Wg mnie lepsze jest drugie rozwiązanie z przewodem pięciożyłowym, bo jest
tańsze i wygodniejsze. Najlepsze jest to, że jeden elektryk mówi że tak
dobrze, inny że tak nie wolno i trzeba prowadzić trzy osobne obwody.

Można i tak, i tak. Natomiast pierwsze rozwiązanie daje Ci redundancję.

Jednak w doprowadzeniu przewodu pięciożyłowego zero (o przekroju 2,5) będzie
przeciążone. Przecież ta jedna żyła musi przenieść i tak całą moc trzech
niezależnych urządzeń. Mam rację?

Nie masz. Tam idzie tylko różnica obciążenia faz. W idealnym przypadku,
kiedy masz identyczne obciążenia na fazach tym przewodem nie płynie żaden
prąd.

--
___________ (R)
/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688
___/ /_ ___ ul. Na Szaniec 23/70 31-560 Kraków (012 378 31 98)
_______/ /_ GG: 3524356
___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl/
AdamQPB3aszczycatrzypion
 
Posty: 803
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 15:27

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez kikiss » 28 mar 2009, o 13:10



"Maniek4" wrote in message
news:gqjmc1$9jp$1@news.interia.pl...
Od kiedy przeczytalem o Twoim zabezpieczeniu nie ustaje w zadumie i
zdziwieniu. Reszta grupowiczow widze, ze oslupiala bo nic nie gada. Badz
tak dobry i oswiec szanowne grono co ma na celu takie stopniowanie
zabezpieczen roznicowopradowych?

Pamiętasz wannę Wasermana? Dasz 2 różnicówki w szerego z zestopniowanym
prądem to będzie bezpieczniej. Jedna nie zadziała to może druga zadziała.
Tam gdzie są takie ryzyka kopnięcia babrając się w wodzie mam po dwie w
szeregu.
Ale większość z was nie da żadnej, bo i po co :-)

kikiss
 
Posty: 791
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:43

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez kikiss » 28 mar 2009, o 13:12



"Jacek "Plumpi"" wrote in message
news:gqknj3$9v8$1@inews.gazeta.pl...

Użytkownik "Panslavista" napisał w wiadomości
news:gqkcqf$5h0
Może mieć bojler z trzema grzałkami.

OK. Nawet wskazane jest aby w domu np. w garażu było gniazdo siłowe.
Tylko po co montować różnicówki jedna za drugą ?
O to chodzi.
Przecież przy takim połączeniu to będzie wielka loteria która różnicówka
zadziała i co wywali.
Jeżeli okaże się, że różnicówka 3-f jest czulsza to ją będzie wywalało za
każdym razem i nie będzie wiadomo czy to wybijanie jest spowodowane
uszkodzonym bojlerem, pralką czy też powód jest inny.


Jak zaczyna wywalać różnicówka to jest znak, że trzeba naprawić instalację
lub urządzenia lub je wymienić, a nie zastanawiać się nad zmienną losową.

kikiss
 
Posty: 791
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:43

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez Maniek4brunobanani » 28 mar 2009, o 14:46



Użytkownik "kiki" napisał w wiadomości
news:gql43m$rtt$1@opal.futuro.pl...
Pamiętasz wannę Wasermana? Dasz 2 różnicówki w szerego z zestopniowanym

Ale z tego co pamietam ona byla zle podlaczona.
prądem to będzie bezpieczniej. Jedna nie zadziała to może druga zadziała.
Tam gdzie są takie ryzyka kopnięcia babrając się w wodzie mam po dwie w
szeregu.
Ale większość z was nie da żadnej, bo i po co :-)

Ja mam jedna, zadziala tak samo jak twoich nie wiem ile w szeregu. Jezeli
roznicowka jest sprawna, a nalezy sprawdzac raz na tydzien, to nie ma
znaczenia ile bedzie roznicowek. Rozumiem ze zrobiles na wszelki wypadek. Co
do otoczenia wodnego, raczej nalezy izolowac nie uziemiac.

Pozdro.. TK

Maniek4brunobanani
 
Posty: 3496
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:30

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez kikiss » 28 mar 2009, o 14:54



"Maniek4" wrote in message
news:gql8s8$60p$1@news.interia.pl...
Ja mam jedna, zadziala tak samo jak twoich nie wiem ile w szeregu.

Jak ją zatka pył po szlifowaniu cekolu to na bank kiedyś się zatrze ten
pstryczek.
Nie musi być walnięta alektrycznie, a i przedmuchiwanie nic już nie daje.
Ale mówię, róbra co chceta :-)

Jezeli roznicowka jest sprawna, a nalezy sprawdzac raz na tydzien, to nie
ma znaczenia ile bedzie roznicowek.

Tak i już to widzę jak sprawdzasz raz na tydzień :-)


Rozumiem ze zrobiles na wszelki wypadek. Co
do otoczenia wodnego, raczej nalezy izolowac nie uziemiac.

Przede wszystkim trzeba dodatkowe kable wyrównawcze z szyny PE. Ja mam po