1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Główne forum dyskusyjne

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez kikiss » 27 mar 2009, o 18:18



"Jan Werbiński" wrote in message
news:gqiqgk$205$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Koszty. Słyszałem że mogą być trzy bezpieczniki nadprądowe i jedna
różnicówka trójfazowa.

Zabezpiecz się tak jak pisałem wyżej jedną trójfazową i za nią trzema
jednofazowymi. Musisz się zabezpieczyć na wypadek złapania 2 faz naraz i
jednocześniestojąc w butach odizolowany od ziemi. 3 fazy w jednym
pomieszczeniu są zawsze ryzykowne i nie tylko doziemienie trzeba
zabezpieczać

kikiss
 
Posty: 791
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:43


Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez jacekplumpiplumpixjr@wp.pl » 27 mar 2009, o 18:22



Użytkownik "Maniek4" napisał w wiadomości
news:gqj08n$e0s$1@news.interia.pl...
"Jan Werbiński" wrote in message
news:gqilj2$nuk$1@nemesis.news.neostrada.pl...
W łazience będą jednocześnie uruchomione: terma 2kW, pralka 2,5 kW i
suszarka 3 kW. Nie mogę ich dać na jednej fazie, ze wzlędu na posiadane
przyłącze. Odległość do licznika 8m.

Daj tak:

Różnicówka trójfazowa i za nią trzy różnicówki jednofazowe i później
bezpieczniki

Ale jaja, za bezpieznikami tez po roznicowce bym dal. :-)

A za tymi różnicówkami jeszcze po jednym eSie ;)

He he he, ciekawe czy Kiki sam czyta to co tworzy ?
Przy takich radach to Werbiński pójdzie z torbami ;D
jacekplumpiplumpixjr@wp.pl
 
Posty: 1278
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:17

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez kikiss » 27 mar 2009, o 18:35



"Jacek "Plumpi"" wrote in message
news:gqj20t$3jr$1@inews.gazeta.pl...
He he he, ciekawe czy Kiki sam czyta to co tworzy ?
Przy takich radach to Werbiński pójdzie z torbami ;D

Przeczytaj poniżej mojego posta.
Ja tak mam w obwodach gdzie różne fazy są w zasięgu kończyn w tym samym
pomieszczeniu.

Zabezpiecz się tak jak pisałem wyżej jedną trójfazową i za nią trzema
jednofazowymi. Musisz się zabezpieczyć na wypadek złapania 2 faz naraz i
jednocześniestojąc w butach odizolowany od ziemi. 3 fazy w jednym
pomieszczeniu są zawsze ryzykowne i nie tylko doziemienie trzeba
zabezpieczać

kikiss
 
Posty: 791
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:43

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez Maniek4brunobanani » 27 mar 2009, o 18:46



Użytkownik "kiki" napisał w wiadomości
news:gqj2p3$po2$1@opal.futuro.pl...
Zabezpiecz się tak jak pisałem wyżej jedną trójfazową i za nią trzema
jednofazowymi. Musisz się zabezpieczyć na wypadek złapania 2 faz naraz i
jednocześniestojąc w butach odizolowany od ziemi. 3 fazy w jednym
pomieszczeniu są zawsze ryzykowne i nie tylko doziemienie trzeba
zabezpieczać

No jednak jaja a myslalem, ze to zart. Rownie dobrze mozna by stosowac po
kilka bezpiecznikow po sobie, ktorych dzialanie razem jest tyle samo warte
co jednego z nich. Ktos Cie chyba niezle zrobil.

Pozdro.. TK

Maniek4brunobanani
 
Posty: 3496
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:30

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez Jeffreyspass.wyciep » 27 mar 2009, o 19:26


kiki wrote:
"Jacek "Plumpi"" wrote in message
news:gqj20t$3jr$1@inews.gazeta.pl...
He he he, ciekawe czy Kiki sam czyta to co tworzy ?
Przy takich radach to Werbiński pójdzie z torbami ;D

Przeczytaj poniżej mojego posta.
Ja tak mam w obwodach gdzie różne fazy są w zasięgu kończyn w tym
samym pomieszczeniu.

Zabezpiecz się tak jak pisałem wyżej jedną trójfazową i za nią
trzema
jednofazowymi. Musisz się zabezpieczyć na wypadek złapania 2 faz
naraz i jednocześniestojąc w butach odizolowany od ziemi. 3 fazy w
jednym pomieszczeniu są zawsze ryzykowne i nie tylko doziemienie
trzeba zabezpieczać

w takim układzie po co jest ta pierwsza różnicówka 3f?

jeffrey
Jeffreyspass.wyciep
 
Posty: 54
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 11:32

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez jacekplumpiplumpixjr@wp.pl » 27 mar 2009, o 20:12



Użytkownik "Jeffrey" napisał w wiadomości
He he he, ciekawe czy Kiki sam czyta to co tworzy ?
Przy takich radach to Werbiński pójdzie z torbami ;D

Przeczytaj poniżej mojego posta.
Ja tak mam w obwodach gdzie różne fazy są w zasięgu kończyn w tym
samym pomieszczeniu.

Zabezpiecz się tak jak pisałem wyżej jedną trójfazową i za nią trzema
jednofazowymi. Musisz się zabezpieczyć na wypadek złapania 2 faz
naraz i jednocześniestojąc w butach odizolowany od ziemi. 3 fazy w
jednym pomieszczeniu są zawsze ryzykowne i nie tylko doziemienie
trzeba zabezpieczać

w takim układzie po co jest ta pierwsza różnicówka 3f?

Bo nikt Kikiemu nie wytłumaczył, że bez tej różnicówki układ będzie działał
dokładnie tak samo :)))
jacekplumpiplumpixjr@wp.pl
 
Posty: 1278
Dołączył(a): 8 wrz 2009, o 21:17

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez KriskszysztofcWyWaL » 27 mar 2009, o 20:16



Użytkownik "Jacek "Plumpi"" napisał w wiadomości
news:gqj8f4$41m$1@inews.gazeta.pl...
Bo nikt Kikiemu nie wytłumaczył, że bez tej różnicówki układ będzie
działał
dokładnie >

Bo nikt paragonu nie chciał dostać;)))



--
Pozdrawiam

Kris
KriskszysztofcWyWaL
 
Posty: 1500
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:35

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez QJanWerbiF1skijanwerusenet200801 » 27 mar 2009, o 21:27


Użytkownik "kiki" napisał w wiadomości
news:gqj2p3$po2$1@opal.futuro.pl...
Zabezpiecz się tak jak pisałem wyżej jedną trójfazową i za nią trzema
jednofazowymi. Musisz się zabezpieczyć na wypadek złapania 2 faz naraz i
jednocześniestojąc w butach odizolowany od ziemi. 3 fazy w jednym
pomieszczeniu są zawsze ryzykowne i nie tylko doziemienie trzeba
zabezpieczać

Faktycznie poruszyłeś realne zagrożenie, ale w takim przypadku to lepsze
będą trzy różnicówki osobne. Nie widzę wtedy sensu trójfazowej.

--
Jan Werbiński O0oo....._[:]) bul, bul, bul
Prywatna http://www.janwer.com/
Nasza siec http://www.fredry.net/
QJanWerbiF1skijanwerusenet200801
 
Posty: 392
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 13:41

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez QJanWerbiF1skijanwerusenet200801 » 27 mar 2009, o 21:33


Użytkownik "kiki" napisał w wiadomości
news:gqj1o8$o6t$1@opal.futuro.pl...

"Jan Werbiński" wrote in message
news:gqiqgk$205$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Koszty. Słyszałem że mogą być trzy bezpieczniki nadprądowe i jedna
różnicówka trójfazowa.

Zabezpiecz się tak jak pisałem wyżej jedną trójfazową i za nią trzema
jednofazowymi. Musisz się zabezpieczyć na wypadek złapania 2 faz naraz i
jednocześniestojąc w butach odizolowany od ziemi. 3 fazy w jednym
pomieszczeniu są zawsze ryzykowne i nie tylko doziemienie trzeba
zabezpieczać

Po konsultacji z moim elektrykiem, który będąc w stanie mocno po użyciu
starał się mi wytłumaczyć co i jak planuję tak:
Trzy kable YDYp 3x2,5, na każdym osobny bezpiecznik nadprądowy i różnicowy.
Na szczęście hurtownia przyjmie spowrotem rolkę niepotrzebnego 5x2,5.
:-)

Pozostaje problem kuchni otwartel na salooon. ;-)
Gniazdka co 2 metry pójdą zapiętym w pętlę 3x2,5. Czy zapinanie pętli
dookoła pokoju nie powoduje jakiejś destrukcyjnej samoindukcji w razie
pioruna? W gniazdach będzie lodówka, RTV, żarówki, robot kuchenny, komputer.
Komputer i RTV będą dodatkowo zabezpieczone przed burzą przez UPS lub
zabezpieczeniem przepięciowym typu D (które nie wiem ile kosztuje).

Piekarnik, płyta, zmywarka i bojler podumywalkowy będą zasilane osobnym
obwodem 5x4mm2. Dobrze kombinuję?

--
Jan Werbiński O0oo....._[:]) bul, bul, bul
Prywatna http://www.janwer.com/
Nasza siec http://www.fredry.net/
QJanWerbiF1skijanwerusenet200801
 
Posty: 392
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 13:41

Re: 1 czy 3 fazy do gniazdek w łazience?

Postprzez kikiss » 27 mar 2009, o 23:06



"Jan Werbiński" wrote in message
news:gqjcuo$fod$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Użytkownik "kiki" napisał w wiadomości
news:gqj2p3$po2$1@opal.futuro.pl...
Zabezpiecz się tak jak pisałem wyżej jedną trójfazową i za nią trzema
jednofazowymi. Musisz się zabezpieczyć na wypadek złapania 2 faz naraz i
jednocześniestojąc w butach odizolowany od ziemi. 3 fazy w jednym
pomieszczeniu są zawsze ryzykowne i nie tylko doziemienie trzeba
zabezpieczać

Faktycznie poruszyłeś realne zagrożenie, ale w takim przypadku to lepsze
będą trzy różnicówki osobne. Nie widzę wtedy sensu trójfazowej.

Wydziel obwód ten na kablu 5x2.5 i daj tak:

Różnicówkę 30mA 3fazową i za nią 3 różnicówki 1fazowe 10mA.

kikiss
 
Posty: 791
Dołączył(a): 10 wrz 2009, o 14:43